Czy można połączyć falownik 3fazowy równolegle (DC) z falownikoem 1fazowym

ArekSBB 20 Paź 2021 14:15 777 3
REKLAMA
  • #1 19665437
    ArekSBB
    Poziom 2  
    Założyłem instalację fotowoltaniczną na dachu. często brak w sieci jednej czasem 3 faz. Mam elektrownię na dachu i nie mam prądu.
    Czy można podłączyć drugi falownik jednofazowy równolegle z 3fazowym po DC ? Falownik 1fazowy nie będzie połączony z siecią, to będzie moja awaryjna prywatna czwarta faza. Mam falownik Froniusa, Chcę podłączyć do niego Fronius Primo 6.0-1 czy może on pracować bez zasilania z siecią czy musi być hybrydowy?

    Czy można połączyć falownik 3fazowy równolegle (DC) z falownikoem 1fazowym
  • REKLAMA
  • #2 19665483
    sq9fmc
    Poziom 29  
    Nie łącz nigdy strony DC kilku obecnie produkowanych falowników do jednego stringu z modułów PV! Moduły nie są galwanicznie oddzielone od sieci więc możesz zniszczyć obydwa falowniki. Falowniki z izolacją galwaniczną posiadały transformatory a i w tym przypadku nie należy tak łączyć. Zastosuj odpowiedni przełącznik lub hybrydę.
  • REKLAMA
  • #3 19665687
    kosmos99
    Poziom 38  
    Albo zakup Off-grida i przełączaj panele. Fronius Primo bez sieci nie będzie pracował, a Hybrid i GEN mają dopuszczone tylko 15% czasu w trybie offline.