Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Int-e wszystkie czujki zapalone jako naruszenie

zientek007 30 Sep 2021 20:21 357 14
Optex
  • #1
    zientek007
    Level 11  
    Firma produkcyjna w dwóch halach były alarmy dwóch różnych producentów Risco i coś jeszcze No name. Właściciel chciał je połączyć w 1 system.
    Kupilem Integre 128WRL
    W jednym budynku centrala + 2Int-e
    W drugim budynku oddalonym po kablu o około 50-60 metrow zamontowane 3x Int-e beż zasilania zewnętrznego
    Po podłączeniu i prawidłowym wykryciu przez centralkę zanim nawet podłączyłem czujki juz system pokazuje na wszystkich czujkach naruszenie.
    Co jest przyczyną?
    Podłączałem int-e prosto z płyty i z Expandera.
    Zmieniałem im numery na inne i nic to nie dało
    Reset centrali oczywiście też i to kilka razy. Caly czas czy z czujkami czy bez centrala wykrywa naruszenie. Pomaga wyłączenie czujki.
    Proszę o pomoc
  • Optex
  • #2
    xury
    Automation specialist
    zientek007 wrote:
    Po podłączeniu i prawidłowym wykryciu przez centralkę zanim nawet podłączyłem czujki juz system pokazuje na wszystkich czujkach naruszenie.

    Jak to jest możliwe skoro czujniki nie zostały jeszcze dodane?
    Chyba, że dodałeś czujniki, a jeszcze fizycznie ich nie podłączyłeś to się nie dziw.
    Druga sprawa, to skoro tam były różne systemy to trzeba we wszystkich czujkach powymieniać rezystory na 1,1k dla Satela.
  • Optex
  • #3
    zientek007
    Level 11  
    1. Podłączyłem int-e i połączyłem się komputerem żeby sprawdzić że jest ok i już wtedy wszystkie Expandery pokazywały ze jest źle.
    2. Czujki w trybie nc powinny działać nawet bez rezystorów chyba?
    3. Tam gdzie alarm był No name czujki są wymienione na satel i jest ok.
    Tam gdzie expandery są oddalone o kilkadziesiąt metrów jest problem, Tam był alarm risco i czujki tez risco.
    Risco są 2 rodzaje zwykle wewnętrzne i zewnętrzne takie duże i drogie, ale ich nawet nie próbowałem jeszcze podpinać bo nie wiem jeszcze jak.
  • #4
    all_tel
    Level 24  
    Witam.
    A sprawdzałeś napięcie na Int-E, tych oddalonych? jeśli masz ustawione NC a nie masz podłączonego czujnika to będziesz miał naruszenie linii. Może podaj jakie to modele tych czujników.
  • #5
    zientek007
    Level 11  
    Napięcia na int-e nie sprawdzałem.
    Jak podłączyłem czujki i przeszedłem się po hali to jak czujki ruch wykryły to zapalały się na nich lampki czyli byłem wręcz przekonany że podłączyłem je dobrze. A na centrali caly czas było ze wykrywają ruch. Czyli mogą być odwrotnie przewody z i com?

    Tych małych modeli nie znam, nie zwróciłem nawet uwagi jaki ich model
    Te duże to RK-315DT. One w risco były podłączone jako Expandery. Nie zaczalem nawet z nimi kombinować bo ugrzęzłem z tymi małymi.
  • #6
    Rysio4001
    Heating systems specialist
    zientek007 wrote:
    2. Czujki w trybie nc powinny działać nawet bez rezystorów chyba?
    Nie. W stanie linii nienaruszonej NC, masz mieć na tej linii rezystancję około 1,1k.
  • #7
    xury
    Automation specialist
    zientek007 wrote:
    Jak podłączyłem czujki i przeszedłem się po hali to jak czujki ruch wykryły to zapalały się na nich lampki czyli byłem wręcz przekonany że podłączyłem je dobrze.

    To świadczy tylko o tym, że zasilanie jest podłączone.
    zientek007 wrote:
    Czyli mogą być odwrotnie przewody z i com?

    Nie ma to znaczenia.
    Jeśli te trzy oddalone ekspandery idą jednym kablem z centrali i mają jeszcze dużo czujek to możliwe, że napięcie siada. I tak zalecałbym zastosowanie dodatkowego zasilania.
    Jeśli chcesz przetestować ekspandery na NC, wypnij przewody z wejść i porób mostki między Zx i COM. Zostaw czujniki zasilone. Naruszenia muszą poznikać.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Rysio4001 wrote:
    Nie. W stanie linii nienaruszonej NC, masz mieć na tej linii rezystancję około 1,1k.

    Coś ci się pomyliło kolego. NC to NC czyli 0 OM.
  • #8
    zientek007
    Level 11  
    Rezystory są potrzebne do EOL, ale do zwykłego nc to chyba nie ma potrzeby ich montowania?

    Dodano po 3 [minuty]:

    Do każdego z INT-e dałem osobny przewód wlasnie dlatego żeby wytrzymało zasilanie.
    Na to aby zewrzec com i zX nie wpadłem.
    Sprawdze jak tam pojade.
  • #9
    all_tel
    Level 24  
    Rysio4001 wrote:
    zientek007 wrote:
    2. Czujki w trybie nc powinny działać nawet bez rezystorów chyba?
    Nie. W stanie linii nienaruszonej NC, masz mieć na tej linii rezystancję około 1,1k.


    Te zewnętrzne czujniki mogą pracować jako adresowalne, więc te wewnętrzne też takie mogą być, trzeba by to sprawdzić.

    Int-e wszystkie czujki zapalone jako naruszenie
  • #10
    xury
    Automation specialist
    Owszem rezystory potrzebne są do EOL i DEOL.
    Obecnie raczej nikt nie używa NC. I tobie też odradzam, bo co zrobiłeś z sabotażami czujek? Połączyłeś wszystkie w szereg?
    Użyłeś drugiego wejścia dla każdej czujki czy po prostu olałeś temat i nie podłączyłeś sabotażu wcale?
  • #11
    zientek007
    Level 11  
    Czujki wewnętrzne były podłączone juz normalnie jako Z1....Z8 więc nie były adresowalne


    Podłączyłem tak jak normalne czujki satel, przyznaje nawet nie sprawdzać czy w czujkach są rezystory.
    Z założenia wyszedłem ze mi to zadziała i że w risco też są rezystory a nawet jeśli by ich nie było to i tak jako nc będzie działać. Jak nie zadziałało to kombinowałem co jest nie tak z expanderami a nie z czujkami.
  • #12
    xury
    Automation specialist
    Risco mają inne wartości rezystorów. Więc albo je zmieniasz na Satelowskie, albo wywal całkowicie i połącz jako NC.
    Jak pisałem wcześniej nie polecam NC. Jest to zagrożenie. Mając gdziekolwiek dostęp do przewodu od czujki, można założyć bypass, który praktycznie wyłączy czujnik z systemu.
  • #13
    zientek007
    Level 11  
    xury wrote:

    Risco mają inne wartości rezystorów. Więc albo je zmieniasz na Satelowskie, albo wywal całkowicie i połącz jako NC.
    Jak pisałem wcześniej nie polecam NC. Jest to zagrożenie. Mając gdziekolwiek dostęp do przewodu od czujki, można założyć bypass, który praktycznie wyłączy czujnik z systemu

    Samego NC też nigdy nie robię.
    Dostane się do każdej czujki I zaloze rezystory 2.2
    Mam nadzieję że to mój problem rozwiąże.
    Dziękuję bardzo xury poinformuję na forum jak zmienię oporniki.
    A konfiguracja tych zewnętrznych czujek? Można to jakoś podłączyć jako zwykła czujka?
  • #14
    Rysio4001
    Heating systems specialist
    xury wrote:
    Rysio4001 wrote:
    Nie. W stanie linii nienaruszonej NC, masz mieć na tej linii rezystancję około 1,1k.

    Coś ci się pomyliło kolego. NC to NC czyli 0 OM.
    Miałem na myśli EOL, a NC, że styk przekaźnika czujnika w stanie normalnym jest zamknięty.
  • #15
    xury
    Automation specialist
    zientek007 wrote:
    Dostane się do każdej czujki I zaloze rezystory 2.2

    To jak już to pozmieniaj je na 1,1K i połącz w DEOL wtedy do wykrywania naruszenia i sabotażu używasz tylko dwóch żył.
    Co do czujek Watch Out to można je podłączyć jak zwykłą czujkę. Wszystko opisane jest w instrukcji.