oświetlenie sal gimnastycznych

30 Paź 2005 11:06 11114 8
  • Poziom 12  
    Mam pytanie, chodzi o oświetlenie szkolnej sali gimnastycznej o wymiarach 24x14x6,5 są dwie propozycje oświetlenia sali:

    1. oprawy świetlówkowe firmy Philips TBH 375 - świetlówki 2x58W (specjalnie przystosowane do oświetlenia sal gimnastycznych, czyli już wyposażone w siatkę ochroną itp.)
    2. oprawa projektor np PD2-400 NH z lampami metalohalogenkowymi 400 W?
    Jakie są za a jakie przeciw używania tych opraw?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 23  
    napewno swietlówki sa bardziej energooszczedne.wykonywalem tego typu oswietlenie i mysle ze w zupelnosci wystarcza.
  • Poziom 12  
    Dzięki za linki, ale szczerze chodzi mi o coś innego (program calculux znam bardzo dobrze, a na forum http://www.lighting.pl/forum/index.php nie wiem czy czytałeś jest post, że pani dyrektorka się pyta o oprawy metalohalogenkowe, czy wystarczy jej kasy na modernizację oświetlenia sali gimnastycznej. Wyliczenia do oświetlenia tej mojej sali wykonałem w calculux-ie. Mi chodzi o odczucia użytkowników takich sal gimnastycznych czysto wizualne, czyli np olśnienia, przy którym męczy się bardziej wzrok itp. Wykonałem już ileś tam projektów sal gimnastycznych do tej pory na oprawach projektorowych. Ostatnio zrobiłem taką małą salę gimnastyczną na świetlówkach i dyrektor szkoły chce koniecznie to zmienić na projektory. Szukam argumentów, oczywiście oprócz tych co mam na pozostawienie opraw świetlówkowych. Ja jako użytkownik takiej sali przeszkadza mi np, że gdy gram w piłkę siatkową i popatrze przez chwilę na tak mocne źródło jakim jest lampa metalohalogenkowa to przez pewien czas ciężko mi dojrzeć piłkę, gdy spada z góry.
  • Poziom 27  
    Faktycznie na sali , w pzeciwieństwie do innych pomieszczeń często trzeba patrzeć w górę (za np. piłką). Jestem ciekawy czy są dostępne jakieś płyty rozpraszające światło lub gotowe oprawy o podwyższonym stopniu IK (tzw. wandaloodporne) mogące przetrwać uderzenie piłki koszykowej. Metalohalogenki faktycznie powoduja przykre olśnienie i za dużo się nie da z nimi zrobić.
  • Poziom 12  
    oprawy świetlówkowe TBH 375 są już przystosowane, mają siatkę ochronną, która przetrzymuje uderzenie piłki do koszykówki, czy nawet do piłki nożnej. Do projektorów oprócz tego, że mają odporną szybę na uderzenia to i tak dla pewności kazałem zabudować metalową osłonę. Jak do tej pory sprawuje się dobrze. Przy dużych halach jestem jak najbardziej za projektorami, ale na małych i nie za wysokich to bym nie chciał stosować. Ale sami wiecie klient nasz Pan. Ale przy dobrych argumentach fakt można Go przekonać. Tylko trzeba ich troszkę znaleźć.
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    No to dam parę zalet oświetlenia świetlówkowego:
    - mniejsze olśnienie przykre (jak już sam zauważyłeś)
    - mniejsze zuzycie energii - oprawy są już z reguły wyposażone w stateczniki elektroniczne (szczególnie oszczędne są świetlówki systemu T5)
    - Mniejsze gabaryty pojedyńczej ooprawy (zwis pod sufitem)
    - większa równomierność oświetlenia (większa liczba pojedyńczych źródeł)
    - odporność na częste załączanie i wyłączanie
    - szybki start oswietlenia - brak czasu na rozgrzewanie
    - możliwość sekcjonowania opraw - częściowego obnizenia natężenia oświetlenia bez straty średniej równomierności oświetlenia
    - dłuższa trwałość źródeł (do 20 tys. godzin) w stos do metalohal.
    - możliwość zastosowania opraw zciemnianych DIMMABLE (trochę nierealne w naszym położeniu finansowym)
    - mniejsze obciążenie cieplne sali (mniejsza moc zainstalowana)
    - w przypadku awarii jednej oprawy nie trzeba od razu usuwać uszkodzenia - równomierność oświetlenia bedzie wystarczajaco zachowana
    - możliwość zastosowania owolnych źródeł światła - duży wybór temperatur barwowych - od 2700K do 10 000K - poza zasięgiem źródeł MHN
    - stała temperatura barwowa przez cały czas eksploatacji źródeł
    - w przypadku awarii (lub zużycia) źródła statecznik odłącza uszkodzoną świetlówkę - brak tak upierdliwego ciągłego migania i buczenia oprawy.
  • Poziom 12  
    właśnie o takie argumenty mi chodzi, może uda się komuś jeszcze wymyśleć coś innego?