[Solved] Jaki przewód do pompy ciepła PW 20 kW

mikefriday070779 31 Jul 2021 17:17 3291 12
  • #1
    mikefriday070779
    Level 3  
    Dzień dobry. Zgodnie z umową podpisaną z firmą zakładają pompę ciepła mam doprowadzić przewód zasilający do pompy P-W 20kW. Przewód długości 15 m będzie położony 7 m od ziemi i 8 m wewnątrz budynku na ścianie. Mam położyć przewód pięciożyłowy. Proszę o informację jaki przekrój dobralibyście do pompy ciepła.
  • #4
    mikefriday070779
    Level 3  
    Panowie od pompy ciepła poradzili mi 5x6 kwadrat mówiąc że w zupełności wystarczy ale wydawało mi się to zbyt mało.
  • Helpful post
    #5
    dasilvaart
    Level 23  
    mikefriday070779 wrote:
    Panowie od pompy ciepła poradzili mi 5x6 kwadrat mówiąc że w zupełności wystarczy ale wydawało mi się to zbyt mało.

    A nie bierzesz pod uwagę, że monterzy od pompy wiedzą co mówią ?
    Wystarczyło by wygoglować jakie obciążenie długotrwałe jest dla jakiego przekroju
    W najgorszych parametrach dla 6mm obciążalność przewodu wychodzi 31A a prąd przeciążeniowy 25A [na bezelu jest tabela]
    A TY możesz dać jaki chcesz tylko czy to potrzebne ?
  • #6
    mikefriday070779
    Level 3  
    Dzięki za radę.
  • Helpful post
    #7
    kortyleski
    Level 43  
    mikefriday070779 wrote:
    pompy P-W 20kW

    20kW mocy grzewczej czy elektrycznej?

    mikefriday070779 wrote:
    Panowie od pompy ciepła poradzili mi 5x6 kwadrat mówiąc że w zupełności wystarczy ale wydawało mi się to zbyt mało

    Zatem skoro wiesz lepiej od monterów to po co pytasz nas?

    78db78 wrote:
    10mm2 Cu wystarczy

    A dlaczego nie 25 albo 50? Przypuszczam że nawet 10 w zaciski nie wlizie i będą jaja.

    Dodano po 3 [minuty]:

    A za chwilę się okaże że 20kW to moc grzewcza co przy COP 3 daje jakieś 7 kW mocy elektrycznej a tu już 5x2,5 wystarczy
  • #8
    mikefriday070779
    Level 3  
    20kW mocy elektrycznej. Pytam dlatego że 1 mountain był za przewodem 5x6 a drugi 5x10 i obdgadywali ten temat.

    Dodano po 9 [minuty]:

    Miało być : monter. Przepraszam za błąd w poprzedniej wiadomości.
  • Helpful post
    #9
    kortyleski
    Level 43  
    W takim układzie 5x6 spokojnie wystarczy.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Ale z ciekawości dopytam, co to za obiekt że instalowana jest aż tak wielką pompa? Bo raczej nie domek jednorodzinny. I co jest w projekcie?
  • #10
    mikefriday070779
    Level 3  
    Dom jednorodzinny (rok bud 2016) 240m² i tak określono przy podpisywaniu umowy z gminą. Wymieniam ekogroszek na pompę + fotowoltaikę 9,8 kWp z dofinansowaniem 80proc z gminy i gmina określiła taką moc. Też wydaje mi się dużo bo mam mur trójwarstwowy: 25cm porotherm +15cm wełna 3cm pustka powietrzna + klinkier. Dach czterospadowy- piana 35cm. Wszędzie ogrzewanie podlogowe + po jednym grzejniku łazienkowym na parterze i piętrze. Posiadam solary więc na sezon szło ok. 4,5tony ekogroszku. Niestety z urzędnikami nie "dało się dyskutować":(
    Zastanawiam się czy nie porozmawiać jeszcze z kierownikiem projektu by założyć mniejszą. Jak myślicie warto zmniejszyć moc elektryczną??
  • Helpful post
    #11
    kortyleski
    Level 43  
    Zakładając tylko COP = 3 masz 60 kW mocy grzewczej. To bzdura jakaś, u mnie na 120 metrach kocioł 24 kW nie bardzo ma co robić...
  • Helpful post
    #12
    Darom
    Electrician specialist
    Witam
    Autor tematu ma dziwne podejście do tematu doboru mocy pompy ciepła.
    Dobór powinna przeprowadzić kompetentna osoba - na podstawie zapotrzebowania energetycznego budynku. 20kW mocy elektrycznej wskazuje na znacznie większą moc cieplną pompy ciepła niż (prawdopodobnie) potrzeba, chociaż część z tego mogą pobierać wspomagające grzałki. Dobór samej pompy ciepła - to nie pytanie na forum elektryczne.

    Pzdr
    -DAREK-
  • #13
    mikefriday070779
    Level 3  
    Dziękuję za wszelkie informacje.