[Solved] Wejście pierwsze manipulatora

opaaa 20 Jul 2021 10:41 252 3
Optex
  • #1
    opaaa
    Level 4  
    Witam. W systemie Satel Integra 64, do wejścis 1 manipulatora/klawiatury Integra z wyświetlaczem, mam podłączony styk sabotażowy skrzyneczki w której jest klawiatura. W Dloadx udało mi się ustalić że jest to wejście 51 bo klawiatura ma adres 1. Jak dodać to wejście w programie Dloadx do systemu i ustawić na nim odliczanie czasu do uruchomienia alarmu? Nie mogę tego znaleźć w instrukcji.
  • Optex
  • Helpful post
    #2
    adwlodar
    Level 27  
    Zaznaczasz opcję "w manipulatorze LCD" w ustawieniach manipulatora, na samym dole.
    Przechodzisz do zakładki "Wejścia" i szukasz wejścia o odpowiednim numerze np. 51.
  • Optex
  • Helpful post
    #3
    sosarek

    Level 43  
    opaaa wrote:
    Jak dodać to wejście w programie Dloadx do systemu i ustawić na nim odliczanie czasu do uruchomienia alarmu? Nie mogę tego znaleźć w instrukcji.

    To poczytaj w instrukcji o Typach wejść.
    W pobliżu nie ma innego czujnika, klawiatura wyniesiona poza obiekt że zachodzi taka potrzeba kombinowania?
  • #4
    opaaa
    Level 4  