Prostownik jednofazowy - spadek napięcia

homac 28 Paź 2005 10:06 3948 17
  • #1 28 Paź 2005 10:06
    homac
    Poziom 12  

    Mam najprostszy prostownik, czyli transformator i mostek greatza. Transformator 220/24V. Podczas włączenia obciążenia następuje duży spadek napięcia na diodach. Na wyjściu z transformatora mam 23,2V (bez obciążenia 24,4) natomiast po wyprostowaniu jest 17,9V czyli spadek napięcia jest ponad 5V. Potrzebuje na wyjściu z prostownika conajmniej 21,5V. Co mam zrobić?

    0 17
  • #3 28 Paź 2005 10:14
    homac
    Poziom 12  

    A jakiś inny sposób?

    0
  • #4 28 Paź 2005 10:36
    fysiek
    Poziom 24  

    Za mostkiem można dac kondensator elektrolityczny o pojemności dobranej do max natężenia prądu. NApięcie na kondensatorze wynosi 1.41*U

    0
  • #5 28 Paź 2005 10:46
    homac
    Poziom 12  

    Jak się dobiera taki kondensator. Max natężenie prądu ok.10A

    0
  • #6 28 Paź 2005 17:19
    fysiek
    Poziom 24  

    Zacznij od 10000uF. Następnie trzeba obciązyć zasilacz maksymalnym prądem i zmierzyć napięcie. Jeżeli będzie w normie to ta pojemnośc wystarczy, jeżeli opadnie zbyt nisko należy dołożyć dodatkowy kondensator.

    0
  • #7 28 Paź 2005 18:09
    hefid
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Za duże masz obciążenie i trafo "nie wyrabia".

    0
  • #8 28 Paź 2005 23:53
    homac
    Poziom 12  

    Na trafie napięcie spada z 24,4V na 23,5V

    0
  • #9 29 Paź 2005 00:23
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 29 Paź 2005 08:44
    homac
    Poziom 12  

    Napięcie mierze zwykłym multimetrem. Zasilam z tego nagrzewnicę, która tylko podczas rozruchu pobiera taki prąd ( czas rozruchu do 30s) Podczas normalnej pracy prąd jest kilkakrotnie mniejszy.

    0
  • #11 29 Paź 2005 14:25
    sp5wcx
    Poziom 33  

    A może któraś z diod mostka jest do bani i prostuje Ci tylko jednopołówkowo?

    0
  • #12 30 Paź 2005 14:01
    fantasta
    Poziom 29  

    Po pierwsze podaj moc trafa, po drugie daj kondensator bo bez niego bedziesz mial takie wyniki. 10000uF to wg. niepotrzebnie za duzy. max 4700uf/63V wystarczy

    0
  • #13 30 Paź 2005 18:07
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #14 31 Paź 2005 23:19
    homac
    Poziom 12  

    Diody są w porządku.
    nie chodzi o czas rozruchu tylko potrzebuje napięcie powyżej 21V ponieważ układ sterujący nagrzewnicą wyłącza ją poniżej 21V.

    0
  • #15 31 Paź 2005 23:29
    brofran
    Poziom 37  

    A nie mozesz zmniejszyc napiecia progowego tego ukladu sterujacego?
    Moze jest tam jakis potencjometr.

    1
  • #16 01 Lis 2005 09:03
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Jak masz możliwość to dozwój trafo przewodem ,bo to kilka zwoi i jak się zmieści to będzie ok, a swoją drogą to jak trafo jest nasycone chociaż minimalnie to multimetry pokazujątakie cuda nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, bo kształt przebiegu jest zniekształcony i wcale u max nie jest 1,41 tylko mniej.

    0
  • #17 01 Lis 2005 21:50
    118460
    Użytkownik usunął konto  
  • #18 01 Lis 2005 22:30
    fantasta
    Poziom 29  

    Jezeli nie masz tam kondensatora to narazie nie ma o czym gadac. Daj kondensotor i potem sie pomysli a nie takie gdybanie itd ... :roll:

    0
  Szukaj w 5mln produktów