    Mam pytanie odnośnie podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci domowej. Wiemy wszyscy, że z falownika wpinamy się w rozdzielnicę. Ale czy można to zrobić przez gniazdo trójfazowe?
    W moim przypadku takie rozwiązanie ułatwiłoby znacznie prace. Brak kucia w ścianach, przebijania się do rozdzielnicy itp. Gniazdo mam kilka metrów od falownika.
    Ktoś ma, albo spotkał się z takim rozwiązaniem?
  • #3
    rokbok
    Level 32  
    Można, pytanie tylko czy przekrój przewodów z gniazda 3f do rozdzielnicy będzie wystarczający, instrukcja falownika to określa.
  • #4
    User removed account
    Level 1  
  • #5
    edizet
    Level 10  
    MichałS wrote:
    Czy to gniazdo ma swój zestaw zabezpieczeń?

    Legrand Wyłącznik Nadprądowy Rx3 3P B20

    Dodano po 8 [minuty]:

    Koderr wrote:
    rokbok wrote:
    Można, pytanie tylko czy przekrój przewodów z gniazda 3f do rozdzielnicy będzie wystarczający, instrukcja falownika to określa.

    Serio? MOŻNA???
    Przecież do gniazda podpinamy się wtyką, po jej wyjęciu na ODSŁONIĘTYCH kołkach (w opisanej sytuacji) będzie niebezpieczne napięcie.
    Na prawdę tak można?
    Kolego edizet porzuć ten pomysł.
    Przemyśl możliwość zamontowania skrzynki przelotowej przed tym gniazdem i wpięcie kabla z falownika do listwy zamontowanej w tej skrzynce.
    Będzie bezpiecznie, a i z gniazda będziesz mógł korzystać w każdej chwili.


    To ma sens,
    A co z tym zabezpieczeniem tego gniazda? Nie będzie to "przeszkadzało"?
  • #6
    rokbok
    Level 32  
    Koderr wrote:
    Serio? MOŻNA???
    Przecież do gniazda podpinamy się wtyką, po jej wyjęciu na ODSŁONIĘTYCH kołkach (w opisanej sytuacji) będzie niebezpieczne napięcie.
    Na prawdę tak można?


    Podpięcie się pod gniazdo, skrót myślowy, nie oznacza że robimy to za jego pomocą, demontaż gniazda, zamontowanie w to miejsce rozdzielnicy rozwiązuje Twoje obawy, można?, można ;).
  • #7
    kortyleski
    Level 43  
    Koderr wrote:
    MOŻNA???
    Przecież do gniazda podpinamy się wtyką, po jej wyjęciu na ODSŁONIĘTYCH kołkach (w opisanej sytuacji) będzie niebezpieczne napięcie.

    A skąd ono się tam weźmie skoro inwerter po utracie synchronizacji natychmiast się wyłączy?
  • #8
    edizet
    Level 10  
    rokbok wrote:
    Można, pytanie tylko czy przekrój przewodów z gniazda 3f do rozdzielnicy będzie wystarczający, instrukcja falownika to określa.


    Z gniazda do rozdzielnicy idzie drut o średnicy 2mm - czyli 3,14 mm2. Z falownika mam mieć 4mm2. Wygląda na to, że musiałbym wymienić te przewody.
  • #9
    rokbok
    Level 32  
    No nie wiem, nie ma takiego przekroju przewodów jak 3,14 mm2, przewód 2,5 mm2 ma średnicę 1,78 mm, przewód 4 mm2 ma średnicę 2,256 mm.
    Zmierz dokładnie i będziesz wiedział jaki masz przekrój przewodu w gnieździe 3f.
  • #10
    kortyleski
    Level 43  
    edizet wrote:
    czyli 3,14 mm2.
    nie ma takiego przekroju. Albo jest to 2,5 albo 4
  • #11
    edizet
    Level 10  
    rokbok wrote:
    Koderr wrote:
    Serio? MOŻNA???
    Przecież do gniazda podpinamy się wtyką, po jej wyjęciu na ODSŁONIĘTYCH kołkach (w opisanej sytuacji) będzie niebezpieczne napięcie.
    Na prawdę tak można?


    Podpięcie się pod gniazdo, skrót myślowy, nie oznacza że robimy to za jego pomocą, demontaż gniazda, zamontowanie w to miejsce rozdzielnicy rozwiązuje Twoje obawy, można?, można ;).


    Wygląda na to, że mała rozdzielnica w okolicach gniazda + blok rozdzielczy 4P, wymiana przewodów na grubsze od gniazda do rozdzielnicy głównej i sprawa powinna być zamknięta :)

    Dodano po 6 [minuty]:

    kortyleski wrote:
    edizet wrote:
    czyli 3,14 mm2.
    nie ma takiego przekroju. Albo jest to 2,5 albo 4


    Pomiar drutu suwmiarką daje średnicę 2mm. Jakby nie liczyć to przekrój 3,14 mm2.
    https://e-sklep24.com/awg-przekroje-przewodow/
  • #12
    rokbok
    Level 32  
    Zgadza się, w/g tabeli tak jest, tylko u nas nie stosuje się takich "dziwacznych" przekrojów, skąd u Ciebie taki?
  • #14
    User removed account
    Level 1  
  • #15
    rokbok
    Level 32  
    Koderr wrote:
    Gdyby kolega przeczytał do końca moją wypowiedź...


    Nie ma o co kopi kruszyć ;).
  • #16
    User removed account
    Level 1  
  • #17
    bodziot
    Level 20  
    Mam tak podłączone, tyle że instalator nad gniazdem 3fazowym zainstalował mini rozdzielnice. Po uruchomieniu tego wszystkiego, okazało się że inwerter wybija roznicowkę. Trzeba było wpiąć kabel gniazda przed roznicowkę w głównej rozdzielnicy, a samo gniazdo zabezpieczyć w mini rozdzielnicy w której jest podłączony inwerter i gniazdo 3f.