Rozdział PEN Mostek miedzy PE a N

02 Jul 2021 15:16 2595 63
Ochrona Domu
  • #1
    User removed account
    Level 1  
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • Ochrona Domu
  • #2
    zbich70
    Level 43  
    PanJanek56 wrote:
    Wiec dlaczego raz się pojawia a raz nie
    To zależy od układu sieciowego. W układzie TT żyły N i PE nigdzie nie są łączone. W układzie TN-C-S połączenie takie jest tylko w jednym miejscu zwanym punktem rozdziału PEN. Więc jeżeli rozdziału dokonano w części instalacji poprzedzającej rozdzielnicę, to żyły N i PE będą osobne, jeśli rozdział jest w tej rozdzielnicy, żyła PEN wchodzi na szynę PE a z niej przez mostek na N.
  • #3
    User removed account
    Level 1  
  • #4
    zbich70
    Level 43  
    PanJanek56 wrote:
    W domu mam jeszcze stara instalacje
    Przewód zerowy starej instalacji powinien mieć swój początek w PEN zasilania.
    PS. A co z pomiarami? Masz to w planie, żeby chociaż sprawdzić skuteczność ochrony przez SWZ? O Riso nawet nie wspominam.
  • #5
    User removed account
    Level 1  
  • #6
    zbich70
    Level 43  
    PanJanek56 wrote:
    Pomiary ma wykonać elektryk ja poprostu chce to mu przygotować
    No to z nim skonsultuj co trzeba przygotować.
    Przecież lepiej jest zawczasu uzgodnić co wymaga przygotowania, co możesz zrobić sam, a co nie. Nie sądzisz, że to lepsze podejście?
  • #7
    User removed account
    Level 1  
  • #8
    zbich70
    Level 43  
    PanJanek56 wrote:
    Właśnie nie chce mu głowy zawracać
    To zawróć mu głowę raz a dobrze a nie co 5 minut. I nie zawracaj głowy na forum.
  • #9
    User removed account
    Level 1  
  • Ochrona Domu
  • #10
    zbich70
    Level 43  
    PanJanek56 wrote:
    Czyli rozumiem ze do ciebie klienci mogą dzwonić co 5 minut i każdemu odpowiesz
    Nie. Mój elektryk jest na tyle ogarnięty, że nie muszę w ogóle do niego dzwonić. Bo to jest elektryk a nie jakiś podróbka, co się konsultuje przez fejsa albo elektrodę.
  • #11
    User removed account
    Level 1  
  • #12
    Topolski Mirosław
    Moderator of Electrical engineering
    PanJanek56 wrote:
    No ale jeśli mogę coś mu pomoc przygotować to chyba lepiej pomoc. Raz ze mniej policzy a 2 czegoś można się nauczyć bo po co ma facet u mnie siedzieć 4h jak może 2

    Jeśli kol. chce coś pomóc to z szacunku do swojego elektryka i jego pracy należałoby to najpierw z nim uzgodnić a potem można skonsultować decyzje na forum.
  • #13
    Ktoś_tam
    Level 32  
    Topolski Mirosław wrote:
    PanJanek56 wrote:
    No ale jeśli mogę coś mu pomoc przygotować to chyba lepiej pomoc. Raz ze mniej policzy a 2 czegoś można się nauczyć bo po co ma facet u mnie siedzieć 4h jak może 2

    Jeśli kol. chce coś pomóc to z szacunku do swojego elektryka i jego pracy należałoby to najpierw z nim uzgodnić a potem można skonsultować decyzje na forum.

    No ale ty albo kto inny może powiedzieć za darmo. W końcu od tego jest forum. Docelowy elektryk może się krzywić, że ma za friko coś mówić i jeszcze w dodatku klient ma mu chleb zabierać.
    A tak w ogóle to ktoś wierzy w tego elektryka? Ktoś w ogóle wierzy, że po skończonej pracy wykonawca tej pracy zadzwoni po elektryka?
  • #14
    zbich70
    Level 43  
    Ktoś_tam wrote:
    A tak w ogóle to ktoś wierzy w tego elektryka?
    No jak można nie wierzyć? Przecież autor wyraźnie napisał:
    PanJanek56 wrote:
    wymieniłem przewód WLZ
    PanJanek56 wrote:
    jak wykonam mostek

    Ale przecież nic nie będzie robił sam, wszystko zrobi elektryk, tylko tak na wszelki wypadek trzeba mu na ręce patrzeć czy wszystko zrobi dobrze i kasy za friko nie zedrze ;)
    W końcu od tego jest internet i forum Elektroda. Mamy przecież sobie pomagać a nie zalecać wezwanie fachowca. Ile to już postów było w tych klimatach?
  • #15
    Topolski Mirosław
    Moderator of Electrical engineering
    Ktoś_tam wrote:
    No ale ty albo kto inny może powiedzieć za darmo. W końcu od tego jest forum. Docelowy elektryk może się krzywić, że ma za friko coś mówić i jeszcze w dodatku klient ma mu chleb zabierać.

    Powiem tak: pogoniłbym klienta , który na własną rękę miesza mi w robocie usiłując pomóc bez uzgodnienia ze mną.
  • #16
    zbich70
    Level 43  
    Topolski Mirosław wrote:
    Powiem tak: pogoniłbym klienta
    Tak Mirek, ty byś pogonił, ja też, ale są tacy, dla których pieniądze nie śmierdzą i są skłonni s*urwić i upodlić się za 100 złotych. Upierasz się, że czegoś nie można zrobić, bo tak nie można, bo przepisy, normy i jakieś tam inne sruty-pierduty? Spoko, przyjdzie inny koleś ze wschodnim akcentem i zrobi to za 50 albo 10 złotych, albo jeszcze taniej.
  • #17
    takijasiu
    Level 25  
    PanJanek56 wrote:
    @zbich70

    Okej bo już mówię o co chodzi

    W domu od dostawcy mam TN-C wymieniłem przewód WLZ na nowych 4x10mm² (L1,L2,L3,PEN)
    Dokonałem rozdziału PEN na PE i N najpierwszym podłączyłem pod PE a potem na N

    W domu mam jeszcze stara instalacje i nowa czyli 2 i 3 przewodowa.

    I mam rozumieć iż z nowej instalacji kable podpinam pod PE i N a z starej robie mostek z bolca na N?


    W starej instalacji 2-przewodowej nie wiem gdzie chcesz robić mostki z bolca na N. Jeżeli w gniazdkach, to zwracam uwagę, że w gniazda z kołkiem ochronnym te mostki już tam powinny być dawno obecne. A w gniazdkach bez kołka ochronnego, to wiadomo że nie ma do czego robić mostka, bo nie ma kołka ochronnego.

    Przecież w starej instalacji 2-przewodowej nie zamontowałeś teraz, czyli przy okazji remontu, gniazdek z kołkiem ochronnym - prawda?

    To jak już sobie piszemy, to poprosimy jeszcze o informację, ile aparatów RCD zostało zamontowanych w nowej instalacji.
  • #18
    CYRUS2
    Level 42  
    PanJanek56 wrote:

    Właśnie nie chce mu głowy zawracać co 5 minut dlatego pytam czy przewody PE podpiąć pod szynę PE a z starej instalacji 2 żyłowej zrobić mostek z bolca na N
    Elektryk ma to podpisać ?
    I odpowiadać za twoje partactwo .
  • #19
    User removed account
    Level 1  
  • #20
    Ktoś_tam
    Level 32  
    PanJanek56 wrote:
    @takijasiu

    Dom po babci gdzie albo były gniazdka z kołkami ale bez mostków.

    Zamontowane zostały 2 RCD jedno na kuchnie bo narazie mam tylko tam nowa instalacje i osobno na indukcję

    Dodano po 1 [minuty]:

    @zbich70 @Topolski Mirosław

    Jeśli umiem np wykuć bruzdę pod kabel to po co ma to zrobić elektryk jeśli sam tez mu to mogę zrobić ?

    To jak chcesz aby było taniej to nie rób tego sam. Wykucie bruzdy jest tańsze niż zakup niepotrzebnego RCD. Wiesz którego RCD?
  • #21
    User removed account
    Level 1  
  • #22
    Topolski Mirosław
    Moderator of Electrical engineering
    PanJanek56 wrote:
    @zbich70 @Topolski Mirosław

    Jeśli umiem np wykuć bruzdę pod kabel to po co ma to zrobić elektryk jeśli sam tez mu to mogę zrobić ?

    I pewnie wiesz jaką elektryk wybrał trasę? Jeśli tak to po co pytasz.
    Wszystkie prace uzgadnia się z wykonawcą a nie na forum.
  • #23
    CYRUS2
    Level 42  
    PanJanek56 wrote:
    Dom po babci
    To nie tylko przewody.
    Nie jest to zadanie dla laika.
    Pan Janek nawet nie wie co przygotować.
    Dyspozycje ma wydać elektryk po wizji lokalnej.
  • #24
    krolartur1978
    Level 11  
    Ogólnie my w sieci np. napowietrznej na słupach mamy w układzie 3-fazowym 4 przewody – układ TNC, a w przypadku nowych instalacji mamy 5 przewodów – układ TN-S. Tak więc musi nastąpić gdzieś rozdział z 4 na 5 przewodów i miejsce tego rozdziału należy uziemić. Taki rozdział mogę zrobić np. bezpośrednio w skrzynce w ogrodzeniu, gdzie przychodzą mi 4 przewody z linii napowietrznej, a od tego miejsca do skrzynki w domu idzie mi już przewód 5x10 mm². Wtedy w tej skrzynce jest mostek między PE i N i ten mostek (rozdział PEN na PE i N) jest uziemiony. Ale jeżeli jest zasilanie do skrzynki w domu przewodem 4x10 mm² to taki mostek należy wykonać tej w skrzynce w domu- czyli rozdzielić PEN na PE i N i to miejsce rozdziału uziemić. Czyli jeżeli rozdzieliłem przewód PEN na PE i N w skrzynce w ogrodzeniu to w domu już nie muszę tego robić i dlatego tego mostka nie będzie w rozdzielni. Jeżeli w domu jest RCD to ten rozdział należy wykonać przed wyłącznikiem różnicowoprądowym.
    Jeżeli w domu masz 2 układy TNS i TNC - to do nowej instalacji w układzie TNS w gniazdku pol lewej stronie wpinasz przewód fazowy, a po prawej przewód neutralny N a na bolec przewód ochronny zielono-żółty PE. W starej instalacji TNC - po lewej stronie w gniazdku dajemy fazę i musimy zrobić mostek z bolca ochronnego na drugi zacisk w gniazdku.
    Tylko w skrzynce w domu musi być tak - nowa część instalacji ma być podpięta pod wyłącznik różnicowoprądowy, a stara część układ TNC pod bezpieczniki - bo w starych układach TNC nie stosuje się wyłączników różnicowoprądowych.
  • #25
    kkas12
    Level 43  
    Nie wprowadzaj w błąd.
    Bo po pierwsze miejsca podziału PEN wcale nie trzeba uziemiać. Uziemiać należy szynę PE w obiekcie niezależnie gdzie PEN podzielony został i wykonać połączenia wyrównawcze główne.
    A po drugie dzielenie PEN z dala od obiektu sensu żadnego nie ma.

    Dodano po 3 [minuty]:

    I obowiązkową fazę z lewej strony gniazda też sobie daruj. Bo czy będzie ona z lewej czy prawej strony zawsze będzie ok.
  • #26
    krolartur1978
    Level 11  
    A kto powiedział, że ten rozdział PEN jest z dala od obiektu? Nie napisałem też, że obowiązkowe jest faza po lewej stronie w gniazdku - jest tylko przyjęta taka zasada - poczytaj w necie.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Rozdział PEN Mostek miedzy PE a N
  • #27
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Tylko że na tym rysunku (wariant c) jest mały niuans - Jak tam jest PEN, to ja jestem biskup łomżyński.
  • #28
    krolartur1978
    Level 11  
    A jaki jest błąd w wariancie C?
  • #29
    elpapiotr
    Electrician specialist
    krolartur1978 wrote:
    A jaki jest błąd w wariancie C?
    Jedyny błąd, jakiego można się dopatrzeć, to w nazewnictwie. PEN to PEN, ma swoje wymogi przekrojowe, i nikt nie będzie (bo fizycznie się nie da), podłączał do gniazda 230 V dziesiątkę Cu lub szesnastkę Al.
    Taki to niuans właśnie.
  • #30
    kkas12
    Level 43  
    krolartur1978 wrote:
    A kto powiedział, że ten rozdział PEN jest z dala od obiektu?

    Jak to kto?
    krolartur1978 wrote:
    Taki rozdział mogę zrobić np. bezpośrednio w skrzynce w ogrodzeniu...

    krolartur1978 wrote:
    Nie napisałem też, że obowiązkowe jest faza po lewej stronie w gniazdku...

    Czyżby?
    krolartur1978 wrote:
    ...do nowej instalacji w układzie TNS w gniazdku pol lewej stronie wpinasz przewód


    I nie nazywaj bzdur bez pokrycia zasadami.