Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Wentylacja grawitacyjna w domu jednorodzinnym - skraplanie wilgoci na oknach

himen111 06 Sep 2021 12:10 267 4
  • #1
    himen111
    Level 12  
    Witam mam duży problem z wentylacją grawitacją w domu jednorodzinnym. Dom w miarę nowy oddany do użytku w 2015 jest to dom piętrowy, na parterze jedno duże pomieszczenie połączone w salon kuchnie i jadalnie, na poddaszu korytarz, sypialnia, dwa pokoje, łazienka i pralnia. Do domu wprowadziłem się rok temu pod koniec maja gdy na zewnątrz było już dość ciepło Więc żadnego problemu z wilgocią nie było. Problemy zaczęły się jak temperatura w nocy spadła poniżej 10 stopni wtedy na każdym oknie w domu zaczęła skraplać się wilgoć, przy większych mrozach to już była tragedia bo z okien się lało, wilgotność powietrza dochodziła do 65%. Domyśliłem się że problem jest z wentylacja więc w salonie na parterze zrobiłem z komina który pierwotnie było przeznaczony do podłączenia kominka pion wentylacyjny z anemostatem 125cm, komin ten jest zakończony "strażakiem" dla poprawy ciągu, na piętrze w sypialni oraz dwóch pokojach podłączyłem spirorury 100cm do grzybków dachowych w turbowentylatorem, łazienka i pralnia były już podłączone spirorurami pod 1 grzybek z turbowentylatorem i z dodatkowymi wiatrakami. Problem cały czas ten sam, jako że dom jest dość szczelny stwierdziłem że za mało powietrza dostaje się do domu, zamontowałem w większość okien nawiewniki okienne ale nic to nie dało z parującymi oknami, fakt że wilgotność spadła i była 40-50%. W Lipcu w tym roku zrobiłem na parterze wlot powietrza przez garaż który mam połączony z domem a więc zimą temperatura jest tam ok 15 stopni a więc powietrze jest trochę podgrzane, spirorure 160 zamontowałem poziomo pod sufitem w garażu, wlot powietrza do domu ok 4m rury i zakończyłem anemostatem który umieściłem w korytarzu pod sufitem obok wejścia do garażu. Na rezultaty musiałem poczekać do września i sytuacja wygląda tak że na parterze brak jakiejkolwiek wilgoci na szybach wszystko super natomiast na piętrze na każdym oknie, szczególnie dachowym po nocy są zaparowane. Chcę wiec zrobić kolejny wlot powietrza na piętrze i teraz mam dwie opcje albo na piętrze w korytarzu przebić się nawietrzakiem 160 z regulatorem przepływu bezpośrednio przez siporex i elewację i umieścić go nad grzejnikiem przy suficie lub druga opcja garaż przylega bezpośrednio do klatki schodowej więc mogę puścić drugą spirorurę 160 przez garaż i wypuścić anemostat na klatce schodowej na półpiętrze ale nie wiem czy to ma sens i będzie poprawnie działać wentylacja na piętrze. Ewentualnie może jakieś inne pomysły. Pozdrawiam
  • #2
    jdubowski
    Tube devices specialist
    himen111 wrote:
    fakt że wilgotność spadła i była 40-50%


    Optymalna wilgotność 40-60% więc jest OK.

    himen111 wrote:
    natomiast na piętrze na każdym oknie, szczególnie dachowym po nocy są zaparowane.


    Grzejniki pod oknami masz?

    himen111 wrote:
    albo na piętrze w korytarzu przebić się nawietrzakiem 160 z regulatorem przepływu bezpośrednio przez siporex i elewację i umieścić go nad grzejnikiem przy suficie


    Lepiej pod grzejnikiem albo za nim.
    By zużytkować ciąg naturalny wlot powietrza z zewnątrz ma być nisko umieszczony.
  • #3
    himen111
    Level 12  
    Pod każdym oknem dachowym i zwykłym jest grzejnik, w sypialni jedynie mam tylko drzwi balkonowe i obok jest grzejnik.
    Mam na oku taki nawietrzak https://wentylacja24.pl/wentylacja/czerpnie-i-wyrzutnie-zewnetrzne/czerpnie-i-wyrzutnie-scienne/nos/nos-150a-cc
    w instrukcji montażu pisze żeby montować pod sufitem najlepiej nad grzejnikiem. Pod grzejnikiem nie ma tam miejsca a nie chcę montować go nisko podłogi zęby zimą wilgotne mroźne powietrze nie uszkodziło paneli
  • #4
    jdubowski
    Tube devices specialist
    himen111 wrote:
    Pod każdym oknem dachowym i zwykłym jest grzejnik


    Blisko pod dachowym?
    Jeśli grzajnik przy podłodze a okno w połowie połaci to grzejnik nie zapobiegnie kondensacji.

    himen111 wrote:
    w instrukcji montażu pisze żeby montować pod sufitem najlepiej nad grzejnikiem. Pod grzejnikiem nie ma tam miejsca a nie chcę montować go nisko podłogi zęby zimą wilgotne mroźne powietrze nie uszkodziło paneli


    Jak go zamontujesz wysoko to będzie wywietrzak a nie nawietrzak. Źródło takiej informacji w instrukcji wynika zapewne z faktu że skuteczna instalacja nawietrzaka da rezultat w postaci napływu zimnego powietrza i użytkownikom będzie "wiało po nogach".

    Rozwiązaniem tej sytuacji jest chyba wyłącznie wentylacja mechaniczna z rekuperacją...
  • #5
    himen111
    Level 12  
    Pod dachowym 70-80cm. Rekuperacja to trochę za duże koszty dlatego staram się poprawić grawitacyjną i dlatego brałem pod uwagę półpiętro na klatce schodowej tam nie przeszkadzałby za bardzo zimne powietrze i garaż by je trochę ogrzewał a otwór z anemostatem byłby mniej więcej na wysokości stropu na piętrze tylko pytanie czy powietrze popłynie w górę czy w dół :)