Napęd Somfy Ixengo L 3S RTS 24V - nieprawidłowa reakcja fotokomórki

herejs1 15 Jul 2021 15:33 510 12
  • #1
    herejs1
    Level 9  
    Witam
    Jestem posiadaczem napędu Somfy Ixengo L 3S RTS 24V.
    Mam 2 pary fotokomórek, jedna na słupkach bramy od strony ulicy i druga na podjeździe.
    Fotokomórki na podjeździe (bo tu mam problem), przy otwieraniu, gdy przetnę ich linię zatrzymują bramę i zaczynają ruch przeciwny. Gdy brama jest zamknięta i auto stoi między fotokomórkami to się nie otworzy, czyli jest ok. Natomiast gdy brama jest otwarta i stanę autem między foto, brama normalnie się zamyka, fotokomórka nie reaguje. W trakcie zamykania, również nie reaguje :-/
    Co może być przyczyną?
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • Helpful post
    #2
    kotbury
    Gantry automation specialist
    Te na podjeździe ewidentnie podpięłaś na otwieranie (i właśnie tak działają, ale takie fotki maja zabezpieczać plecki skrzydeł przy otwieraniu ). Fotki w świetle bramy na podjeździe powinny działac tak samo, jak te na słupkach czyli albo łączysz styki NC obu fotek TX szeregowo, albo - bardziej poprawnie, przestawić wejście, na którym wiszą - na pracę na zamykaniu - ten napęd zdaje sie na taki myk pozwala.
  • #3
    herejs1
    Level 9  
    kotbury wrote:
    Te na podjeździe ewidentnie podpięłaś na otwieranie (i właśnie tak działają, ale takie fotki maja zabezpieczać plecki skrzydeł przy otwieraniu ). Fotki w świetle bramy na podjeździe powinny działac tak samo, jak te na słupkach czyli albo łączysz styki NC obu fotek TX szeregowo, albo - bardziej poprawnie, przestawić wejście, na którym wiszą - na pracę na zamykaniu - ten napęd zdaje sie na taki myk pozwala.


    A jesteś w stanie mi powiedzieć, który parametr mam przestawić, żeby działały na zamykanie?
  • #5
    herejs1
    Level 9  
    [url=https://obrazki.elektroda.pl/4129824600_1626424470.jpg]


    Fotki TX są podpięte pod 19 i 20.
    RX obie zasilane pod 21 i 22. Fotki z słupków bramy pod 23 i 24, a te z podjazdu 27 i 28
  • Helpful post
    #6
    kotbury
    Gantry automation specialist
    Po pierwsze - jakiego typu masz fotki ? Zwykłe przekaźnikowe (RX 4 przewodowe) czy busowe?
    Zasilanie fotek podpiąłeś z lekka nie tam gdzie trzeba.
    Fotki słupkowe:
    Jeśli używałbyś testu fotek słupkowych (menu P07 na 3) - zasilanie TX tych fotek - 21,22, RX - 19,20. Jeśli bez testu (menu P07 na 1) zasilanie RX i TX z 21,22
    Styk fotki RX do 23,24.
    Fotki podjazdowe:
    Zasilanie fotek RX i TX podjazdowych z 19 i 20, styk fotki RX do 27 i 28 ( u ciebie OK), pozycję menu P09 ustaw na 1 - i pewnie tak jest, ale pozycję P10 ustaw na 0 - wygląda, że u ciebie jest na 1.
  • #7
    herejs1
    Level 9  
    Fotki mam Somfy Master Pro Bitech .
    Jutro zrobię jak napisałeś i dam znać :-)
  • Helpful post
    #8
    kotbury
    Gantry automation specialist
    Czyli podpenij fotki słupkowe RX 4 przewodami, a zworki w nich ustaw na NO (przynajmniej tak podaje instrukcja).

    Właściwie fotki słupkowe możesz puścić też w trybie BUS dwuprzewodowym (podpięcie RX i TX równolegle dwoma przewodami do 23 i 24, rys. C, menu P07 na 4)

    A wjazdowe to już w podpięciu 4-przewodowym i jak napisałem wyżej. Wypróbuj zworke w pozycji zarówno NO jak i NC - chyba powinno być NC (bo to tak naprawdę wejście zabezpieczenia krawędziowego, one przeważnie są NC) ale instrukcja milczy w jakim trybie działa to wejście.
  • #9
    herejs1
    Level 9  
    Z powodów zdrowotnych dopiero dziś udało mi się podejść do tematu.
    Podjazdowe podłączyłem zasilanie RX i TX pod 19,20, a styki RX 27,28 i zmieniłem parametr P10 na 0. Teraz nie uszkodzi mi auta :-)
    Słupkowe zasilanie RX i TX 21,22 styki RX 23,24.
    Dziękuję za dotychczasową pomoc :-)
    Mam jeszcze pytania:
    1. Co daje test fotek?
    2. Jak działają fotki w trybie BUS?
    3. Jaka jest różnica w zworkach na NO i NC?
  • #10
    kotbury
    Gantry automation specialist
    1. Przed każdym ruchem centralka na moment wyłacza zasilanie fotki nadawczej i to wyłaczenie rejestruje fotka odbiorcza. To weryfikuje działanie bariery foto, bo jest możliwe uszkodzenie (zwarcie wyjścia sygnałowego), przy którym fotka pozornie działa OK, a naprawdę nie reaguje na przeszkodę.
    2. Zwykłe fotki maja osobne zasilanie, osobne wyjście sygnałowe oparte na stykach przekaźnika. Fotki BUS po tych samych 2 przewodach dostają zasilanie, a jednocześnie nadają stan bariery foto. I (przeważnie) nie jest to proste włącz/wyłacz tylko ciągła komunikacje fotek z centralą na wzór magistrali szeregowej ze świata komputerowego (w branżowej terminologii szyna -> bus).
    3. Styk NO (ang. Normal Open) to rodzaj wyjścia stykowego , które w spoczynku jest rozwarte, a w stanie aktywnym się zwiera. Styk NC (ang. Normal Close) to styk, który jest w spoczynku zwarty a rozwiera się w stanie aktywnym. W automatyce bramowej częściej (jako wyłączniki krańcowe lub bariera foto) stosuje się konfigurację NC jako - można powiedzieć - samozabezpieczającą. Np w razie uszkodzenia włącznika krańcowego lub przewodu do niego prowadzącego brama w te stronę nie ruszy bo styk będzie rozwarty (czyli krańcówka jakby wciśnięta) - pośrednio sygnalizując awarię, podobne uszkodzenie bariery foto zablokuje możliwośc zamykania bramy, uniemożliwiając pracę bramy bez sprawnej bariery. Przy użyciu konfiguracji NO użytkownik nie wie o uszkodzeniu i (w przypadku uszkodzonej bariery foto) pozornie sprawna brama wjeżdża w auto.
  • #11
    prudy
    Level 11  
    Dokumentacja centralki przy P07=4 dla pracy fotokomórek w trybie bus takźe daje opcję podłączenia dwóch linii foto.
    Czemu nie uźyć takiego rozwiązania? Czy to nie załatwi całego problemu i to na 2 przewodach?

    Jeszcze pokrewne pytanie - czy praca w trybie bus nie powinna zapewniać bogatszego zakresu funkcjonalności (dzięki komunikacji z fotokomórką przy uźyciu protokołu) względem zwykłego on/off? Mam tu na myśli autotest fotokomórek, czy w tym trybie on nie jest wykonywany? Z jekiegoś powodu dokumentacja wyklucza uźycie części opcji dla P01/02 w trybie bus a dopuszcza je tylko w trybie z autotestem.
  • #12
    kotbury
    Gantry automation specialist
    Quote:
    Dokumentacja centralki przy P07=4 dla pracy fotokomórek w trybie bus takźe daje opcję podłączenia dwóch linii foto.

    A gdzie to stoi? Przemaglowałem PDFa dość dokladnie....
    Zresztą w kilku miejscach jest (jak też napisałes w poście powyżej) że dla szczególnych warunków bezpieczeństwa - typu zdalna obsługa lub zamykanie automatyczne - konieczne jest użycie trybu fotek przekaźnikowych (lub refleksyjnych) 2 albo 3. O trybie bus (4) jakoś mało piszą....

    I ciekawe, jak zostałaby zrealizowana kwestia przyporządkowania (adresowania) fotek TX do RX - chyba że są sprzedawane w predefiniowanych parach.

    U innych producentów kwestię zarówno współpracy kilku zestawów BUS, sparowania fotki TX z RX jak i sposób pracy (otwarcie, zamknięcie, otwarcie/zamknięcie, nawet wysokość montażu zestawu) jest rozwiązany zworkowym adresowaniem każdej pary fotek. No i rozwiązuje to przy okazji sprawę testu fotek - po prostu para RX-TX tak samo zaadresowana musi być sprawna i cały czas skomunikowana - inaczej błąd BUS.
    W tych Bitech jest tylko jedna zworka w fotce RX do przestawiania trybu pracy klasyczny- bus.
    Ale jeśli właścicel wyczai, że można podpiąć więcej niż jedną parę do BUSa - niech napisze.
  • #13
    prudy
    Level 11  
    kotbury wrote:
    A gdzie to stoi? Przemaglowałem PDFa dość dokladnie....

    Jest taki rozszerzony rysunek 10.C https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5135005acontrol_box_3s_rts_illustr.pdf

    kotbury wrote:
    Zresztą w kilku miejscach jest (jak też napisałes w poście powyżej) że dla szczególnych warunków bezpieczeństwa - typu zdalna obsługa lub zamykanie automatyczne - konieczne jest użycie trybu fotek przekaźnikowych (lub refleksyjnych) 2 albo 3. O trybie bus (4) jakoś mało piszą....

    Właśnie o to mi chodziło, chciałbym skorzystać z jednego z trybów, który jest obwarunkowany P07=2 lub 3. Ani słowa o 4.

    kotbury wrote:
    I ciekawe, jak zostałaby zrealizowana kwestia przyporządkowania (adresowania) fotek TX do RX - chyba że są sprzedawane w predefiniowanych parach.

    Ja bym bazował na unikalnym ID każdego urządzenia co rozwiązuje problem adresacji. Przydział RX/TX to też nie problem bo przyuczenie może włączać kolejno każdy nadajnik i parować odbiornik, który zgłosi że go widzi. Proste i wykonalne ale jak jest zrealizowane to nie wiem.

    kotbury wrote:
    Ale jeśli właścicel wyczai, że można podpiąć więcej niż jedną parę do BUSa - niech napisze.

    Ten rysunek z pdf-a z obrazkami właśnie taką sytuację obrazuje, czyli 2 linie foto na BUSie.

    Problem w tym, że tryb P07=4 nie jest wymieniony (jedynie 2 lub 3) jako zgodny z tym co chciałbym wybrać dla P01/P02. Opis jest nijaki a ja bym przyjął, że właśnie tryb BUS daje najszersze możliwości (np. dla autotestu fotokomórek jak w P07=3) i powinien być dopuszczony dla wspomnianych wariantów P01 i P02. Wygląda to tak jak by tryb BUS był wykonany kiepsko albo dokumentacja nie została zaktualizowana.
    Oczywiście, można to w części sprawdzić, czy działają dwie linie foto na BUSie, czy przy P07=4 znikną, lub nie dadzą się ustawić, pewne opcje dla P0/P02, może nawet zweryfikować czy jest wykonywany autotest. Ale wolałbym to wyczytać w dokumentacji.