Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Buderus U122 wyłącza się i włacza

Katanga0013 16 Oct 2021 12:20 897 14
  • #1
    Katanga0013
    Level 4  
    Witam,
    Założyłem używany piec Buderus U122 u mojej Teściowej. Piec wyłącza się po 20 mn grzania i włącza, pochodzi 1 mn i wyłącza się znowu itd i już tak na okrągło wyłącza się i włącza. Chciałbym zaznaczyć, że nie pojawi żadnego błędu.
    Piec jest dwufunkcyjny ale nie korzystam z grzania wody użytkowej i odłączyłem siłownik od zaworu trójdrożnego bo czasami się zablokuje.
    Mówią że możliwe że filtr jest zatkany, że woda nie idzie do grzejników. Inni mówią że trzeba jednak założyć siłownik zaworu trójdrożnego bo . . . .
    Nie mam dostępu do pieca w tej chwili dopiero w piątek będę ale chciałbym dowiedzieć się od was co mogłoby być jeszcze
    Dziękuje bardzo za podpowiedz i pozdrawiam.
  • #2
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Jest to kocioł 24kW
    Na jakiej powierzchni jest zamontowany?
    Wszystkie grzejniki są odkręcone?
    Wyłącza się prawdopodobnie ze zbyt małego odbioru ciepła.
    Możesz spróbować obniżyć moc maksymalną kotła. Jest tam taki przełącznik na 11kW
  • #3
    Katanga0013
    Level 4  
    piracik wrote:
    Jest to kocioł 24kW
    Na jakiej powierzchni jest zamontowany?
    Wszystkie grzejniki są odkręcone?
    Wyłącza się prawdopodobnie ze zbyt małego odbioru ciepła.
    Możesz spróbować obniżyć moc maksymalną kotła. Jest tam taki przełącznik na 11kW


    Dzięki bardzo za szybką odpowiedz.
    80 m.
    5 grzejników żeliwnych.
    Ale grzejniki nie są takie gorące i temperatura rury na wyjściu pieca też nie mimo że piec juz chodzi koło 10 mn.
    Pozdrawiam

    Dodano po 2 [minuty]:

    Katanga0013 wrote:
    piracik wrote:
    Jest to kocioł 24kW
    Na jakiej powierzchni jest zamontowany?
    Wszystkie grzejniki są odkręcone?
    Wyłącza się prawdopodobnie ze zbyt małego odbioru ciepła.
    Możesz spróbować obniżyć moc maksymalną kotła. Jest tam taki przełącznik na 11kW


    Dzięki bardzo za szybką odpowiedz.
    80 m.
    5 grzejników żeliwnych.
    Ale grzejniki nie są takie gorące i temperatura rury na wyjściu pieca też nie mimo że piec juz chodzi koło 10 mn.
    Pozdrawiam


    Będę na weekend i pierwszą rzecz co zrobię to przełączę na 11 kw.
    Dzięki
  • #4
    Katanga0013
    Level 4  
    Mógłbyś mi powiedzieć gdzie jest ten przełącznik mocy w tym piecu?
    Dzięki
  • #6
    Katanga0013
    Level 4  
    Dzięki.
    Ściągnąłem ten zwór i to samo. Po 30 mn wyłącza się i włącza. Filtr wody też już sprawdziłem, jest czysty. Nie wiem już co dalej.
    Dalej czekam może ktoś ma inny pomysł.
  • #7
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Kondensator w pompce
  • #8
    Katanga0013
    Level 4  
    Mógłbyś trochę więcej. Nie bardzo rozumiem i pompa chodzi normalnie.
    Dzięki
  • #9
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Kondensator w pompce może być wyschnięty i może mieć mniejszą wydajność.

    Jednak najprawdopodobniej jest tak jak pisałem na samym początku.
    Kocioł zbyt dużej mocy do instalacji. Będzie taktował.
    Jedynie można obniżać moc do minimum. Wydłuży to trochę cykl pracy.
    To pokrętło po prawej stronie z płomykiem masz na minimum?
  • #10
    Katanga0013
    Level 4  
    piracik wrote:
    Kondensator w pompce może być wyschnięty i może mieć mniejszą wydajność.

    Jednak najprawdopodobniej jest tak jak pisałem na samym początku.
    Kocioł zbyt dużej mocy do instalacji. Będzie taktował.
    Jedynie można obniżać moc do minimum. Wydłuży to trochę cykl pracy.
    To pokrętło po prawej stronie z płomykiem masz na minimum?


    To pokrętło z płomykiem jest po środku.
    Mnie teraz tam nie ma jak tylko będę to spróbuję obniżyć moc i dam znać.
    Dzięki serdecznie za zainteresowanie.
  • #11
    Katanga0013
    Level 4  
    Witam,
    Dalej jestem w kropce. Ustawiłem to pokrętło dzisiaj na minimum i dalej to samo się dzieje. Po 30 mn piec się wyłącza i włącza itd. Jedną rzecz Ci zapomniałem Ci powiedzieć ale nie wiem czy to ma wpływu. Otóż ten piec pracował w regionie gdzie gaz jest G50 a tutaj u mojej teściowej jest G41,5. Przeczytałem że trzeba zmienić dyszy ale nie mogłem znaleźć więc przewierciłem dyszy wiertłem 1 mm. Jeżeli to nie ma wpływu, co można by było jeszcze sprawdzić. Dzięki dobry człowieku.
  • #12
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Katanga0013 wrote:
    rzeczytałem że trzeba zmienić dyszy ale nie mogłem znaleźć więc przewierciłem dyszy wiertłem 1 mm


    Już lepiej jakbyś zostawił dysze, które miałeś.
    Dysze są różne, ale też i ciśnienie inne na tych dyszach.
    Wiertło 1mm mogło zrobić otwór 1,5mm tym bardziej w warunkach w jakich wierciłeś.
    Dysza większa dla GZ41,5, ale ciśnienie niższe.
    Buderus U122 wyłącza się i włacza Buderus U122 wyłącza się i włacza
    Masz zbyt dużą moc. Może dojść do przepalenia wymiennika lub lawinowej produkcji czadu.
    Trzeba byłoby obniżyć ciśnienie gazu do 8,4 mbar i sprawdzić jaką moc osiąga.
    Sprawdzenie polega na przeliczeniu ile litrów gazu płynie na jedną minutę pracy palnika na pełnej mocy.
    Jeśli wartość okaże się zbliżona do wartości katalogowych to można byłoby zostawić te dysze.
    Podejrzewam jednak, że będzie zdecydowanie za dużo i konieczna będzie ich wymiana.

    Ogólnie mniejsze zło byłoby zostawić na nastawach dla GZ50 niż to co zrobiłeś z rozwiercaniem.
    W pierwszym przypadku miałbyś trochę niższą moc.
  • #13
    Katanga0013
    Level 4  
    Jeżeli tak, to chyba nic mi nie zostało jak wymienić ten piec. Nie mam innych dysz.
    Dzięki za pomoc
  • #14
    Katanga0013
    Level 4  
    Witam,
    Mam nadzieję, że schemat pieca jest w załączniku. Dalej ciągnę sprawę. Po 30 mn. piec się wyłącza i włącza po minucie i tak na okrągło. I zauważyłem że włącza się bo czujnik temperatury PV zadziała, ponieważ pompa pompuje cały czas a woda w obiegu jest chłodna. Jak można bybyło rozwiązać. Ktoś mi mówił, że problem jest w tym, że piec pracuje dla CO i CWU zamiast tylko CO ( w tym piecu na wyświetlaczu kreska i kreska z kropką) ponieważ CWU jest ustawione na 1. Może ktoś wie jak to zrobić jeżeli to jest powód. A może trzeba sterować piec sterownikiem pokojowym. Dzięki za pomoc.
  • #15
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Zmierz ile zużywa gazu w ciągu jednej pełnej minuty.
    Najlepiej nagraj gazomierz jak kocioł pracuje na mocy maksymalnej.