Przewymiarowanie falownika.

lary504 18 Jul 2021 21:50 2028 7
  • #1
    lary504
    Level 12  
    Witam. Mam zamiar założyć fotowoltaikę na gruncie. Zastanawiam się nad panelami Risen 500W i falownikiem sofar ktl-x. W tej chwili chciałbym założyć 12 paneli czyli 6kW ale docelowo chciałbym zwiększyć potem do 10 kW ale to nie wcześniej niż za 2 lata. Jakiej mocy falownik czy 8.8 wystarczy czy 11?? Co myślicie o tych panelach i falowniku?? Czy będą duże straty przy przewymiarowaniu falownika.
  • #2
    rokbok
    Level 32  
    8.8 będzie ok, 11 kW za mocny, po zwiększeniu do 10 kW instalacji przewymiarowanie będzie ~14 %, co do jakości to każdy falownik spełniający swoje zadanie jest dobry, to samo dotyczy paneli, opinie o tych sprzętach będą wiarygodne za parę lat, teraz pracują, zdarzają się awarie, ale to dotyczy wszystkiego, nie ma rzeczy bezawaryjnych w 100 %.
  • #3
    lary504
    Level 12  
    Jeszcze pytanie. W tej chwili będzie 12 paneli Risen 500 i Sofar 8.8. Czy połączyć je wszystkie w jeden string czy lepiej rozdzielić na 2.
  • #5
    prose
    Level 35  
    lary504 wrote:
    Jeszcze pytanie. W tej chwili będzie 12 paneli Risen 500 i Sofar 8.8. Czy połączyć je wszystkie w jeden string czy lepiej rozdzielić na 2.

    Podłącz w 1 string i puść na 2 MPPT przez trójnik i ustaw na równoległe bo na 1 string przekroczysz 11 A a na dwa nie obetnie.
  • #6
    lary504
    Level 12  
    Gdzie najlepiej umieścić falownik. Czy pod panelami na zewnątrz czy w garażu. Wtedy dochodzi 8 metrów kabla solarnego. Dostawca mówi że najlepiej pod panelami, ale coś nie jestem przekonany.
  • #7
    rokbok
    Level 32  
    8 metrów to żadna strata, w garażu falownik jednak jest bardziej chroniony, aczkolwiek jego stopień zabezpieczenia pozwala montować go na zewnątrz, to Ty musisz zdecydować gdzie on ma być zamontowany.
  • #8
    mariusz.lubicz
    Level 24  
    Ja mam pod panelami tak żeby się chłodził. Mój Huawei jest chłodzony pasywnie i mu lekka bryza jednak pomaga. Nagrzewa się do 50'C wg. jego czujników. Uważaj z panelami jakie kupijesz. Prąd zwarciowy paneli 500W jest wysoki, ze 12A. Musisz porównać z wejściem falownika. Jakie ma napięcie wejściowe. Panele 500W dają około 50V i bym zrobił 1 string około 800-900V czyli 16-18 paneli co da 8-9kWp w panelach. Więcej z nich nie wyciśniesz. Falownik do tego 6-7kW. Mnie panele osłabły kilka dobrych % przez lato. Musisz dobrać falownik do mocy i paneli czy odwrotnie panele do falownika.