[Solved] Beretta Quadra 24 e.s.i. Turbo - czujnik NTC (C.W.U., C.O.) SONDA SAN, TERMISTOR

Grisch 29 Sep 2021 20:33 936 3
Automation24.pl
  • #1
    Grisch
    Level 8  
    Cześć.

    Opis rozpatrywanego przedmiotu: dwufunkcyjny piec gazowy z zamkniętą komorą spalania Beretta Quadra 24 e.s.i. Turbo.

    Problem: coraz częściej piec, zwłaszcza zimny (po nocnym niekorzystaniu z ciepłej wody użytkowej) nie chce się uruchomić lub trwa to zbyt długo. Czas oczekiwania na ciepłą wodę wydłużony. Wyłącza się podczas pracy. Kiedy jest rozgrzany, uruchamia się z dużą częstotliwością, natomiast z równie dużą częstością wyłącza się w trakcie podgrzewania wody użytkowej.

    Prawdopodobna przyczyna: uszkodzona - niesprawna Sonda SAN (opis przewodu) - czujnik NTC (C.W.U.) TERMISTOR, który powinien wskazywać oporność przy 25 st. Celsjusza - około 10 kOhm (do weryfikacji przy ponownej próbie usprawnienia). Poprawna charakterystyka NTC 10kΩ przy 25°C - do potwierdzenia.

    Sposób naprawy (proponowany): z pytaniem, czy można ten czujnik swobodnie wykręcić, jeśli jest to najwyższy punkt układu przy zamkniętym zaworze doprowadzającym wodę? czy jest mocowany w gnieździe bez konieczności wykręcania z instalacji?
    Znalazłem na forum propozycję zakupu zamiennika
    Link

    Oryginał: Link


    Ewentualne przypuszczenia powodu opisanej niesprawności: tutaj proszę o pomoc forumowiczów.

    Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.

    Dodano po 5 [godziny] 39 [minuty]:

    Grisch wrote:
    Cześć.

    Opis rozpatrywanego przedmiotu: dwufunkcyjny piec gazowy z zamkniętą komorą spalania Beretta Quadra 24 e.s.i. Turbo.

    Problem: coraz częściej piec, zwłaszcza zimny (po nocnym niekorzystaniu z ciepłej wody użytkowej) nie chce się uruchomić lub trwa to zbyt długo. Czas oczekiwania na ciepłą wodę wydłużony. Wyłącza się podczas pracy. Kiedy jest rozgrzany, uruchamia się z dużą częstotliwością, natomiast z równie dużą częstością wyłącza się w trakcie podgrzewania wody użytkowej.

    Prawdopodobna przyczyna: uszkodzona - niesprawna Sonda SAN (opis przewodu) - czujnik NTC (C.W.U.) TERMISTOR, który powinien wskazywać oporność przy 25 st. Celsjusza - około 10 kOhm (do weryfikacji przy ponownej próbie usprawnienia). Poprawna charakterystyka NTC 10kΩ przy 25°C - do potwierdzenia.

    Sposób naprawy (proponowany): z pytaniem, czy można ten czujnik swobodnie wykręcić, jeśli jest to najwyższy punkt układu przy zamkniętym zaworze doprowadzającym wodę? czy jest mocowany w gnieździe bez konieczności wykręcania z instalacji?
    Znalazłem na forum propozycję zakupu zamiennika
    Link

    Oryginał: Link


    Ewentualne przypuszczenia powodu opisanej niesprawności: tutaj proszę o pomoc forumowiczów.

    Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.


    Czy dołączona charakterystyka czujnika temperatury - termistora NTC EPCOS - jest odpowiednia dla obiegu i sterowania C.W.U. ?
  • Automation24.pl
  • #2
    Grisch
    Level 8  
    Dzień dobry wieczór. Nadal przeglądam forum, w dalszym ciągu mam problem z Beretta Quadra 24 e.s.i. Turbo... wyłącza mi się piec podczas korzystania z c.w.u. (w funkcji lato, na ten moment bez c.o.), jednak z rana (najczęściej) kocioł przez dłuższy czas się nie uruchamia, a podczas korzystania z wody nie w maksymalnym przepływie... często się wyłącza. Wymieniłem dzisiaj czujnik NTC (oryginał) po stronie c.w.u. jednak wygląda, że nie rozwiązało to skutecznie problemu.. czy bazując na Waszym doświadczeniu, ma znaczenie fakt, że nie wymieniłem obu czujników: c.w.u. oraz c.o. (pomimo, że na ten moment obieg centralnego ogrzewania jest nieużywany)? Podejrzewam jeszcze zabrudzenie kryzy lub sitka na wejściu (nie mam dodatkowych filtrów/zaworów z filtrem siateczkowym), niestety lewa strona pieca, jest zabudowana i blisko ściany, przez co mam ograniczone pole manewru, niezbyt mogę zbadać rezystancję sondy po stronie c.o., poprzedni 10 letni czujnik NTC c.w.u. nieco przybrudzony i lekko miejscami pozbawiony powłoki - niklu lub chromu, jednak wskazuje dosyć zbliżone wartości oporów, bynajmniej w temp. pokojowej oraz zbliżonej do temperatury dłoni.. oba w spoczynku około 10 kohm, przy około 36,6 :) nieco ponad 7.... przy gorącej wodzie oba około 4 do ~3 kOhm.
    Wiem, że w instrukcji błąd ww. czujnika sygnalizowany jest pomarańczową diodą, jednak nie zawsze pewnie elektronika, jest w stanie wychwycić nieprawidłowe działanie, dlatego podjąłem decyzję o wymianie.
    Czy obstawiać jeszcze flusostat lub presosotat wody oraz odpowietrznik... może coś jeszcze poza oczyszczeniem elektrody i palnika, powinienem wziąć pod uwagę?
  • Automation24.pl
  • #3
    Grisch
    Level 8  
    Wymontowany i oczyszczony został flusostat wody (magnetyczny czujnik przepływu) wraz z przyłączem (sitkiem). W elemencie występuje oring, którego nie było konieczności wymiany (obawiałem się, że może dojść do nieszczelności pomiędzy mosiężną częścią gwintowaną, a korpusem z tworzywa/kompozytu) oraz mniejsza uszczelka (oring) przewodu prowadzącego do zaworu napełniania. Wymieniłem uszczelki gumowe 18/10 na nowe.

    Oczyściłem również kryzę (ogranicznik przepływu wody: do 8 l/min) przy wymienniku oraz elektrodę zapłonową i palnik.

    Wymieniłem czujnik NTC - sondę (P03GF1SQ KOD EAN: 20004832), poprzednia w temperaturze pokojowej, ~25 st. C ... 36 st. C wskazywała na poprawne wartości rezystancji (zgodne z podobnymi czujnikami i ich charakterystykami...), jednak wymieniłem, aby odczyty były prawidłowe i przekazywały właściwą informację zwrotną do układu sterowania.

    Przy okazji, zmieniłem bieg pompy Grundfos typ UPS15-50 A0 MKII z III (I=0,41 A - P=95W) na II (I=0,31 A - P=70W) dla układu 4 wymienników ciepła oraz grzejnika łazienkowego.

    Poddałem weryfikacji kompletny obieg układu c.w.u. - bez konieczności czyszczenia wymiennika.
    Elementy widoczne na fotografiach, po oczyszczeniu kwaskiem cytrynowym, wyglądają doskonale, bez uszkodzeń, zarysowań itp.

    Problem uważam za rozwiązany.
    Dziękuję za uwagę.