[Solved] Ocena schematu podłączenia rozdzielni elektrycznej

nxoxxxx 30 Sep 2021 12:48 612 22
  • #1
    nxoxxxx
    Level 4  
    Witam.
    Chciałbym prosić o ocenę schematu instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Nie jestem elektrykiem a info czerpię z neta.
    Ogólne pojęcie jest jednak bez fachowej wiedzy.
    Czy poniższy schemat jest właściwy?
    Dziękuję za informację.
    Ocena schematu podłączenia rozdzielni elektrycznej
  • #2
    Merio186
    Level 17  
    Nie masz wyłącznika głównego inaczej można nazwać go rozłącznik izolacyjny. Pod linkiem więcej info o nim.
    Jeszcze pomyśl o ochronniku przepięć. W kwestii podziału na obwody i podział na różnicówki to ile elektryków tyle wersji podziału ;) Będziesz zasilać z tej rozdzielnicy jakieś urządzenia pow. 2kW lub zainstalowanych na stałe (np. lodówka w zabudowie, bojlery)?

    Zastanawia mnie jeszcze sposób zaprezentowania przewodu neutralnego w gniazdach. Rozumiem, że będziesz schodzić przewodem trzyżyłowym do rozdzielnicy, a nie ciągnąć neutralny od gniazda do gniazda osobno i wchodzić na szynę neutralnych?
  • #4
    kokapetyl
    Level 43  
    Nie łączyłbym RCD kaskadowo.
  • #5
    nxoxxxx
    Level 4  
    Merio186 wrote:
    Nie masz wyłącznika głównego inaczejrozłącznik izolacyjnyPod linkiem więcej info o nim.
    Czy roznicowki nie mogą spełniać tego samego zadania?
    Jeszcze pomyśl o ochronniku przepięć. W kwestii podziału na obwody i podział na różnicówki to ile elektryków tyle wersji podziału ;)
    Bardziej chodzi mi o poprawność podpięcia rożnicówek. Dwie różnicówki dwie listwy neutralne.
    Będziesz zasilać z tej rozdzielnicy jakieś urządzenia pow. 2kW lub zainstalowanych na stałe (np. lodówka w zabudowie, bojlery)?
    Powyżej 2kW raczej nie. Wyposażenie mieszkania raczej standard. Lodówka, zmywarka na osobnych obwodach.

    Zastanawia mnie jeszcze sposób zaprezentowania przewodu neutralnego w gniazdach. Rozumiem, że będziesz schodzić przewodem trzyżyłowym do rozdzielnicy, a nie ciągnąć neutralny od gniazda do gniazda osobno i wchodzić na szynę neutralnych?

    Tak trzyżyłowy leci do rozdzielnicy i tam na montowany na szynie.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Rezystor240 wrote:
    Zasilanie do wyłączników nadprądowych, jeden masz narysowany tak, kolejne inaczej. Zdecyduj się.


    Przepraszam ale nie rozumiem. Wszystkie są jednakowo.
  • Helpful post
    #6
    Merio186
    Level 17  
    kokapetyl wrote:
    Nie łączył bym RCD kaskadowo.
    Słuszna uwaga. Zasilanie różnicówki jednofazowej sprzed różnicówki trójfazowej.
  • #7
    nxoxxxx
    Level 4  
    kokapetyl wrote:
    Nie łączył bym RCD kaskadowo.


    Przyznaje się bez bicia nie wiem o czym piszesz.
  • #8
    kokapetyl
    Level 43  
    kokapetyl wrote:
    ie łączył bym RCD kaskadowo.

    Ponad to ten jedno-fazowy RCD jest źle zasilony (N) jest błędnie podłączony.

    Dodano po 1 [minuty]:

    nxoxxxx wrote:
    Przyznaje się bez bicia nie wiem o czym piszesz.

    Łączysz je szeregowo? Teoretycznie można, ale to nie ma sensu.
  • #9
    nxoxxxx
    Level 4  
    Merio186 wrote:
    kokapetyl wrote:
    Nie łączył bym RCD kaskadowo.
    Słuszna uwaga. Zasilanie różnicówki jednofazowej sprzed różnicówki trójfazowej.


    Ok teraz czaje. Ocena schematu podłączenia rozdzielni elektrycznej

    Dodano po 2 [minuty]:

    kokapetyl wrote:
    kokapetyl wrote:
    ie łączył bym RCD kaskadowo.

    Ponad to ten jedno-fazowy RCD jest źle zasilony (N) jest błędnie podłączony.


    Czy wiesz jak powinien być podłączony?
  • Helpful post
    #10
    kokapetyl
    Level 43  
    Jest już lepiej, ale wytłumacz czemu stosujesz ten jedno-fazowy RCD. Skoro masz już 3-fazowy, to można z niego zasilić obwód oświetlenia. Zastosowanie 3-fazowego RCD do zasilania obwodów jedno fazowych, nie jest najlepszym rozwiązaniem, lepiej już stosować trzy jedno fazowe.
  • #11
    nxoxxxx
    Level 4  
    kokapetyl wrote:
    Jest już lepiej, ale wytłumacz czemu stosujesz ten jedno-fazowy RCD. Skoro masz już 3-fazowy, to można z niego zasilić obwód oświetlenia. Zastosowanie 3-fazowego RCD do zasilania obwodów jedno fazowych, nie jest najlepszym rozwiązaniem, lepiej już stosować trzy jedno fazowe.


    Wykorzystuje to co było w rozdzielnicy. Budynek nowy ale oryginalna instalacją to dramat. Dodałem kilka obwodów i wykorzystuje to co było. Szczerze to nie wiem czy jest wymogiem żeby były dwa RCD czy to powiedzmy główny bezpiecznik oświetlenia.
  • #12
    kokapetyl
    Level 43  
    nxoxxxx wrote:
    kokapetyl wrote:
    kokapetyl wrote:
    ie łączył bym RCD kaskadowo.

    Ponad to ten jedno-fazowy RCD jest źle zasilony (N) jest błędnie podłączony.


    Czy wiesz jak powinien być podłączony?

    W ostatniej wersji jest już dobrze.
    W pierwszej był źle podłączony przewód (N) powinien być po RCD 3-fazowym, a nie przed. Ponieważ powstaje różnica prądów faza-neutralny, tego RCD 3-fazowego, Inaczej prąd fazowy(czarnej żyły) nie był by równy prądowi żyły neutralnej.

    Dodano po 5 [minuty]:

    nxoxxxx wrote:
    Wykorzystuje to co było w rozdzielnicy.

    I to już jest błąd, aparaturę dobiera się do wymogów, a nie z tego co się ma.
    Podstawowy wymóg, to wszystkie obwody gniazdkowe i oświetlenie ma mieć zabezpieczenie RCD (może to być 3x jednofazowe, 1x 3-fazowy.)
    Moderated By Topolski Mirosław:

    RCD 3-fazowe stosujemy do obwodów 3-fazowych natomiast do obwodów 1-fazowych stosujemy RCD 1-fazowe - omawiane to było wiele razy na forum.

  • #13
    nxoxxxx
    Level 4  
    W temacie rozłącznika izolacyjnego. Jaki dobrać do mieszkania. Wartość 63A jest właściwą.
    Jest szansa na linka do właściwego. Sam nie mam opcji dodawać linków jeszcze a jest tego cala masą.

    Rozumiem że po usunięciu RCD jednofazowego zostaję przy jednej listwie ochronnej i jednej neutralnej?
  • Helpful post
    #14
    kokapetyl
    Level 43  
    nxoxxxx wrote:
    zostaję przy jednej listwie ochronnej i jednej neutralnej?

    Ochronna zawsze jest jedna, neutralne to w zależności od potrzeb i układu, może być jedna przed RCD i obowiązkowo kolejna po RCD.

    Dodano po 2 [minuty]:

    nxoxxxx wrote:
    W temacie rozłącznika izolacyjnego. Jaki dobrać do mieszkania. Wartość 63A jest właściwą.

    Rozłącznik izolacyjny, 63A powinno wystarczyć.
  • #15
    nxoxxxx
    Level 4  
    kokapetyl wrote:
    nxoxxxx wrote:
    zostaję przy jednej listwie ochronnej i jednej neutralnej?

    Ochronna zawsze jest jedna, neutralne to w zależności od potrzeb i układu, może być jedna przed RCD i obowiązkowo kolejna po RCD.

    Dodano po 2 [minuty]:

    nxoxxxx wrote:
    W temacie rozłącznika izolacyjnego. Jaki dobrać do mieszkania. Wartość 63A jest właściwą.

    Rozłącznik izolacyjny , 63A powinno wystarczyć.[/quote
    Teraz pytanie 3 biegunowy czy 4 biegunowy?

    Z ochronnikiem przepięciowym widzę jest podobnie. Masa zmiennych zależnych.
  • #16
    kokapetyl
    Level 43  
    nxoxxxx wrote:
    Teraz pytanie 3 biegunowy czy 4 biegunowy?

    Nie potrafię odpowiedzieć.
    nxoxxxx wrote:
    Z ochronnikiem przepieciowym widzę jest podobnie. Masa zmiennych zależnych.

    Tu sprawa jest bardziej zagmatwana, piszesz o mieszkaniu, wnioskuję że to jest w bloku, może już jest ochronnik zastosowany przy przyłączu? Informację uzyskasz od ZE.
  • #17
    nxoxxxx
    Level 4  
    kokapetyl wrote:
    nxoxxxx wrote:
    Teraz pytanie 3 biegunowy czy 4 biegunowy?

    Nie potrafię odpowiedzieć.
    nxoxxxx wrote:
    Z ochronnikiem przepieciowym widzę jest podobnie. Masa zmiennych zależnych.

    Tu sprawa jest bardziej zagmatwana, piszesz o mieszkaniu, wnioskuję że to jest w bloku, może już jest ochronnik zastosowany przy przyłączu? Informację uzyskasz od ZE.


    Na pewno coś jest na głównym bezpieczniku na parterze. Zerknę przy okazji.
    Jednak dobrze mieć główny w mieszkaniu. Trwałość różnicówek do najwyższych nie należy.
    Zatem ostatnia kwestia została.
    Bardzo dziękuję za dotychczasową pomoc.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Finalnie.
    Ocena schematu podłączenia rozdzielni elektrycznej
  • Helpful post
    #18
    kokapetyl
    Level 43  
    nxoxxxx wrote:
    Finalnie.

    Brak PE do kuchni. :D
  • Helpful post
    #19
    zielon_1215
    Level 17  
    N do kuchni też zaginął w boju.
  • #20
    nxoxxxx
    Level 4  
    kokapetyl wrote:
    nxoxxxx wrote:
    Finalnie.

    Brak PE do kuchni. :D


    😅
    Fakt. Ważne że fizycznie jest 😁

    Dodano po 1 [minuty]:

    zielon_1215 wrote:
    N do kuchni też zaginął w boju.


    Też jest 😁

    Dzięki za uwagę

    Dodano po 13 [minuty]:

    Ocena schematu podłączenia rozdzielni elektrycznej
  • #21
    nxoxxxx
    Level 4  
    Panowie,

    Mam kolejne pytanie.

    Włącznik główny znajdujący się na klatce na parterze ma 25A.
    Różnicówka w mieszkaniu ma 40A.
    Jaki rozłącznik izolacyjny kupić 40A czy 63A?

    Ocena schematu podłączenia rozdzielni elektrycznej
  • #22
    Merio186
    Level 17  
    nxoxxxx wrote:
    Panowie,

    Mam kolejne pytanie.

    Włącznik główny znajdujący się na klatce na parterze ma 25A.
    Różnicówka w mieszkaniu ma 40A.
    Jaki rozłącznik izolacyjny kupić 40A czy 63A?

    Ocena schematu podłączenia rozdzielni elektrycznej

    W tym konkretnym przypadku nie ma znaczenia. Różnica w cenie żadna. Możesz śmiało 63A.
  • #23
    nxoxxxx
    Level 4  
    Panowie,

    Dziękuje za wszelką pomoc. Wszystko działa.