UPS dla zestawu Vaillant z piecem ecoTEC plus VC PL 206/5-5 R2

golly 14 Sep 2021 09:37 639 8
  • #1
    golly
    Level 11  
    Czy mogę prosić o pomoc w doborze UPS dla zestawu Vaillant kocioł+zasobnik+kolektory słoneczne

    kocioł kondensacyjny ecoTEC plus VC PL 206/5-5 R2 (20 kW)
    moduł VRC 430
    moduł mieszacza VR 61/3
    regulator colorMATIC 470
    moduł zdalnego sterowania Vaillant VR 81/2
    pakiet auroStep plus 250/3 zasobnik VIH SN 250/3 i P z dwoma kolektorami VFK135XD

    dwa obiegi CO (grzejnikowy i podłogowy) + CWU
    dwa zestawy pompowe z pompami Yonos PARA RS26/6-RKA M (93 W)

    Niestety przy zaniku napięcia w sieci elektrycznej trzeba nastawiać za każdym razem zegar a pokrętło na colorMATIC 470 jest spieprzone i nie da się zbytnio tego naprawić (jedynie wymienić regulator colorMATIC 470)


    Będę wdzięczny za pomoc
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    78db78
    Level 39  
    Na jak długo chcesz mieć podtrzymanie napięcia? Na wszystkie urządzenia czy tylko to z zegarem?
  • #3
    golly
    Level 11  
    Dziękuję za kontakt

    Opcja 1. 15 minut na wszystko
    Opcja 2. 60 minut na wszystko
    Opcja 3. 5 minut na zegar (tylko nie wiem za bardzo jak to zrealizować bo zegar ma zasilanie z pieca)
  • #5
    golly
    Level 11  
    Nie bardzo mam jak zmierzyć, ale wszędzie jest info, że ten model ma maksymalny pobór mocy elektrycznej 70W.
    Tylko serwisant kiedyś mi mówił mi, że do tego pieca to musi być specjalny UPS, bo coś tam coś tam (sinusoida? czas reakcji ?)

    Wg Ciebie ten CyberPower BU650E-FR będzie ok ?
  • #6
    golly
    Level 11  
    Wysłałem zapytanie do Vaillant i otrzymałem info:
    UPS powinien cechować się tzw. pełną sinusoidą oraz generować na wyjściu stałą fazę/zero.

    Możecie mi polecić jakiś model ?
  • Helpful post
    #8
    BUCKS
    Level 39  
    Prof. SpecMiernik wrote:
    Tylko ZA-TECH-X00 SF TECHTRON

    wszystkie Techtrony mają już stałą fazę w standardzie, także nie ma już wersji SF.

    @golly Najtańszy jest model 300W ale można rozważyć opcję 500W, może oprócz kotła będziesz chciał podłączyć coś jeszcze.
    Tylko pamiętaj, że jest to zasilacz awaryjny, który możesz powiesić na ścianie ale wymaga on dodatkowo akumulator AGM, który kupujesz dodatkowo i stawiasz np. na podłodze pod tym UPSem.
    W zależności o jakiej pojemności kupisz akumulator to możesz mieć wiele godzin podtrzymania zasilania, a nie tylko 60 minut.

    Ja mam akurat Techtrona model 500 i akumulator 100Ah, by w sytuacji awaryjnej mieć zapewnioną odpowiednio długą pracę kotła i nie tylko.
    Prąd ładowania masz do wyboru 2, 5, 10A i najlepiej jak sobie dobierzesz akumulator o 10x większej pojemności niż dany prąd ładowania co daje jako optymalne akumulatory odpowiednio ok. 20A, 50A i 100A.
    Zasilacz + akumulator to już się robi większy koszt ale sam musisz ustalić jaki masz na to przewidziany budżet.
  • #9
    golly
    Level 11  
    Dziękuję za podpowiedzi i opinie

    Niestety teraz nie stać mnie na ZA-TECH, bo najtańszy chyba z 500 zł a jeszcze trzeba kupić AKU
    A i tak nie podłączę więcej urządzeń, bo z kotłowni nie bardzo mam jak wyprowadzić zasilanie na inne urządzenia rozsiane po domu.

    Mam mały ups za 275 zł (CyberPower UPS UT850EGFR 850VA 425W), do którego mam podpięte rutery i serwer NAS i wszystko działa wzorowo, bo te zaniki prądu są dosłownie na kilka-kilkanaście sekund, ale niestety kilka razy w miesiącu.

    Problem w tym, że sterowanie pieca nie ma baterii i każdy zanik prądu powoduje reset zegara. A zegar ustawia się poprzez moduł sterujący (calorMATIC 470), który ma spiepszony potencjometr (enkoder)... którego nie da się naprawić/wymienić. Trzeba kupić cały sterownik za 1000 zł


    Może znacie jakąś tańszą opcję ? nie zależy mi na czasie podtrzymywania i mocy, jedynie pełna sinusoida oraz na wyjściu stałą fazę/zero