Cześć.
Opis rozpatrywanego przedmiotu: dwufunkcyjny piec gazowy z zamkniętą komorą spalania Beretta Quadra 24 e.s.i. Turbo.
Problem: coraz częściej piec, zwłaszcza zimny (po nocnym niekorzystaniu z ciepłej wody użytkowej) nie chce się uruchomić lub trwa to zbyt długo. Czas oczekiwania na ciepłą wodę wydłużony. Wyłącza się podczas pracy. Kiedy jest rozgrzany, uruchamia się z dużą częstotliwością, natomiast z równie dużą częstością wyłącza się w trakcie podgrzewania wody użytkowej.
Prawdopodobna przyczyna: uszkodzona - niesprawna Sonda SAN (opis przewodu) - czujnik NTC (C.W.U.) TERMISTOR, który powinien wskazywać oporność przy 25 st. Celsjusza - około 10 kOhm (do weryfikacji przy ponownej próbie usprawnienia). Poprawna charakterystyka NTC 10kΩ przy 25°C - do potwierdzenia.
Sposób naprawy (proponowany): z pytaniem, czy można ten czujnik swobodnie wykręcić, jeśli jest to najwyższy punkt układu przy zamkniętym zaworze doprowadzającym wodę? czy jest mocowany w gnieździe bez konieczności wykręcania z instalacji?
Znalazłem na forum propozycję zakupu zamiennika
Link
Oryginał: Link
Ewentualne przypuszczenia powodu opisanej niesprawności: tutaj proszę o pomoc forumowiczów.
Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.
Dodano po 5 [godziny] 39 [minuty]:
Czy dołączona charakterystyka czujnika temperatury - termistora NTC EPCOS - jest odpowiednia dla obiegu i sterowania C.W.U. ?
Opis rozpatrywanego przedmiotu: dwufunkcyjny piec gazowy z zamkniętą komorą spalania Beretta Quadra 24 e.s.i. Turbo.
Problem: coraz częściej piec, zwłaszcza zimny (po nocnym niekorzystaniu z ciepłej wody użytkowej) nie chce się uruchomić lub trwa to zbyt długo. Czas oczekiwania na ciepłą wodę wydłużony. Wyłącza się podczas pracy. Kiedy jest rozgrzany, uruchamia się z dużą częstotliwością, natomiast z równie dużą częstością wyłącza się w trakcie podgrzewania wody użytkowej.
Prawdopodobna przyczyna: uszkodzona - niesprawna Sonda SAN (opis przewodu) - czujnik NTC (C.W.U.) TERMISTOR, który powinien wskazywać oporność przy 25 st. Celsjusza - około 10 kOhm (do weryfikacji przy ponownej próbie usprawnienia). Poprawna charakterystyka NTC 10kΩ przy 25°C - do potwierdzenia.
Sposób naprawy (proponowany): z pytaniem, czy można ten czujnik swobodnie wykręcić, jeśli jest to najwyższy punkt układu przy zamkniętym zaworze doprowadzającym wodę? czy jest mocowany w gnieździe bez konieczności wykręcania z instalacji?
Znalazłem na forum propozycję zakupu zamiennika
Link
Oryginał: Link
Ewentualne przypuszczenia powodu opisanej niesprawności: tutaj proszę o pomoc forumowiczów.
Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.
Dodano po 5 [godziny] 39 [minuty]:
Grisch wrote:Cześć.
Opis rozpatrywanego przedmiotu: dwufunkcyjny piec gazowy z zamkniętą komorą spalania Beretta Quadra 24 e.s.i. Turbo.
Problem: coraz częściej piec, zwłaszcza zimny (po nocnym niekorzystaniu z ciepłej wody użytkowej) nie chce się uruchomić lub trwa to zbyt długo. Czas oczekiwania na ciepłą wodę wydłużony. Wyłącza się podczas pracy. Kiedy jest rozgrzany, uruchamia się z dużą częstotliwością, natomiast z równie dużą częstością wyłącza się w trakcie podgrzewania wody użytkowej.
Prawdopodobna przyczyna: uszkodzona - niesprawna Sonda SAN (opis przewodu) - czujnik NTC (C.W.U.) TERMISTOR, który powinien wskazywać oporność przy 25 st. Celsjusza - około 10 kOhm (do weryfikacji przy ponownej próbie usprawnienia). Poprawna charakterystyka NTC 10kΩ przy 25°C - do potwierdzenia.
Sposób naprawy (proponowany): z pytaniem, czy można ten czujnik swobodnie wykręcić, jeśli jest to najwyższy punkt układu przy zamkniętym zaworze doprowadzającym wodę? czy jest mocowany w gnieździe bez konieczności wykręcania z instalacji?
Znalazłem na forum propozycję zakupu zamiennika
Link
Oryginał: Link
Ewentualne przypuszczenia powodu opisanej niesprawności: tutaj proszę o pomoc forumowiczów.
Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.
Czy dołączona charakterystyka czujnika temperatury - termistora NTC EPCOS - jest odpowiednia dla obiegu i sterowania C.W.U. ?