Czy ten zestaw jest wystarczający pod instalację PV i jakie panele dokupić?

scorpion26 20 Jun 2021 14:26 390 6
  • #1
    scorpion26
    Level 11  
    Witam. Właśnie ruszyłem z wykonaniem własnej instalacji PV Instalacja wolnostojąca dostawiona do blaszaka.
    Co myślicie o takim kompletnym zestawieniu, który sam stworzyłem. Część rzeczy na allegro a falownik i panele z hurtowni. Całość wyjdzie ok. 15 tyś + 2,5 tyś konstrukcja i mocowania, którą muszę zrobić. Zastanawiam się czy zamiast dać Sofara 5,5 dać inny falownik. Biorę też pod uwagę inne panele zależy co będzie w dobrej cenie. Ktoś poleca gdzieś na śląsku gdzie można nabyć w dobrej cenie panele?



    Zestaw :
    1. Falownik Sofar 5,5 – 3600zł
    2. Panele panele Q Cells 390 15szt. – 9675zł
    3. Zabezpieczenia DC:
    - skrzynka ETI – 100zł
    - Ogranicznik przepięć do obwodów PV DEHNguard M YPV SCI 1000 T2 (C) , TH35, DIN, 3M, 303zł
    podstawa bezpiecznikowa modułowa VCX CFPV-32 PV 2P 10x38mm 1-32A 1000V + bezpieczniki - 30zł
    4. Zabezpieczenie AC:
    skrzynka ETI – 69zł
    Ogranicznik przepięć DEHNGUARD M TNS 275 - 250zł
    Wyłącznik nadprądowy Noark Ex9BN 6kA 3P B16Uziom solarny 4 m – 37zł
    5. Kabel uziemiający 10mm2 do uziomu ok. 10m – 75zł
    6. Kabel uziemiający 6mm2 do paneli ok 15 m – 70zł
    7. Kabel solarny 6mm2 do falownika i rozciągnięty do ostatniego panela wzdłuż wszystkich ok. 25m – 100zł
    8. Złączki MC4 - 4kpl. – 16zł
    9. Peszel – 40zł
    10. Trytytki
    11. Uziom - 150zł
    12. Zaciskarka do Mc4 - 45zł
    13. Kabel 15m 5x4mm2 – 200zł

    Suma ok 15 tyś zł

    14. Konstrukcja własnej roboty wolnostojąca - 2500zł
    Całość wyjdzie mnie ok 17 500zł + moja robota
  • #2
    Cytro12
    Level 26  
    Oszczędzasz niecałe 5 tysięcy a po składzie widać, że możesz więcej dołożyć. Te kable do uziemienia trochę cienkie nie wiem jak ma być to montowane? Masz instalację odgromową? Czym pomierzysz uziom? Bo taki za 150 to chyba standardowy 3m. Przydały by się podkładki uziemiające pod panele. Zabezpieczenia tylko T2 na blaszak?
  • #3
    scorpion26
    Level 11  
    zamiast podkładek to chyba lepiej połączyć kablem każdy panel i skręcić do ramy odpowiednią końcówką. Co z ogranicznikiem T2 bo nie rozumiem? Uziom zobaczymy jak wyjdzie z pomiarów. Uziemienie z paneli będzie połączone z uziemieniem instalacji domowej które jest połączone do fundamentów
  • #4
    toolpusher
    Level 23  
    Nie oszczędzaj na MC4. Kup oryginały Staubli/Multi Contact- 1kpl. około 13 zł. Kabel do uziomu powinien być 16mm2.
  • #5
    rokbok
    Level 32  
    scorpion26 wrote:
    podstawa bezpiecznikowa modułowa VCX CFPV-32 PV 2P 10x38mm 1-32A 1000V + bezpieczniki - 30zł


    Przerost formy nad treścią, takie zabezpieczenia stosuje się powyżej dwóch stringów połączonych równolegle.
  • #6
    scorpion26
    Level 11  
    zastanawiam się czy dać wszystko na jednym stringu czy na dwóch ? bezpieczniki tylko są właściwie jako odłącznik PV od falownika, żeby można było wyłączyć tak dodatkowo Drogi dodatek nie jest
  • #7
    rokbok
    Level 32  
    To powinno zależeć od rozmieszczenia paneli, jedna orientacja, czy np. dwie orientacje, od ilości paneli, specyfikacji falownika i paneli, ale to nie ma związku z tym,

    rokbok wrote:
    scorpion26 wrote:
    podstawa bezpiecznikowa modułowa VCX CFPV-32 PV 2P 10x38mm 1-32A 1000V + bezpieczniki - 30zł


    ... takie zabezpieczenia stosuje się powyżej dwóch stringów połączonych równolegle.


    Tu chodzi o więcej niż dwa stringi połączone równolegle i wpięte pod jeden MPPT, ewentualnie wpięte pod dwa MPPT na zasadzie połączenia równoległego obydwóch MPPT.