    Wiec będzie długa historia, po pierwsze jestem absolutnym laikiem jeśli chodzi o kwestie elektryki, absolutnie zero wiedzy, więc z góry przepraszam za błędne nazewnictwo itd.

    Blok czasy PRLu, mieszkam w wyremontowanym mieszkaniu już 3 rok, z prądem zero problemów, kupiłem bardzo mocny PC miesiąc temu, 850W zasilacz, dotychczas miałem słabiutkiego laptopa. Wszystko fajnie, pierwszy raz w użyciu fps na poziomie 120 obserwuje, aż tu nagle po 2 tygodniach zasilanie wysiada, zabiera ze sobą płytę główna.

    Wydarzenia po kolei:

    Jestem w pracy (zdalna), robię na laptopie, PC gamingowy wyłączony, sąsiad zaczyna cos wiercić na górze, nie pierwszy raz wiec żadna nowość. Nagle wyzwala bezpiecznik, trochę się zdziwiłem, idę do skrzynki, no faktycznie pstryczek jest w dół, pstryknąłem do góry, światło działa, listwa od komputera świeci, ok, test kompa (wyłączyłem pstryczek od zasilania z tylu wcześniej), pstrykam, bam bezpiecznik znowu wywaliło, idę go włączyć, tym razem wszystko w mieszkaniu leży, dzwonie do spółdzielni, pan przyszedł, wymienił bezpiecznik na klatce. Ok prąd jest z powrotem ale PC leży i kwiczy.



    Teraz po kolei. Zasilanie jest w standardzie gold, w zasadzie najdroższe jakie można kupić, oceny fantastyczne żadnych problemów. Komputer był dobrze złożony, gdyby nie był to uszkodziło by coś na dzień dobry a nie po 2 tygodniach.

    W prawdzie w reklamacji na cale szczęście uznali wadę fabryczna zasilacza, ale nie przestaje mnie gryźć to że komputer był wyłączony, nie ma to sensu, czy zasilacz może tak sam z siebie zrobić przepięcie? Jednocześnie nie przestało mnie zastanawiać ze akurat się to stało w momencie wiercenia u sąsiada ( wedle mojej ograniczonej wiedzy to wygląda jak przeciążenie obiegu) do tego właściciele mieszkania opowiadali kiedyś jak wymienialiśmy się przygodami z PGE, że mieszkanie stało puste a 200 zl rachunku przyszło. Cały czas mi to siedzi w głowie, ostatecznie nie znam się ani trochę i nie mam pojęcia czy coś takiego jest nawet możliwe żeby sąsiad w jakiś sposób był podpięty pod mój obieg.

    Nowy PC przyszedł i stoi na razie na podłodze niepodłączony, wywaliłem bardzo dużo kasy na ten sprzęt i nie chciałbym się próbować z Morele drugi raz o taką samą awarie jeśli moje obawy są podstawne.

    Czy ktoś mógłby mi powiedzieć czy powinienem się przejmować i zainteresować tematem czy zdjąć czapkę ze sreberka i podłączyć komputer jak człowiek.

    P.S.
    Piszę tutaj a nie na części PC-towej forum, ponieważ o ile na elektryce się nie znam to samych komputerach już tak i tak naprawdę poza wadą fabryczną (bardzo rzadkie) albo złym złożeniem ( musiał by być bardzo dziwny przypadek żeby 2 tygodnie hulał przy złym podpięciu) to nie mam pomysłów, za to po stronie elektryki jest mnóstwo pytań na które nie znam odpowiedzi stąd pisze tutaj.
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    cysiekw
    Level 38  
    Najlepiej wrzuć nam tu zdjecie w bardzo dobrej jakości twojej rozdzielnicy na początek. Masz ją na swoje mieszkanie czy jest wspólna?
  • #3
    Jacdiag
    Level 24  
    radwie1191 wrote:
    , ze mieszkanie stało puste a 200 zl rachunku przyszło.
    Jak długo było puste? Są opłaty które PGE nalicza niezależnie od pobranych kW.
    Gdybyś chciał wykryć lewy pobór to musisz wyłączyć wszystkie swoje odbiorniki (wyciągając wtyczki z gniazdek, nawet lodówkę) i odczekać np 24 godziny. Tarcza licznika analogowego powinna ustawić się znacznikiem w okienku. Zrób zdjęcie stanu początkowego i porównaj po 24 h.

    Dodano po 1 [minuty]:

    I oczywiście nie chwal się sąsiadowi o tym eksperymencie
  • #4
    inot
    Level 25  
    Quote:
    sąsiad zaczyna cos wiercić na górze, nie pierwszy raz wiec żadna nowość. Nagle wywala bezpiecznik

    Czy w tym momencie wiertarka sąsiada zamilczała?.
  • #5
    radwie1191
    Level 2  
    cysiekw wrote:
    Najlepiej wrzuć nam tu zdjęcie w bardzo dobrej jakości twojej rozdzielnicy na początek. Masz ją na swoje mieszkanie czy jest wspólna?


    Sąsiad używał wiertarki, zadziałały mi bezpieczniki/PC Sąsiad używał wiertarki, zadziałały mi bezpieczniki/PC

    Mój nr to 36, Niebieski kabel idzie po całym pionie tak samo, układ wszędzie jest taki sam, nie zauważyłem żadnych odstępstw względem pozostałych skrzynek.

    Quote:
    Jak długo było puste? Są opłaty które PGE nalicza niezależnie od pobranych kW.
    Gdybyś chciał wykryć lewy pobór to musisz wyłączyć wszystkie swoje odbiorniki (wyciągając wtyczki z gniazdek, nawet lodówkę) i odczekać np 24 godziny. Tarcza licznika analogowego powinna ustawić się znacznikiem w okienku. Zrób zdjęcie stanu początkowego i porównaj po 24 h.


    W zasadzie genialne, przy najbliższej okazji spróbuje . Jak długo? nie wiem dokładnie ale na pewno nie mniej niż miesiąc

    inot wrote:
    Quote:
    sąsiad zaczyna cos wiercić na górze, nie pierwszy raz wiec żadna nowość. Nagle wywala bezpiecznik

    Czy w tym momencie wiertarka sąsiada zamilczała?.


    Eh niestety najzwyczajniej nie wiem, w danym momencie nie skojarzyłem faktów więc nie zwróciłem uwagi.
  • #7
    r103
    Level 31  
    A może jeszcze zdjęcie "skrzynki ze pstryczkiem" o co prosił już post #2 - czy to że mieszkanie jest wyremontowane znaczy że wymieniona jest w całości instalacja elektryczna ?

    Bo WLZ jest oryginał z czasów budowy
  • #9
    CYRUS2
    Level 42  
    Totalne zwarcie musi mieć przyczynę.
    Możliwości są dwie :
    - trafił się wyjątkowo wadliwy zasilacz i zrobił "totalne zwarcie".
    albo
    Dostał zawyżone napięcie.
    - wada w pionie, sąsiad wiercił "przypalone zero" i poszło na zasilacz 400V zamiast 230V.

    Z tego co wiem, "gold " to sprawność energetyczna, nie oznacza jakości zespołów zasilacza.
  • #10
    inot
    Level 25  
    To zdjęcie powyżej po lewej stronie pasowałoby do działu "Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych". Czy to miejsce jest bez ochrony dostępne do każdego ?

    Nadal nie napisałeś ,gdzie znajduje się ten bezpiecznik " ze pstryczkiem".
  • #11
    CYRUS2
    Level 42  
    Twoje teksty są bez sensu.
    radwie1191 wrote:
    Wydarzenia po kolei:
    Nagle wyzwala bezpiecznik, trochę się zdziwiłem, idę do skrzynki, no faktycznie pstryczek jest w dół, pstryknąłem do góry, światło działa, listwa od komputera świeci

    Po co dzwoniłeś do spółdzielni sokoro zasilanie było.
    radwie1191 wrote:
    dzwonie do spółdzielni, pan przyszedł, wymienił bezpiecznik na klatce. Ok prąd jest
  • #12
    rstlen29

    Level 21  
    CYRUS2 wrote:
    Totalne zwarcie musi mieć przyczynę.
    Możliwości są dwie :
    - trafił się wyjątkowo wadliwy zasilacz i zrobił "totalne zwarcie".
    albo
    Dostał zawyżone napięcie.
    - wada w pionie, sąsiad wiercił "przypalone zero" i poszło na zasilacz 400V zamiast 230V.

    Z tego co wiem, "gold " to sprawność energetyczna, nie oznacza jakości zespołów zasilacza.


    Możliwe ze wspólny punkt to właśnie przewód N neutralny i coś nie dobrego dzieje sie na instalacji A włączona wiartarka to przypadek choć przewiercenie przewodu na ściance działowej miedzy przewodami sasiad autor postu jest bardzo prawdopodobne i zamiast 230V poszly dwie fazy na gniazdo komputera i nawet dobry zasilacz z filtrem nic nie pomoże. Powiny wyzwolić lub przeplalić sie dwa bezpieczniki.
  • #13
    CYRUS2
    Level 42  
    W instalacjach opcja jest taka.
    Robisz zwarcie L-N , to wcale nie oznaczą, że "zerujesz" fazę.
    Zero "staje też "wysokie", bo są rezystancje przewodów(dzielnik napięcia).
    Na ile będzie wzrost napięcia na "zerze" o tym decydują rezystancje przewodów.

    Zauważyłem to 2 lata temu, jak zrobiłem przypadkowe zwarcie.
    (cienkim przewodem od miernika).
  • #14
    radwie1191
    Level 2  
    inot wrote:
    To zdjęcie powyżej po lewej stronie pasowałoby do działu "Zdjęcia najlepszych i najgorszych instalacji elektrycznych". Czy to miejsce jest bez ochrony dostępne do każdego ?

    Nadal nie napisałeś ,gdzie znajduje się ten bezpiecznik " ze pstryczkiem".


    Pstryczki są w moim przedpokoju, zrobię zdjęcie jak tylko będę mógł.

    CYRUS2 wrote:
    Twoje teksty są bez sensu.
    radwie1191 wrote:
    Wydarzenia po kolei:
    Nagle wyzwala bezpiecznik, trochę się zdziwiłem, idę do skrzynki, no faktycznie pstryczek jest w dół, pstryknąłem do góry, światło działa, listwa od komputera świeci

    Po co dzwoniłeś do spółdzielni sokoro zasilanie było.
    radwie1191 wrote:
    dzwonie do spółdzielni, pan przyszedł, wymienił bezpiecznik na klatce. Ok prąd jest


    Wybacz ale nie rozumiem, zadzwoniłem bo właśnie nie było po drugim wywaleniu bezpiecznika

    Wyciąłeś wszystko pomiędzy i zupełnie nie rozumiem co chcesz osiągnąć.

    Quote:
    światło działa, listwa od komputera świeci, ok, test kompa (wyłączyłem pstryczek od zasilania z tylu wcześniej), pstrykam, bam bezpiecznik znowu wywaliło, idę go włączyć, tym razem wszystko w mieszkaniu leży
  • #15
    CYRUS2
    Level 42  
    radwie1191 wrote:
    Wybacz ale nie rozumiem, zadzwoniłem bo właśnie nie było po drugim wywaleniu bezpiecznika
    Dwa wyłączenia bezpiecznika -nie jedno.
    radwie1191 wrote:
    Wyciąłeś wszystko pomiędzy i zupełnie nie rozumiem co chcesz osiągnąć.

    To kolega oczekuje porad - nie ja.
    Jak będziesz tak pisał to porady będą błędne.
  • #16
    rstlen29

    Level 21  
    To może po kolei. Gdyż skoro zrobiło bum dwa razy i pierwszy raz w mieszkaniu a później na klatce. Co było kiedy załączone przed bum a i po załączane i nie sadzę że to sąsiad.
  • #17
    kiko80
    Level 27  
    Przede wszystkim kup sobie UPS do kompa 1200-1500W. Co do problemów z elektrycznością zawsze możesz poprosić jakiegoś elektryka by sprawdził ci instalację i będziesz wiedział co i jak.