Schemat jednokreskowy modernizacji przyłącza dla Tauron

Pitaquo 10 Oct 2021 00:10 588 11
IGE-XAO
  • #1
    Pitaquo
    Level 13  
    Hej, wybaczcie odgrzewanie kotleta, ale lepiej tak niż wyjść na tego co nawet nie szukał...
    Na dzień dobry powiem, że jestem elektronikiem, nie elektrykiem, ale we własnym mieszkaniu wolałem porządki zrobić samemu, tylko teraz mam problem z OST dla taurona. Męczyli mnie od kilku lat żebym założył niezależny zegar do sterowania G12 co do tej pory robił stary licznik. Męczyli bo stary licznik chcieli wymienić na AMIplus, a później bo kończyła się legalizacja. Ciągnie się to kilka lat i chyba nawet odpuścili, ale że robiłem remont to sam się przypomniałem. Złożyłem wniosek o rozplombowanie licznika, pozwolili, więc pozmieniałem co chciałem, aż teraz muszę złożyć OST i schemat jednokreskowy sprawia mi trudność.
    Kawalerka w starej kamienicy, na piętrze mam WLZ z jednym tropikiem 25A zabezpieczenia przedlicznikowego, do mieszkania dochodzi 5x6mm2 z czego oczywiście mam tylko jedną fazę, N i PE. Tylko i wyłącznie na tej podstawie mniemam, że to TN-S. Ale czy to poprawne myślenie?
    Do tej pory PE wisiało niepodpiete, schowane za licznikiem, a instalacja w mieszkaniu to dwie żyły Cu. Licznik poza L i N miał jeszcze wyprowadzenie do sterowania stycznikiem pieca elektrycznego i bojlera. Następnie miałem 4 topiki 20A każdy. Jeden na gniazdka, drugi na światło, trzeci na bojler i czwarty na piec.
    Jako ciekawostkę dodam, że stycznik był schowany w puszce po ananasach, a przewód od światła zwierał się koło topika od pieca, więc jego wykręcenie nawet nie wyłączało światła... nie wspominając o nakrętkach jako przedłużeniach topików.
    Wywaliłem stare topiki, włożyłem ładna skrzynkę, użyłem drutu 6mm2 tak samo jak na wejściu do licznika, na początek dałem wyłącznik 63A, zaraz za tym różnicówka 40/003, później B10 do oświetlenia, pięć B16 na piec, bojler, pokój, kuchnie i łazienkę. Następnie B10 jako zabezpieczenie zegara i tego co zegar podaje na stycznik, dalej już tylko zegar i stycznik(dla pieca i bojlera). Wyjście L różnicówki i wszystkie esy podpięte są szyna 10mm2. Od różnicówki w przód wszystkie przewody są 2,5mm2 i oczywiście oświetlenie 1,5mm2. Żeby poprzednie "gniazdka" zamienić na poszczególne pokoje poprowadziłem 3 nowe przewody YDYp 2,5x3. Jako, że poprzednie gniazdka były jedynie w pokoju, postanowiłem je zostawić i od nowych przewodów dociagnalem do nich "uziemienie".
    Teraz muszę już "tylko" zgłosić do taurona, że skończyłem. Widzę, że mogę podpisać się jako właściciel i nie potrzebuje do tego elektryka z uprawnieniami. Tylko nie mam zielonego pojęcia jak rozrysować schemat jednokreskowy instalacji. Skoro topik przedlicznikowy wyciągnąłem tylko w celu odłączenia prądu to mogę zacząć schemat od licznika? Czy muszę rysować całość? Załączam zdjęcie z postępu prac w razie wątpliwości. Bardzo proszę o pomoc i powstrzymanie się od hejtu.
    Moderated By krzysiek7:

    Wydzieliłem z tematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3000036.html

    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • IGE-XAO
  • #2
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.
    Nie pasuje ten układ połączeń - brak żył PE w stosunku do neutralnych, a mimo tego wszystko podłączone za RCD.
    Tak być nie powinno.
  • IGE-XAO
  • #3
    Pitaquo
    Level 13  
    PE dla starych przewodów pociągnąłem od nowych, mam nadzieję, że nie jest to rażący problem. Światło faktycznie pozostało na dwóch żyłach, a przechodzi przez RCD, więc mogę to wynieść poza, to samo z zabezpieczeniem zegara.
  • #4
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Pitaquo wrote:
    PE dla starych przewodów pociągnąłem od nowych, mam nadzieję, że nie jest to rażący problem. Światło faktycznie pozostało na dwóch żyłach, a przechodzi przez RCD, więc mogę to wynieść poza, to samo z zabezpieczeniem zegara.
    Niestety, jest to rażący problem. Słynne "RCD w TN-C" coś koledze mówi?
  • #5
    Pitaquo
    Level 13  
    elpapiotr wrote:
    Pitaquo wrote:
    PE dla starych przewodów pociągnąłem od nowych, mam nadzieję, że nie jest to rażący problem. Światło faktycznie pozostało na dwóch żyłach, a przechodzi przez RCD, więc mogę to wynieść poza, to samo z zabezpieczeniem zegara.
    Niestety, jest to rażący problem. Słynne "RCD w TN-C" coś koledze mówi?

    W typy sieci zagłębiam się dopiero od 2 tygodni, więc niewykluczone, że błędnie to interpretuje. Ale tak jak napisałem pożywej, przed licznikiem mam 5x6mm2 L1, N i PE. Z racji, że mam tylko jedną fazę, dwa przewody są nieużywane. Wnioskowałem przez to, że typ sieci to TN-S. Zgadywałem więc, że do strych gniazdek dochodzi L i N, zamiast L i PEN. Dlatego dociagnalem do nich PE(czego nie widać na zdjęciu).
  • #6
    rstlen29

    Level 21  
    Ładnie wszystko opisane. Tylko brak informacji. Czy aby na pewno na instalacji wspomniany bezpiecznik 63A może być podłączony bo chyba jest to instalacja jednofazowa i wtedy narysowany schemat jednokreskowy wskaże błąd przekroczenia mocy umownej warto sprawdzić wartość bezpiecznika w umowie lub na rachunku.
  • #7
    Pitaquo
    Level 13  
    rstlen29 wrote:
    Ładnie wszystko opisane. Tylko brak informacji. Czy aby na pewno na instalacji wspomniany bezpiecznik 63A może być podłączony bo chyba jest to instalacja jednofazowa i wtedy narysowany schemat jednokreskowy wskaże błąd przekroczenia mocy umownej warto sprawdzić wartość bezpiecznika w umowie lub na rachunku.

    Powinienem był napisać "rozłącznik izolacyjny 63A" czyli z tego co czytałem więcej = lepiej. Na umowie jest jedna faza 25A i taki jest topik przed licznikiem.
  • #9
    dasilvaart
    Level 23  
    Patrząc na fotkę 11 żył niebieskich i 3 ochronne troszkę słabo.
    To 63A jako FR - (rozłącznik) i jest spoko
    Ale to mało istotne
    Ja mamy pytanie czy aby Tauron na pewno chce szkic kreskowy na instalację w domu ??
    Z tego co wiem to podlega zgłoszeniu zaplombowanie licznika.
    Właściciel dzwoni i zgłasza potrzebę zaplombowania licznika podając przyczynę zerwania plomb.
    Monter przychodzi i plombuje, użytkownik dostaję fakturę i po temacie.
    Granica własności przy budynkach wielorodzinnych jest w ZK a reszta instalacji jest własnością spółdzielni mieszkaniowej
    Czyli od ZK do licznika kable są spółdzielni licznik jest zakładu a WLZ za licznikiem jest własnością mieszkańca.
    Spółdzielnia mogła by mieć pretensje jak byś ściany "pruł" ale to inna bajka.
    Dopytaj w dziale technicznym (byle nie na infolinii) i będziesz miał kompletną wiedzę w temacie.
  • #10
    Pitaquo
    Level 13  
    Wg tego co znalazłem na stronie taurona i tego co mówi dział techniczny tauron dystrybucja, muszę wypełnić oświadczenie o stanie technicznym. Wg ichniego wzoru muszę dodać właśnie schemat jednokreskowy instalacji. Poszukałem trochę na forach i wyskrobałem coś takiego: Schemat jednokreskowy modernizacji przyłącza dla Tauron
    Możecie mi proszę powiedzieć co o tym myślicie? Przyjmę najsurowszą konstruktywną krytykę :)
  • #12
    Pitaquo
    Level 13  
    niewolno2 wrote:
    Instalacja oświetleniowa też powinna być trzy-przewodowa.
    Na schemacie jest dwu-przewodowa.

    Do tej pory była dwu-przewodowa, a nie miałem możliwości prucia sufitu. Zostawiłem więc tak jak było do tej pory. Lepiej jeśli przedstawię stan faktyczny czy jeśli napiszę ściemę, że są 3 przewody?