RUMIAK 07 Oct 2021 11:00 282 3
  • #1
    RUMIAK
    Level 1  
    Witam. Muszę wymienić całą instalację (3f) w domu jednorodzinnym i podłączyć do sieci instalację fotowoltaiczną i w związku z tym mam kilka pytań i będę wdzięczny za podpowiedzi.
    1. Czy mając zabezpieczenie na "pionie" (na strychu, planuję C25) muszę zamontować dodatkowe zabezpieczenie przedlicznikowe w rozdzielni licznikowej (na parterze), jeśli tak to jakie.
    2. Czy za licznikiem powinienem zamontować jako zabezpieczenie główne wyłącznik separacyjny czy wystarczą zwykła S-ka, dotyczy to również przyłączonej instalacji fotowoltaicznej.
    3. Czy do zasilania skrzynki licznikowej (pion) wystarczy przewód 4mm² czy powinienem zastosować 6mm². Moc przyłączeniowa 10kW.
    Pozdrawiam
  • #2
    kosmos99
    Level 38  
    RUMIAK wrote:
    1. Czy mając zabezpieczenie na "pionie" (na strychu, planuję C25) muszę zamontować dodatkowe zabezpieczenie przedlicznikowe w rozdzielni licznikowej (na parterze), jeśli tak to jakie.


    Nie musisz, ale wygodnie by było gdyby było. Może być B25.

    RUMIAK wrote:
    2. Czy za licznikiem powinienem zamontować jako zabezpieczenie główne wyłącznik separacyjny czy wystarczą zwykła S-ka, dotyczy to również przyłączonej instalacji fotowoltaicznej.


    Najlepiej FR, a potem zabezpieczenia na poszczególne obwody. Co do instalacji PV to powinna mieć oddzielne zabezpieczenia.

    RUMIAK wrote:
    3. Czy do zasilania skrzynki licznikowej (pion) wystarczy przewód 4mm² czy powinienem zastosować 6mm². Moc przyłączeniowa 10kW.


    Najlepiej 10mm²
  • #3
    takijasiu
    Level 25  
    RUMIAK wrote:

    2. Czy za licznikiem powinienem zamontować jako zabezpieczenie główne wyłącznik separacyjny czy wystarczą zwykła S-ka, dotyczy to również przyłączonej instalacji fotowoltaicznej.


    Nie wiem co to jest wyłącznik separacyjny, ale jeżeli miałeś na myśli rozłącznik izolacyjny lub zwykły rozłącznik, to zwracam uwagę, że nie są one zabezpieczeniem. Są to mechaniczne elementy, pozwalające na załączenie lub rozłączenie danego obwodu. Potrzebujesz tam minimum wyłącznik nadprądowy, aby automatycznie rozłączył obwód po przekroczeniu wskazanego prądu jaki w tym obwodzie zacznie płynąć.
  • #4
    Merio186
    Level 17  
    RUMIAK wrote:
    Witam. Muszę wymienić całą instalację (3f) w domu jednorodzinnym i podłączyć do sieci instalację fotowoltaiczną i w związku z tym mam kilka pytań i będę wdzięczny za podpowiedzi.
    1. Czy mając zabezpieczenie na "pionie" (na strychu, planuję C25) muszę zamontować dodatkowe zabezpieczenie przedlicznikowe w rozdzielni licznikowej (na parterze), jeśli tak to jakie.

    Zabezpieczenie przedlicznikowe to temat dla zakładu energetycznego. Ty nie możesz tam ingerować. Masz licznik na parterze, a instalację na strychu chcesz zabezpieczyć C25 czy główny kabel do domu wchodzi przez strych i tam masz już jakieś zabezpieczenie?
    Quote:

    2. Czy za licznikiem powinienem zamontować jako zabezpieczenie główne wyłącznik separacyjny czy wystarczą zwykła S-ka, dotyczy to również przyłączonej instalacji fotowoltaicznej.

    Zgodnie ze sztuką dobrze jest dać rozłącznik izolacyjny jako pierwszy aparat.