Witajcie,
Mam pytanie dotyczące przekrojów przewodów w rozdzielni głównej.
Przykładowo chcę zastosować w rozdzielni automatyczny przełącznik faz:
http://www.lcpoland.com/download/Instrukcja%20RM-PS1%20PL.pdf
Widzimy tutaj, że przez przełącznik może przepływać prąd 25A.
W specyfikacji jest jednak zapis:
Nie rozumiem tego zapisu. Na innej stronie producenta ( http://www.lcpoland.com/RM-PS1.html ) znalazłem informację, że do tego samego przełącznika można podpiąć przewód 2.5mm².
Pytanie jakie jednak mi tutaj automatycznie mi przychodzi to czy taki przewód 1mm² lub nawet 2.5mm² jest odpowiedni w rozdzielni dla 25A?
Wydaje mi się, że jest to za mało (ja bym dał minimum Cu 6mm²) ale w specyfikacji producenta jest taka informacja.
Czy coś źle rozumiem?
Z drugiej strony tutaj informacja:
https://bitner.com.pl/data/t5txt_photos/05053...erowniczych_i_zasilajacych_o_izolacji_PVC.pdf
Czy więc 2.5mm² tutaj wystarczy?
Mam pytanie dotyczące przekrojów przewodów w rozdzielni głównej.
Przykładowo chcę zastosować w rozdzielni automatyczny przełącznik faz:
http://www.lcpoland.com/download/Instrukcja%20RM-PS1%20PL.pdf
Widzimy tutaj, że przez przełącznik może przepływać prąd 25A.
W specyfikacji jest jednak zapis:
Quote:Rozmiar złączy: 0.5mm2 ~1mm2
Nie rozumiem tego zapisu. Na innej stronie producenta ( http://www.lcpoland.com/RM-PS1.html ) znalazłem informację, że do tego samego przełącznika można podpiąć przewód 2.5mm².
Pytanie jakie jednak mi tutaj automatycznie mi przychodzi to czy taki przewód 1mm² lub nawet 2.5mm² jest odpowiedni w rozdzielni dla 25A?
Wydaje mi się, że jest to za mało (ja bym dał minimum Cu 6mm²) ale w specyfikacji producenta jest taka informacja.
Czy coś źle rozumiem?
Z drugiej strony tutaj informacja:
https://bitner.com.pl/data/t5txt_photos/05053...erowniczych_i_zasilajacych_o_izolacji_PVC.pdf
Czy więc 2.5mm² tutaj wystarczy?