[Solved] Czy taki wykres produkcji z falownika jest prawidłowy?

marian. 14 Jun 2021 16:30 1662 24
  • #1
    marian.
    Level 10  
    Witam, proszę o info czy taki wykres z produkcji w bezchmurny słoneczny dzień jest normalny jak twierdzi wykonawca. Moc narasta równomiernie do godziny mniej więcej 10.30 po czy spada nawet do 200w i znowu rośnie i tak w kółko aż do godziny 15. Falownik omnik 5kw panele 350w o łącznej mocy 4200w strona dachu południowy zachód kąt 13 stopni.
  • #2
    theo33
    Level 27  
    Dodano po 40 [sekundy]:

    marian. wrote:
    Witam, proszę o info czy taki wykres z produkcji w bezchmurny słoneczny dzień jest normalny jak twierdzi wykonawca. Moc narasta równomiernie do godziny mniej więcej 10.30 po czy spada nawet do 200w i znowu rośnie i tak w kółko aż do godziny 15. Falownik omnik 5kw panele 350w o łącznej mocy 4200w strona dachu południowy zachód kąt 13 stopni.


    Z bezchmurnego dnia to taki wykres nie jest normalny.
    Ale wrzuć też napięcia i prądy DC
  • #3
    rokbok
    Level 31  
    W bezchmurny dzień wykres powinien być coś koło tego poniżej.

    Czy taki wykres produkcji z falownika jest prawidłowy?
  • #5
    sq9fmc
    Level 28  
    Czy napięcie w sieci nie przekracza progu wyłączenia falownika w godzinach maksimum słonecznego? Być może sąsiedzi mają fotowoltaikę i podbijają napięcie ponad normę.
  • #6
    rokbok
    Level 31  
    marian. wrote:
    Wykres napięć z tego samego dnia.


    Daj wykres napięcia AC, czy nie przekracza dopuszczalnego 253 V i falownik się wyłącza.
  • #7
    Cytro12
    Level 26  
    Możliwe przyczyny
    - okresowe zacienienie
    - przekroczenie parametrów pracy falownika
    - parametry sieci

    Nie masz jakichś kabli, masztów, anten gdzieś w pobliżu paneli? Wygląda jak typowe zacienienie lub ograniczenie mocy w wyniku przegrzania.
  • #8
    marian.
    Level 10  
    Napięcie w sieci nie przekracza 253V wacha się wokół 242V,nic nie wyłącza falownika tylko spada produkcja, nic nie zacienia paneli, według mnie jest uszkodzony falownik.Dołączam jeden skren z wyłączeniem powyżej 253V ale to zadkosc, wykres każdego słonecznego dnia jest podobny.
  • #9
    theo33
    Level 27  
    marian. wrote:
    Wykres napięć z tego samego dnia. U mnie od połowy września 2020 jeszcze nigdy wykres tak nie wyglądał. Ale wykonawca twierdzi że tak ma być. Muszę się doinformować zanim podejmę z nimi dyskusje.


    Z tych wykresów to raczej chmurki, wyłączenia nie było, jaki rejon Polski?


    z wykresu z 03.06 widać że było wyłączenie falownika.
  • Helpful post
    #10
    Cytro12
    Level 26  
    No to reklamuj, napisz, że instalacja nie osiąga swoich parametrów bo na pewno odbija się to na uzysku. Może diody są wadliwe na którymś panelu i obcina jak jest gorąco. Tak czy inaczej instalator musi zdiagnozować problem.
  • #11
    prose
    Level 35  
    @marian. Sprawdź jeszcze temperaturę falownika.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Albo włączone skanowanie MPPT.
  • #12
    ignac80
    Level 18  
    Jak możesz to wklej wykres napięć AC. wyrażnie widać,że falownik ogranicza moc bo jest wyższe napięcie DC w szczycie wykresu. Ja stawiam na ograniczenie mocy przez za duże napięcie sieci. Ustawione może być niższe niż 253 V.
  • #13
    galica01
    Level 15  
    To nie wygląda na za wysokie napięcie w sieci bo wtedy falownik idzie na zero a u ciebie tylko raz poszedł i to wychwyciłeś przy obcinaniu produkcji też powinna być prosta kreska a nie taki zygzak coś jest nie tak jeśli faktycznie w bezchmurne dni masz tak to zgłaszaj do wykonawcy
  • #14
    wello
    Level 19  
    Ja celuję w problem z dwoma stringami zamiast jednego. Przecież tam jest po 6 paneli na string. A powinno być minimum kilkanaście żeby napięcie było w okolicy nominalnego. Instalacja pracuje na granicy MPPT. Nie wiem dlaczego instalator rozdzielił to na dwa stringi skoro i tak są na tej samej połaci. Zobaczcie jak niskie napięcie DC tam jest. U mnie takie spadki do 150V (Fronius - minimalne napięcie MPPT) są kilkanaście minut po wschodzie słońca jak falownik obciąża panele prądem 0,1A. Po kolejnych kilkunastu minutach już mam 500V i problem znika. A tutaj ciągle zapady.
  • #15
    prose
    Level 35  
    Można sprawdzić jak pracuje na wyższym napięciu łącząc stringi szeregowo na MC4 przy falowniku.
  • Helpful post
    #16
    ignac80
    Level 18  
    galica01 wrote:
    To nie wygląda na za wysokie napięcie w sieci bo wtedy falownik idzie na zero a u ciebie tylko raz poszedł i to wychwyciłeś przy obcinaniu produkcji też powinna być prosta kreska a nie taki zygzak coś jest nie tak jeśli faktycznie w bezchmurne dni masz tak to zgłaszaj do wykonawcy

    Nie koniecznie musi się wyłączać . Ja miałem tak ustawiony, że właśnie ograniczał moc aby napięcie nie wzrastało powyżej ustawionego.
  • #17
    dprzyb
    Level 22  
    To co według Ciebie wydarzyło się tutaj, chwilę przed godziną 15?
    Czy taki wykres produkcji z falownika jest prawidłowy?
  • #18
    ignac80
    Level 18  
    Napięcie może ograniczać produkcją ale w pewnych granicach , gdy już nie daje rady musi się wyłączyć.
    U mnie ograniczenie było ustawione na około 250V ale jak przestawiłem kraj zostało skasowane i teraz nie wiem jak to włączyć. Miałem podobnie , piękny słoneczny dzień a produkcja spadała nawet o połowę. Po dłuższej obserwacji okazało się , że to wina napięcia AC. Napięcie DC tak jak i w tym przypadku szło w górę a prąd DC spadał .
    Gdy skasowałem ograniczenie to moc idzie cały czas, nie spada.
    Oczywiście w tym przypadku może być inna przyczyna ale wykres napięć AC by dużo wyjaśnił.
  • #19
    Cytro12
    Level 26  
    To jest falownik 1 fazowy? Jaki to model konkretnie?
  • #21
    marian.
    Level 10  
    marian. wrote:
    Witam, proszę o info czy taki wykres z produkcji w bezchmurny słoneczny dzień jest normalny jak twierdzi wykonawca. Moc narasta równomiernie do godziny mniej więcej 10.30 po czy spada nawet do 200w i znowu rośnie i tak w kółko aż do godziny 15. Falownik omnik 5kw panele 350w o łącznej mocy 4200w strona dachu południowy zachód kąt 13 stopni.

    I kejne dwa wykresy z bezchmurnych dni. Firma jak narazie milczy w sprawie zgłoszenia, zobaczymy co napiszą.
  • #22
    rokbok
    Level 31  
    No fakt, jest coś nie teges, poniżej zrzut z mojej PV dzisiaj.

    Czy taki wykres produkcji z falownika jest prawidłowy?
  • #23
    marian.
    Level 10  
    ignac80 wrote:
    Napięcie może ograniczać produkcją ale w pewnych granicach , gdy już nie daje rady musi się wyłączyć.
    U mnie ograniczenie było ustawione na około 250V ale jak przestawiłem kraj zostało skasowane i teraz nie wiem jak to włączyć. Miałem podobnie , piękny słoneczny dzień a produkcja spadała nawet o połowę. Po dłuższej obserwacji okazało się , że to wina napięcia AC. Napięcie DC tak jak i w tym przypadku szło w górę a prąd DC spadał .
    Gdy skasowałem ograniczenie to moc idzie cały czas, nie spada.
    Oczywiście w tym przypadku może być inna przyczyna ale wykres napięć AC by dużo wyjaśnił.

    Witam na napięcie AC nie mam wpływu, falownik i tak musi troszeczkę podbić ale nie przekracza 253V tak żeby całkowicie wyłączać tylko jak widać na wykresach tylko spada moc.
  • Helpful post
    #24
    rokbok
    Level 31  
    Atakuj instalatora, on jest od tego jak d..a od sr...a żeby rozwiązać ten problem, znaleźć przyczynę takiego zachowania się inwertera.
  • #25
    marian.
    Level 10  
    Instalator wymienił uszkodzony falownik.