Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Podłączenie zasilania z dwóch rozdzielnic do jednego bojlera

psilos1 19 Sep 2021 20:25 615 13
  • #1
    psilos1
    Level 32  
    Witam państwa mam pytanie, czy schemat podany w załączniku zadziała? Do rzeczy, mam w Atenach dwa mieszkania w tym samym budynku, założyłem bojler solarny 200 litrowy który spokojnie zaopatrzy je oba w gorącą wodę-co jednak jak słońca nie będzie kilka dni? Chciałbym oba mieszkania czyli dwie oddzielne rozdzielnice podłączyć do jednej grzałki bojlera-żeby z każdego mieszkania można było elektrycznie podgrzać wodę w razie potrzeby. Znalazłem na greckich forach odręczny schemat, prosiłbym fachowców o sprawdzenie czy będzie działał Podłączenie zasilania z dwóch rozdzielnic do jednego bojlera
  • #2
    dasilvaart
    Level 23  
    Należy sprawdzić czy oba zasilania są z tej samej fazy.
    Jeżeli z innych faz to problem, lecz nie koniecznie dramatyczny.
    Można zastosować 2 grzałki - z każdego mieszkania osobna grzałka - tyle, że obie muszą być rozłączane przy osiągnieciu odpowiedniej temperatury.
    Ciekawi mnie jak będą się zachowywały liczniki energii jak połączysz oba mieszkania pod 1 obwód.
    Zauważ, że jeżeli jest zasilanie 3 fazowe to 1 z faz będzie wspólna dla obydwu mieszkań, jeżeli jedno fazowe to całość zasilania będzie wspólna z 2 liczników dla dwóch mieszkań.
    Nie mam pojęcia jak będą się zachowywać liczniki.
    Wydaje mi się, że dwie grzałki były by najbardziej wyważonym pomysłem.
    Moderated By Krzysztof Reszka:

    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości które wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Absolutnie nie można łączyć różnych zasilań a tym bardziej z różnych faz i z różnych obwodów . Może dojść do porażenia z drugiego obwodu mimo że będziesz miał wyłączony obwód pierwszy.

  • #3
    psilos1
    Level 32  
    Dziękuje za odpowiedz,rozdzielnice w obu mieszkaniach jednofazowe wiec istnieje prawdopodobieństwo różnych faz-czy tego problemu nie niwelują właśnie styczniki NO NC?Niestety grzałka jest jedna i nie ma możliwości modyfikacji.Co do opisywanego problemu z licznikami energii to styczniki temu nie zapobiegają ?
  • #4
    dasilvaart
    Level 23  
    Jeżeli z różnych faz to problem bo pokaże się międzyfazowe - a to raczej niewskazane zjawisko.
    Jeszcze chodzi mi po głowie pomysł z grzałką która by międzyfazowo grzała - ale to tylko moje dywagację bo nie mam pojęcia czy takie są.
    A z drugiej strony drut oporowy to drut.
    Ale tu to proponuję poczekać aż się wypowiedzą mądrzejsi w tym temacie - bo ja tylko spekuluję, a tu trzeba kogoś kto powie to autorytatywnie.
    ps. będę śledził temat bo ciekawi mnie rozwiązanie.
  • #5
    potencjometr
    Level 20  
    To jest schemat oparty o dwa styczniki "wzajemnie się blokujące" czyli jeśli załączone jest zasilanie/sterowanie z jednego mieszkania, to z drugiego nie będzie zasilało grzałki i odwrotnie, także grzałka może być zasilana/sterowana tylko z jednego mieszkania, właśnie w celu uniknięcia problemu z międzyfazowym czy podwójnym zasilaniem. Nie jest to zbyt czytelne ale wygląda na prawidłowe połączenie. Trzeba by znać całość instalacji i sterowania aby wypowiedzieć się jednoznacznie, np. kwestii, co jeśli jeden ze styczników się sklei ale działać na pewno będzie.
    Moderated By Krzysztof Reszka:

    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    To że działa nie jest wystarczającym argumentem by to zastosować. Pierwsze przykazanie elektryka brzmi; Wpierw zabezpieczać potem zasilać.

  • #6
    psilos1
    Level 32  
    Dziękuje za konkretną odpowiedz,model stycznika na schemacie jest nieczytelny a w katalogu HAGERa jest ich kilkanascie.Grzałka ma 4kW 25A wystarczy czy raczej „na zapas”40A jeżeli dobrze rozumiem mniejsze prawdopodobieństwo sklejenia styków
  • #7
    potencjometr
    Level 20  
    Możesz wziąć 40A, jak najbardziej.

    Dodano po 1 [minuty]:

    psilos1 wrote:
    „na zapas”40A jeżeli dobrze rozumiem mniejsze prawdopodobieństwo sklejenia styków

    Dobrze rozumiesz :).
  • #9
    zbich70
    Level 43  
    Jeszcze jedna kwestia. Nie wiem jak jest w Grecji, ale w polskim prawie jest zasada, że w budynkach wielolokalowych instalacja odbiorcza powinna być prowadzona w obrębie każdego lokalu.
    Teraz jest jeden właściciel, ale gdy to się zmieni, to pojawią się problemy związane z rozliczaniem za energię a także bezpieczeństwem.
  • #10
    michal54_87
    Level 17  
    A kiedy ma być to załaczane? tzn kiedy z roz.1 a kiedy z roz 2?i Dlaczego osobno z 2 rozdzielnic? Czy niemoże byc z jednego mieszkania?
  • #11
    e-sparks
    Electrician specialist
    dasilvaart wrote:
    Należy sprawdzić czy oba zasilania są z tej samej fazy.
    Jeżeli z innych faz to problem, lecz nie koniecznie dramatyczny.
    Można zastosować 2 grzałki - z każdego mieszkania osobna grzałka - tyle, że obie muszą być rozłączane przy osiągnieciu odpowiedniej temperatury.
    Ciekawi mnie jak będą się zachowywały liczniki energii jak połączysz oba mieszkania pod 1 obwód.
    Zauważ, że jeżeli jest zasilanie 3 fazowe to 1 z faz będzie wspólna dla obydwu mieszkań, jeżeli jedno fazowe to całość zasilania będzie wspólna z 2 liczników dla dwóch mieszkań.
    Nie mam pojęcia jak będą się zachowywać liczniki.
    Wydaje mi się, że dwie grzałki były by najbardziej wyważonym pomysłem.


    Ta porada nagrodzona plusem jest nad wyraz niebezpieczna, tylko patrzeć, kiedy kogoś zabije tak pokierowany elepśtryk.
    Dwa różne zasilania jednej grzałki? Z różnych rozdzielni? Ktoś pójdzie naprawiać, a inny załączy zasilanie...

    Nie znam nikogo, co nawet jedną fazę utrzyma w garści.
    Porady w takim temacie zasługują na naganę, nie pochwały.
  • #12
    dasilvaart
    Level 23  
    e-sparks wrote:
    Ta porada nagrodzona plusem jest nad wyraz niebezpieczna, tylko patrzeć, kiedy kogoś zabije tak pokierowany elepśtryk.
    Dwa różne zasilania jednej grzałki? Z różnych rozdzielni? Ktoś pójdzie naprawiać, a inny załączy zasilanie...

    Nie znam nikogo, co nawet jedną fazę utrzyma w garści.
    Porady w takim temacie zasługują na naganę, nie pochwały.


    A doczytałeś może o dwóch grzałkach z dwóch zasilań -czy takiemu specjaliście jak TY należy napisać krok po kroku ?? [że należy zabezpieczyć przewód, że przed dotykaniem czegokolwiek należy "zdjąć" napięcie - co to ma być instrukcja obsługi dla amerykańskiego obywatela ?? ]
    A po jakiego czorta trzymać fazy w rękach ??
    Jak chcesz łapać prąd w garść to łap, ale każdy rozsądny człowiek używa mierników do sprawdzenia napięcia i raczej stara się pracować bez napięciowo.
    Napisałeś by napisać czy o co chodzi ??
    Kolego jeśli jesteś elektrykiem to zauważyłeś chyba ze nasz autor jest amatorem w tej dziedzinie po za tym zapewne w jego mieszkaniach są ludzie jeszcze mniej obeznani z tą wiedzą. Więc się nie napinaj emocjonalnie . Projekt należało odrzucić.
    Moderator K.R.
  • #13
    e-sparks
    Electrician specialist
    dasilvaart wrote:
    takiemu specjaliście jak TY
    Szkoda słów, i tak nie zrozumiesz o czym mowa.
  • #14
    zbich70
    Level 43  
    dasilvaart wrote:
    Napisałeś by napisać czy o co chodzi ??
    Nie napinaj się tak, bo kolega powyżej ma sporo racji.
    Wspominałem o tym w #9.