Instalacja gniazd elektrycznych w budynku gospodarczym

lothar192 13 Oct 2021 00:48 582 13
  • #1
    lothar192
    Level 3  
    Witam,

    proszę o poradę osoby doświadczone. Jakiś czas temu zaczełem budowe małego workshopu z przeznaczeniem na zabawą w drewnie/ składzik. Zasilanie główne wziąłem bezpośrednio z rozdzielni w domu w której dodałem bezpiecznik i doprowadziłem przewód Prysmian 6242Y Grey 4mm² po elewacji budynku. Przewód puszczony na całej długości w czarnych rurkach uPVC (szczelnie sklejone)).
    Instalacja gniazd elektrycznych w budynku gospodarczym




    W nowym budynku zamontowałem małą rozdzielnie elektryczną
    Instalacja gniazd elektrycznych w budynku gospodarczym

    W chwili obecnej jestem w trakcie rozprowadzania gniazdek elektrycznych w pomieszczeniu, docelowo ma ich być 7 podwójnych każde zabezpieczone 13A bezpiecznikiem (gniazda angielskie).
    Instalacja gniazd elektrycznych w budynku gospodarczym

    Przewód jaki planuje użyć to Prysmian 6242Y Grey 2.5mm². Gniazda mam zamiar łączyć przelotowo i tutaj mam dylemat czy taka instalacja wytrzyma duży pobór mocy przez kilka urządzeń. Np. w zależności od pory roku bedzie chodzić klimatyzacja lub grzejnik (2kW) + może załączyć się kompresor (2,2kW) + urządzenie elektryczne które używam w chwili obecnej (np. piła) 2kW. Nie wiem czy wszystkie gniazda przelotowe połączyć jednym przewodem czy możne lepiej podzielić gniazda po połowie i doprowadzić przewody osobno np do 4 a następnie nowy przewód do 3 i oczywiście przewody schodzące sie do jednego bezpiecznika w rozdzielni 32A.

    Proszę o porady i pomoc.
  • #2
    EnergyAID

    Level 9  
    Pytanie jest w sumie do projektanta, którym nie jestem, ale dam swoje spostrzeżenia:

    1. Do zdjęcia pierwszego: Możliwe, że jest to dobrze zrobione, ale co do zasady należy pamiętać o zwisach kabli na wypadek dostania się wody, po angielsku to tzw. Drip loop. Drip loop Czyli chodzi o to, aby woda nie spływała w dół po kablu do pomieszczenia/urządzenia.

    2. Co do rozdzielni, to jest droga, ale wiadomo, inny system walutowy. Pytanie: Czy masz/planujesz wyłącznie odbiorniki 1-fazowe?

    3. Nie bardzo rozumiem:
    Quote:
    docelowo ma ich być 7 podwójnych każde zabezpieczone 13A

    Więc w jaki sposób chcesz je łączyć przelotowo, aby każde było pod osobnym wyłącznikiem?

    4. Jeżeli masz 7 gniazd podwójnych, zasilanie rozdzielni 3x4 mm², i z tej rozdzielni ma wyjść 1 linia zasilania na wszystkie gniazda, to powinien iść do pierwszych 3-4 gniazd przewód 3x4mm², do pozostałych dalej 3x2,5 mm². Albo 2 OSOBNE obwody po 3x2,5 mm² po 3-4 gniazda (raczej lepsze rozwiązanie).

    5. Jeżeli to ma być drewutnia (cięcie drewna), to należy pomyśleć o pyle drzewnym. Nie mówię, że wszystko ma być w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex, ale gniazdka i łączniki przynajmniej IP44.

    6. Czy ten dach się na pewno nie zawali? :)
  • #3
    kkas12
    Level 43  
    Zacznijmy od tego, że przewód Prysmian 6242Y Grey nie jest produktem, który układa się w ziemi. Nawet wtedy gdy umieściłeś go w rurze o klejonych połączeniach.
    Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne co w zasadzie dyskredytuje dalsze "rozgryzanie temtu".
    EnergyAID wrote:
    ...to powinien iść do pierwszych 3-4 gniazd przewód 3x4mm², do pozostałych dalej 3x2,5 mm2.
    Mam prośbę.
    Powstrzymaj się proszę od udzielania rad dotyczących instalacji elektrycznych.
  • #4
    lothar192
    Level 3  
    kkas12 wrote:
    Zacznijmy od tego, że przewód Prysmian 6242Y Grey nie jest produktem, który układa się w ziemi. Nawet wtedy gdy umieściłeś go w rurze o klejonych połączeniach.
    Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne co w zasadzie dyskredytuje dalsze "rozgryzanie temtu".
    EnergyAID wrote:
    ...to powinien iść do pierwszych 3-4 gniazd przewód 3x4mm², do pozostałych dalej 3x2,5 mm2.
    Mam prośbę.
    Powstrzymaj się proszę od udzielania rad dotyczących instalacji elektrycznych.


    Dzięki za informację. Natomiast nie o to pytałem.
  • #5
    kkas12
    Level 43  
    Kolego, dalsza dyskusja nie ma sensu, bo po pierwsze zastosowałeś materiał nie nadający się do układania w ziemi, a po drugie te zabezpieczenie 40A jest nieadekwatne do przekroju 4mm².
    Te dwie kwestie sprawiają, że taka instalacja nie nadaje się do eksploatacji.

    W Polsce też byś YDY w ziemi ułożył?
  • #6
    lothar192
    Level 3  
    kkas12 wrote:
    Kolego, dalsza dyskusja nie ma sensu, bo po pierwsze zastosowałeś materiał nie nadający się do układania w ziemi, a po drugie te zabezpieczenie 40A jest nieadekwatne do przekroju 4mm².
    Te dwie kwestie sprawiają, że taka instalacja nie nadaje się do eksploatacji.

    W Polsce też byś YDY w ziemi ułożył?


    Edytowałem post, także teraz wg Twoich wytycznych instalacja na papierze jest doskonała 😉 a teraz możemy wrócić do mojego pytania? I może jakieś konkretne odpowiedzi w końcu.
  • #7
    kkas12
    Level 43  
    Usiłujesz stłuc termometr by twierdzić, że nie masz gorączki.
    Bądź poważny.
    Nie ma instalacji na papierze. Jest natomiast papier potwierdzający, że instalacja jest ok i jej użytkowanie nie stwarza zagrożenia.

    A powinieneś zastosować coś takiego Link
  • Helpful post
    #8
    Tuptusix
    Level 5  
    lothar192 wrote:
    kkas12 wrote:
    Kolego, dalsza dyskusja nie ma sensu, bo po pierwsze zastosowałeś materiał nie nadający się do układania w ziemi, a po drugie te zabezpieczenie 40A jest nieadekwatne do przekroju 4mm².
    Te dwie kwestie sprawiają, że taka instalacja nie nadaje się do eksploatacji.

    W Polsce też byś YDY w ziemi ułożył?


    Edytowałem post, także teraz wg Twoich wytycznych instalacja na papierze jest doskonała 😉 a teraz możemy wrócić do mojego pytania? I może jakieś konkretne odpowiedzi w końcu.


    Kolego,

    W UK większość obwodów, w tym niemal wszystkie z gniazdami, jest poprowadzone w ring. To w praktyce oznacza, że przewód 2,5mm2 daje efektywnie 5mm2 przekroju, więc zainstalowany 4mm2 ma mniejszą obciążalność prądową. Jeśli możesz, to wymień go, albo zmniejsz circuit breaker w głównej rozdzielnicy. 25A to jest wszystko co bezpiecznie możesz zastosować.
    https://www.cse-distributors.co.uk/cable/technical-tables-useful-info/table-4d1a.html
    Ciebie dotyczy metoda B, kolumna 4, nie sugeruj się 32A, bo musisz jeszcze zastosować współczynniki korekcyjne, redukujące obciążalność.
    Wymień kabel zasilający na 6 lub 10mm2.

    Ze zdjęć rozumiem, że przewód poprowadziłeś po ścianie. Instalacja takiego przewodu w rurkach jest poprawna, nie musisz stosować SWA, choć byłby lepszy.

    Obwody w warsztacie podziel na dwa osobne ringi po kilka gniazdek. Tak w ogóle to jest typowa rozdzielnica garażowa i możesz tam dołożyć tylko jeden circuit breaker, chyba że przezbroisz aparaty, a to są koszty wielokrotnie wyższe niż cała twoja rozdzielnica.

    Angole mają świra na punkcie papierków. Niech ktoś ci tę instalację sprawdzi, pomierzy i wystawi Electrical Installation Certificate, bo jak sąsiadowi nie spodoba się twoja aktywność, to naśle kontrolę z Councilu i będziesz miał dodatkowe koszty.

    Pozdrawiam
    Tuptusix
  • #9
    kkas12
    Level 43  
    Tuptusix wrote:
    Ze zdjęć rozumiem, że przewód poprowadziłeś po ścianie. Instalacja takiego przewodu w rurkach jest poprawna, nie musisz stosować SWA, choć byłby lepszy.
    Źle rozumiesz,ale tego że byłby lepszy SWA się trzymaj.
    Powinieneś wiedzieć, że autor wątku edytował (zmanipulował) treść tytułowego postu z którego usunął istotną informację iż część tego przewodu jest ułożona w ziemi.

    Jak widzisz oczekuje tylko i wyłącznie naszej akceptacji tego co sam spaprał.
    I się doczekał.
  • #10
    lothar192
    Level 3  
    kkas12 wrote:
    Jak widzisz oczekuje tylko i wyłącznie naszej akceptacji tego co sam spaprał.
    I się doczekał.


    Coś Ci się pomyliło kolego. Nie oczuekuje ani Twojej ani nikogo akceptacji, bo moj post nie dotyczy jaki przewód mam zastosować, ale dziękuję ze uczestniczych w dyskusji do której nic nie wnosisz. Po za edytowaniem swojej wypowiedzi i dodanie zdania jaki to przewód powinien byc zastosowany.

    Dodano po 7 [minuty]:

    Czy ktoś podpowie jeszcze jak nalezy podłaczyc miernik poboru prądu jak w linku? Mam wolny jeden slot w consumer unit i chciałbym chwilowo wykorzystać go na sprawdzenie poboru pradu

    Link
  • #11
    kkas12
    Level 43  
    Nie dorabiaj ideologii do matactwa.
    Była informacja co za przewód ułożyłeś w ziemi?
    Była.
    Więc dlaczego zniknęłą?

    Zrozum, że to co wykonałeś nie nadaje się do eksploatacji, ponieważ izolacja tego przewodu chłonie wilgoć o wiele bardziej niż nasz YDY, którego żaden kumaty elektryk do ziemi nie wsadzi.
    A przewód ułożony w rurze w ziemi będzie praktycznie w wodzie. Twe klejenie rur temu nie zapobiegnie.
    Więc ile byś termometrów jeszcze nie potłukł gorączka nie spadnie.

    Teraz usiłujesz przejść do porządku dziennego nad nieodpowiednim materiałem w ziemi ułożonym i oczekujesz instrukcji jak zamknąć zadanie którego mimo braku wiedzy się podjąłeś.
    A wstarczyło zapytać wcześniej.
  • #12
    lothar192
    Level 3  
    kkas12 wrote:
    Nie dorabiaj ideologii do matactwa.
    Była informacja co za przewód ułożyłeś w ziemi?
    Była.
    Więc dlaczego zniknęłą?



    Przecież w poście jest odpowiedz na to pytanie 😉 edytowałem żeby się nikt na tym nie skupiał. Nie wiem jak z poziomem Twojej wiedzy ale na pewno nie umiesz jej przekazać. Juz pierwszy Twoj komentarz daje tego świadectwo... zrobiłes to i to źle ale jakieś konkretne rozwiazanie błędu brak. Logicznym dla mnie jest jak juz komentuje i mówię komuś ze coś zrobił źle to również podsuwam / pomagam/ doradzam co powinien zrobić w tej sytuacji. Komentarz zły bezpiecznik i znow brak sposobu rozwiązania problemu. W Którymś swoim komentarzu edytowałeś i łaskawie dodałeś jaki to powinien być przewód.

    Jeżeli chodzi o pomoc to powinieneś brac przykład z kolegi który odpowiedział rzeczowo na zadane pytanie.
    Moderated By Topolski Mirosław:

    Proszę pamiętać o przycisku "zgłoś do moderatora, proszę nie zmieniać postów gdy już były na nie odpowiedzi.
    3.1.5-3.1.7 Nie wysyłaj treści, które powodują celowo konflikty na forum i naruszają dobre obyczaje.

  • #13
    kkas12
    Level 43  
    Zdemontuj to co ułożyłeś. Zastosuj odpowiedni kabel i wtedy będziemy mogli rozmawiać.

    Jeśli napiszesz więcej niż 100 postów i bedziesz miał ze dwadzieścia "pomogów" to może będziesz mógł próbować pouczać innych jak mają na forum pisać i może wiedzę innych oceniać.
    Ok.

    Brak umiejętności wyciągania wniosków (a może i roszczeniową postawię) pomijam.
  • #14
    Tuptusix
    Level 5  
    lothar192 wrote:
    kkas12 wrote:
    Jak widzisz oczekuje tylko i wyłącznie naszej akceptacji tego co sam spaprał.
    I się doczekał.


    Coś Ci się pomyliło kolego. Nie oczuekuje ani Twojej ani nikogo akceptacji, bo moj post nie dotyczy jaki przewód mam zastosować, ale dziękuję ze uczestniczych w dyskusji do której nic nie wnosisz. Po za edytowaniem swojej wypowiedzi i dodanie zdania jaki to przewód powinien byc zastosowany.

    Dodano po 7 [minuty]:

    Czy ktoś podpowie jeszcze jak nalezy podłaczyc miernik poboru prądu jak w linku? Mam wolny jeden slot w consumer unit i chciałbym chwilowo wykorzystać go na sprawdzenie poboru pradu

    Link


    Kolego,

    Odnoszę coraz większe wrażenie, że nie wiesz niemal nic o elektryce i nie zdajesz sobie sprawy w co się pakujesz.
    Powinieneś zapytać o kabel dużo wcześniej i to był błąd.
    Pytanie o sposób podłączenia gniazdek sugeruje że wiesz coś o polskich/europejskich instalacjach, ale Angolia jest inna.
    Teraz zapytałeś o licznik energii nie widząc w parametrach, że nie użyjesz go bezpośrednio bo musisz mieć przekładnik, nie mówiąc o tym że pytasz o sposób podłączenia kiedy masz nadrukowany schemat na boku tego licznika.

    Doceniając twój zapał apeluję abyś dał spokój z samodzielnością, bo wpakujesz się w kłopoty i koszty.
    Daj ogłoszenie na mybuilder.com i jakiś elektryk się odezwie.

    Pozdrawiam
    Tuptusix