Przekroje przewodów w rozdzielni głównej - problematyka?

Aureliuszz 04 Oct 2021 08:10 276 4
  • #1
    Aureliuszz
    Level 7  
    Witajcie,

    Mam pytanie dotyczące przekrojów przewodów w rozdzielni głównej.

    Przykładowo chcę zastosować w rozdzielni automatyczny przełącznik faz:

    http://www.lcpoland.com/download/Instrukcja%20RM-PS1%20PL.pdf

    Widzimy tutaj, że przez przełącznik może przepływać prąd 25A.



    W specyfikacji jest jednak zapis:
    Quote:
    Rozmiar złączy: 0.5mm2 ~1mm2


    Nie rozumiem tego zapisu. Na innej stronie producenta ( http://www.lcpoland.com/RM-PS1.html ) znalazłem informację, że do tego samego przełącznika można podpiąć przewód 2.5mm².

    Pytanie jakie jednak mi tutaj automatycznie mi przychodzi to czy taki przewód 1mm² lub nawet 2.5mm² jest odpowiedni w rozdzielni dla 25A?
    Wydaje mi się, że jest to za mało (ja bym dał minimum Cu 6mm²) ale w specyfikacji producenta jest taka informacja.

    Czy coś źle rozumiem?

    Z drugiej strony tutaj informacja:
    https://bitner.com.pl/data/t5txt_photos/05053...erowniczych_i_zasilajacych_o_izolacji_PVC.pdf

    Czy więc 2.5mm² tutaj wystarczy?
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    gbksiazczak
    Level 24  
    W rozdzielni głównej jest zasilanie - gruby przewód
    i jakaś ilość przewodów do urządzeń zasilanych z tej rozdzielni
    i tu przekrój zależy od mocy tych urządzeń - pobieranego prądu.
    Problem jest niezbyt jasno sformułowany...
  • #3
    Aureliuszz
    Level 7  
    Nie mówię tutaj o innych urządzeniach.
    25A przechodzi po jednym kablu powiedzmy tutaj 2.5mm² (jedna żyła) do tego automatycznego przełącznika faz.
    25A także wychodzi po jednym kablu 2.5mm² (jedna żyła) z tego automatycznego przełącznika faz.
    Zakładamy, że to jest stałe obciążenie max 25A.
    Odcinki kabla 2.5mm² z/do tego automatycznego przełącznika faz do/z jakichś innych bloków rozdzielczych są krótkie - nie wiem przyjmijmy 0.5 metra?
    Między innymi sprzętami wszystkie kable spełniają normy.

    Pytanie dotyczy tylko 2.5mm² i prądu 25A i tylko tego wybranego odcinka kablowego z tym przełącznikiem więc wydaje mi się dość precyzyjne ;)
  • #4
    RebellionArts
    Level 21  
    Kolega dobiera kabel pod moc odbiorników
    Woli jak przepali się kabel niż jak zadziała zabezpieczenie
    Tego nie napisał, ale tak wnioskuje
    Pojedyncza żyła Lgy o przekroju 1,5 mm² wytrzyma do 24 Amper długotrwałego obciążenia

    Przewód o przekroju 6 mm² (średnicy 2,5 mm) ponoć wytrzyma 54 Ampery
    Pytanie czy zależy Ci na kasie, czy dmuchasz na zimne...

    Według mnie, w rozdzielnicy nie powinno się MÓC nic stać zatem przewód 2,5 mm² będzie odpowiedni ale Lgy
  • #5
    CYRUS2
    Level 42  
    Aureliuszz wrote:
    Pytanie dotyczy tylko 2.5mm² i prądu 25A i tylko tego wybranego odcinka kablowego z tym przełącznikiem więc wydaje mi się dość precyzyjne ;)
    Wystarczy.
    Przewód jest w powietrzu - dobre odprowadzanie ciepłą.