Kocioł gazowy Bosch GC2300 iW, a temperatura zasilania wężownicy

lukasz_163 25 Oct 2021 14:04 2370 22
  • #1
    lukasz_163
    Level 7  
    Witam,
    Posiadam kocioł jednofunkcyjny Bosch GC2300iw ze sterownikiem bezprzewodowym salus i mam następujący problem z grzaniem zasobnika.
    Zasobnik to Galmet mini tower 120l. Podczas grzania cwu temperatura kotła na zasilaniu wężownicy dochodzi do 80 stopni C. i niestety podobno nie ma możliwości na kotle jej ograniczyć. Problem z jakim się borykam to bardzo wysoka temperatura zasobnika, woda przekracza 60 stopni, pomimo ustawienia temp. wody na 36 stopni. Wszystkie czujniki są sprawne sprawdzałem w funkcjach serwisowych. Instalator który montował mi kocioł powiedział że tak ma być i jest wszystko ok, mówi że woda ciepła idzie do góry i dlatego jest taka różnica między czujnikiem na dole w zasobniku a termometrem u góry zasobnika. Oczywiście z tym się zgodzę, tylko jakby obniżyć temp. zasilania wężownicy na np. 65 stopni, problem powinien zniknąć wiadomo czas grzania się pewnie wydłuży, ale mi to nie przeszkadza . Czytałem gdzieś że kocioł powinien grzać o 20 stopni większą temperaturą niż jest zadana, proszę o informację czemu tak u mnie nie jest i jak to jest u Was? może ten kocioł jest niesprawny? w funkcji serwisowej 1 A-6 podczas grzania zasobnika jest temp. zadana 80 stopni. Zastanawiałem się czy nie wymienić na oryginalny sterownik CW 400 w instrukcji wyczytałem że tam jest opcja zmiany temperatury na wężownicy ale instalator twierdzi że kocioł na nią nie zareaguje bo to są fabryczne ustawienia których nie da się zmienić. A mam małe dzieci i już syn się poparzył dlatego koniecznie muszę obniżyć tą temperaturę. Dodatkowo dochodzi aspekt finansowy, a grzanie do wysokich temperatur kotłów kondensacyjnych jest nieekonomiczne dodatkowo nie mam takiej potrzeby. Na dobę zużycie gazu na samo cwu i kuchenki gazowej to od ok 1,1- 1,5 m3 gazu nie wiem czy to dużo czy normalnie, ale obniżając temp. na wężownicy pewnie zużycie byłoby znacznie mniejsze.
    Bardzo proszę o pomoc i jakieś wskazówki co można zrobić w powyższej sytuacji.
  • #2
    Rysio4001
    Heating systems specialist
    Witam.
    Typowy problem.
    Najlepszym rozwiązaniem, jest podłączenie wężownicy zasobnika tak, aby zasilenie wężownicy był u jej dołu, a powrót u góry. Wtedy najintensywniej grzeją dolne zwoje wężownicy, i zbiornik jest wygrzewany równomiernie. Ponadto czujnik temperatury zasobnika nie może być na samym dole, tylko około w 1/3 wysokości (możesz spróbować trochę wyżej).
    Pozdrawiam.
  • #3
    lukasz_163
    Level 7  
    Rysio4001 wrote:
    Witam.
    Typowy problem.
    Najlepszym rozwiązaniem, jest podłączenie wężownicy zasobnika tak, aby zasilenie wężownicy był u jej dołu, a powrót u góry. Wtedy najintensywniej grzeją dolne zwoje wężownicy, i zbiornik jest wygrzewany równomiernie. Ponadto czujnik temperatury zasobnika nie może być na samym dole, tylko około w 1/3 wysokości (możesz spróbować trochę wyżej).
    Pozdrawiam.

    Faktycznie jest to jakiś sposób, tylko niezgodny z instrukcją i instalator na pewno mi tego nie przerobi. A sam tego nie przerobie bo instalacje do wężownicy mam w pexalu i nie mam do tego narzędzi i jeszcze kwestia gwarancji czy taka przeróbka nie sprawi jej utraty w razie jakby sie coś stało.
    A jak jest z tą temperaturą na kotle? faktycznie nie da się jej obniżyć ?
    Jeszcze zastanawiałem się dać termozawór na wyjściu z zasobnika, tylko to takie rozwiązanie na siłe bo temp. w zasobniku zostanie taka sama, jedynie nikt się nie poparzy.
  • #4
    sylba
    Level 19  
    lukasz_163 wrote:
    Zasobnik to Galmet mini tower 120l.

    Czy zasobnik jest podłączony zgodnie ze schematem? Jak, do których króćcy jest podłączona wężownica w kotle?
    Kocioł gazowy Bosch GC2300 iW, a temperatura zasilania wężownicy
    Kocioł gazowy Bosch GC2300 iW, a temperatura zasilania wężownicy
    lukasz_163 wrote:
    Instalator który montował mi kocioł powiedział że tak ma być i jest wszystko ok, mówi że woda ciepła idzie do góry i dlatego jest taka różnica między czujnikiem na dole w zasobniku a termometrem u góry zasobnika.


    Na schemacie czujnik temperatury jest na górze zasobnika. Jeśli nie, to gdzie jest czujnik w twoim zasobniku?
    Rysio4001 wrote:
    Najlepszym rozwiązaniem, jest podłączenie wężownicy zasobnika tak, aby zasilenie wężownicy był u jej dołu, a powrót u góry.

    W żadnym wypadku. Co to za pomysł?
    lukasz_163 wrote:
    Czytałem gdzieś że kocioł powinien grzać o 20 stopni większą temperaturą niż jest zadana

    Ciekaw jestem gdzie to przeczytałeś, może na jakimś forum?
    lukasz_163 wrote:
    może ten kocioł jest niesprawny? w funkcji serwisowej 1 A-6 podczas grzania zasobnika jest temp. zadana 80 stopni.

    lukasz_163 wrote:
    Zastanawiałem się czy nie wymienić na oryginalny sterownik CW 400 w instrukcji wyczytałem że tam jest opcja zmiany temperatury na wężownicy ale instalator twierdzi że kocioł na nią nie zareaguje bo to są fabryczne ustawienia których nie da się zmienić.

    Zanim wymienisz sterownik, mógłbyś sprawdzić jaką temperaturę c.w.u. masz ustawioną?
    Kocioł gazowy Bosch GC2300 iW, a temperatura zasilania wężownicy
  • #5
    lukasz_163
    Level 7  
    sylba wrote:
    Czy zasobnik jest podłączony zgodnie ze schematem? Jak, do których króćcy jest podłączona wężownica w kotle?

    - tak jest dobrze podłączony od lewej: zasilanie układu C.O., Zasilanie węzownicy, powrót wężownicy i ostatni to powrót C.o oczywiście w środku podlączenie gazu.

    sylba wrote:
    Na schemacie czujnik temperatury jest na górze zasobnika. Jeśli nie, to gdzie jest czujnik w twoim zasobniku?

    - u mnie jest tak jak na schamacie czyli czujnik temp. nad powrotem z wężownicy symbol "Cz" i nie mam cyrkulacji więc jest zaślepka.
    sylba wrote:
    lukasz_163 wrote:
    Czytałem gdzieś że kocioł powinien grzać o 20 stopni większą temperaturą niż jest zadana

    Ciekaw jestem gdzie to przeczytałeś, może na jakimś forum?

    - tak na jakimś forum i że tak ludzie mają tak niby poustawiane ale nie wiem w jakich kotłach. To jak to w końcu jest to z ta temperaturą zasilania wężownicy? da sie zmniejszyć żeby nie grzało do 80 stopni?
    sylba wrote:
    lukasz_163 wrote:
    może ten kocioł jest niesprawny? w funkcji serwisowej 1 A-6 podczas grzania zasobnika jest temp. zadana 80 stopni.

    lukasz_163 wrote:
    Zastanawiałem się czy nie wymienić na oryginalny sterownik CW 400 w instrukcji wyczytałem że tam jest opcja zmiany temperatury na wężownicy ale instalator twierdzi że kocioł na nią nie zareaguje bo to są fabryczne ustawienia których nie da się zmienić.

    Zanim wymienisz sterownik, mógłbyś sprawdzić jaką temperaturę c.w.u. masz ustawioną?

    - temeprature cwu mam ustawioną 38 stopni ale to temperatura zadana jaka ma być na czujniku, a nie temperatura zasilania wężownicy. W instrukcji tego kotła nie ma żadnej informacji na temat temperatury wężownicy, jedynie w instrukcji serwisowej w module 1L w pozycji 1 A6 jest taka informacja: "Zadana temperatura zasilania (wymagana przez regulator
    ogrzewania)" i teraz pytanie czy faktycznie tym regulatorem cw 400 da się to zmienić. W czasie grzania cwu jak włączę tą opcję wyświetla się 80 stopni ale nie da się tego obniżyć z poziomu kotła.
    Kocioł gazowy Bosch GC2300 iW, a temperatura zasilania wężownicy
  • #6
    sylba
    Level 19  
    lukasz_163 wrote:
    To jak to w końcu jest to z ta temperaturą zasilania wężownicy? da sie zmniejszyć żeby nie grzało do 80 stopni?

    Woda wpływająca do wężownicy może mieć 80 C, a wypływająca dużo mniej np. 60C. Musi tak by wężownica podgrzewała wodę do 60-75C.
    Co pokazuje termometr? Jak mają się jego wskazania w stosunku do nastawionej temperatury cwu?
  • #7
    lukasz_163
    Level 7  
    sylba wrote:
    Co pokazuje termometr? Jak mają się jego wskazania w stosunku do nastawionej temperatury cwu?

    Teraz ustawiłem 38 stopni I po dogrzaniu zasobnika i chwilowym odczekaniu temperatura na termometrze w zasobniku ma Ok 55 stopni. Na czujnku dochodzi do 45 stopni. Zauważyłem również taka zależność że jak ustawie temp. Powyżej 40 stopni to kociol ustawia 80 stopni na wezownicy. Jak zejdę poniżej 40 to odpowiednio obniża temerature zasilania. Np 38 stopni ustawione na cwu to wężownicą osiąga temp 78 stopni, jak 36 stopni to wężownicą ma 76 stopni. Da się tak zrobić żeby wężownica grzała o 10 stopni mniej?
  • #8
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Obniż moc kotła na cele CWU.
    Możesz ustawić coś pomiędzy 12 - 15kW.
    Powinno trochę pomóc.
  • #9
    lukasz_163
    Level 7  
    piracik wrote:
    Obniż moc kotła na cele CWU.
    Możesz ustawić coś pomiędzy 12 - 15kW.
    Powinno trochę pomóc.

    Obniżyłem do 80 % ale to za wiele nie dało tzn przy niskim poborze wody jest ok. Ale przy dużym poborze i tak osiąga 80 stopni tylko dłużej to trwa. Zauważyłem również że jak kocioł osiągnie 80 stopni to zaczyna modulować moc i sam sobie ją ogranicza więc dla zużycia gazu obniżenie temperatury do 70 stopni na pewno obniży rachunki a zarazem temperaturę w zasobniku.
    A ktoś odpowie na pytanie czy da się jakoś obniżyć temperaturę grzania wężownicy?
  • #10
    sylba
    Level 19  
    lukasz_163 wrote:
    Teraz ustawiłem 38 stopni I po dogrzaniu zasobnika i chwilowym odczekaniu temperatura na termometrze w zasobniku ma Ok 55 stopni. Na czujnku dochodzi do 45 stopni. Zauważyłem również taka zależność że jak ustawie temp. Powyżej 40 stopni to kociol ustawia 80 stopni na wezownicy. Jak zejdę poniżej 40 to odpowiednio obniża temerature zasilania. Np 38 stopni ustawione na cwu to wężownicą osiąga temp 78 stopni, jak 36 stopni to wężownicą ma 76 stopni. Da się tak zrobić żeby wężownica grzała o 10 stopni mniej?

    Nie patrz na temperaturę w wężownicy bo medium, które w niej pływnie służy tylko do przenoszenia ciepła z palnika do wody w zasobniku. Jeśli temperatura wody w zasobniku, pośrednio i w bateriach odbiorczych, ma się nijak do nastawy, to może czujnik temperatury nie działa prawidłowo.
    Możesz także, o ile jeszcze tego nie zrobiłeś, zadzwonić do
    Kocioł gazowy Bosch GC2300 iW, a temperatura zasilania wężownicy
  • #11
    lukasz_163
    Level 7  
    sylba wrote:
    lukasz_163 wrote:
    Teraz ustawiłem 38 stopni I po dogrzaniu zasobnika i chwilowym odczekaniu temperatura na termometrze w zasobniku ma Ok 55 stopni. Na czujnku dochodzi do 45 stopni. Zauważyłem również taka zależność że jak ustawie temp. Powyżej 40 stopni to kociol ustawia 80 stopni na wezownicy. Jak zejdę poniżej 40 to odpowiednio obniża temerature zasilania. Np 38 stopni ustawione na cwu to wężownicą osiąga temp 78 stopni, jak 36 stopni to wężownicą ma 76 stopni. Da się tak zrobić żeby wężownica grzała o 10 stopni mniej?

    Nie patrz na temperaturę w wężownicy bo medium, które w niej pływnie służy tylko do przenoszenia ciepła z palnika do wody w zasobniku. Jeśli temperatura wody w zasobniku, pośrednio i w bateriach odbiorczych, ma się nijak do nastawy, to może czujnik temperatury nie działa prawidłowo.
    Możesz także, o ile jeszcze tego nie zrobiłeś, zadzwonić do
    Kocioł gazowy Bosch GC2300 iW, a temperatura zasilania wężownicy

    Czujniki działają prawidłowo tylko problem głównie polega na tym że u góry zasobnika zbiera się bardzo gorąca woda. różnica 18 stopni pomiędzy czujnikiem a termometrem u góry zasobnika wydaje mi się że jest za duża. Dlatego obniżenie temp. na wężownicy sprawiłoby że po wyłączeniu kotła woda w wężownicy miałaby niższą temperaturę i nie oddawała by tyle ciepła co w tym momencie.
    a drugie pytanie czy zużycie gazu na dobę od 1,1m3 do 1,5m3 na podgrzanie cwu 120litrów 2 osoby dorosłe i 2 dzieci + kuchenka gazowa to duże zużycie czy w normie?
  • Helpful post
    #12
    piracik
    Moderator of Heating systems
    lukasz_163 wrote:
    Obniżyłem do 80 % ale to za wiele nie dało tzn przy niskim poborze wody jest ok.


    Czyli za mało.
    Obniż do około 30 - 40%

    Im łagodniej i dłużej będzie kocioł do tych 80*C tym bardziej równomierna temperatura będzie w zasobniku.

    lukasz_163 wrote:
    A ktoś odpowie na pytanie czy da się jakoś obniżyć temperaturę grzania wężownicy?

    W wyższych modelach na pewno.
    np. w GB072 + RC310 jest taka opcja.
  • #13
    lukasz_163
    Level 7  
    piracik wrote:
    lukasz_163 wrote:
    Obniżyłem do 80 % ale to za wiele nie dało tzn przy niskim poborze wody jest ok.


    Czyli za mało.
    Obniż do około 30 - 40%

    Im łagodniej i dłużej będzie kocioł do tych 80*C tym bardziej równomierna temperatura będzie w zasobniku.

    lukasz_163 wrote:
    A ktoś odpowie na pytanie czy da się jakoś obniżyć temperaturę grzania wężownicy?

    W wyższych modelach na pewno.
    np. w GB072 + RC310 jest taka opcja.

    30% nie mogę ustawić bo to kocioł 15KW więc by nie dogrzał lub grzał bardzo długo wodę. Obecnie zmniejszyłem na 70% mocy, zasobnik ustawiony na 38 stopni, zobaczymy jak teraz będzie z temepraturą. po kąpieli dogrzewa wodę w wężownicy do 70 stopni i się wyłacza ponieważ osiąga zadaną temp. Zapowiada sie obiecująco ale zobaczymy za trochę jaka bedzie temp na termometrze u góry zbiornika i jutro jak to sie ma do spalania gazu.

    -ten model to buderos a ja mam boscha. Czyli w boschach nie ma takiej opcji?
  • #14
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Za długo czyli ile czasu?
    Odrazu zakładasz, że będzie za długo.
    Podgrzanie 120l wody o 10°C mocą 8kW to 30 min.
    Czy to tak długo?
    Biorąc pod uwagę to, że grzanie włącza się już przy około 60% ciepłej wody w zasobniku, to normalny cykl potrwałby z 15 min.

    Buderus to też Bosch
    Twój kocioł odpowiada GB122 lub GB022i z Buderusa.
    Różnice są, ale niewiele.
  • #15
    lukasz_163
    Level 7  
    piracik wrote:
    Za długo czyli ile czasu?
    Odrazu zakładasz, że będzie za długo.
    Podgrzanie 120l wody o 10°C mocą 8kW to 30 min.
    Czy to tak długo?
    Biorąc pod uwagę to, że grzanie włącza się już przy około 60% ciepłej wody w zasobniku, to normalny cykl potrwałby z 15 min.

    Buderus to też Bosch
    Twój kocioł odpowiada GB122 lub GB022i z Buderusa.
    Różnice są, ale niewiele.


    Nie sprawdzałem jak długo przy 30%, ale jak to 70% będzie nie wystarczające to jeszcze obniże.
    A zastanawia mnie jeszcze funkcja ECO jak działa przy zasobniku?skąd kocioł wie że akurat jest pobór wody jak nie ma czujników na wodzie użytkowej (pitnej). Wydaje mi sie że kocioł na funkcji ECO włącza się częściej. Na tą chwile ECO mam wyłączone bo temp. w zasobniku była jeszcze wyższa, jakoś dziwnie to wszystko działa.
  • #16
    sylba
    Level 19  
    piracik wrote:
    Podgrzanie 120l wody o 10°C mocą 8kW to 30 min.

    Nie przesadzaj to tylko nie całe 11 minut.
  • #17
    lukasz_163
    Level 7  
    Po dobie obserwacji obniżenie mocy kotła na 70% spełnia moje oczekiwania. Kocioł ustawiony na 38 stopni na czujniku w zasobniku, wężownica grzeje do ok 74 stopni i się kocioł wyłącza osiągając zadaną temperaturę, podgrzew wody przy normalnym poborze wody to ok 5min. Po odczekaniu chwile od wyłączenia kotła temperatura w zasobniku to ok 50 stopni więc na tą chwile wydaje się być w miarę prawidłowo. Zużycie gazu po dobie to 1,1 m3 więc to najniższa wartość dobowa jaką udało mi się osiągnąć a dodatkowo rano włączył sie kocioł na grzanie C.O. więc zobaczymy jutro jak będzie wyglądało zużycie gazu.
    A jakie jest u Was zużycie gazu na samo grzanie cwu+ kuchenka gazowa?
  • #18
    sylba
    Level 19  
    lukasz_163 wrote:
    A jakie jest u Was zużycie gazu na samo grzanie cwu+ kuchenka gazowa?

    Tego się nie da tak łatwo porównać, bo zależy to w dużej mierze od zużycia ciepłej wody czyli ilości osób i sposobu korzystania z ciepłej wody. Kąpiele pod prysznicem są z reguły mniej energochłonne niż kąpiel w wannie. Zużycie 1,1 m3 gazu o wartości opałowej 31 MJ/m3 przekłada się na podgrzanie około 210-250 litrów wody o 35C w zależności od sprawności kotła (większe ilości dotyczą kotłów kondensacyjnych pracujących z kondensacją).
  • Helpful post
    #19
    piracik
    Moderator of Heating systems
    sylba wrote:
    piracik wrote:
    Podgrzanie 120l wody o 10°C mocą 8kW to 30 min.

    Nie przesadzaj to tylko nie całe 11 minut.


    Dobra. Miało być o 30*C
    10*C początkowe 40*C końcowe
    lukasz_163 wrote:
    A zastanawia mnie jeszcze funkcja ECO jak działa przy zasobniku?


    Eko działa tak, że zwiększa histerezę załączania grzania CWU.
    Zamiast zacząć podgrzewać po spadku o 5*C to włącza się dopiero po spadku do 10*C
    Efekt u Ciebie będzie taki, że będzie przegrzewał jeszcze bardziej.
  • #20
    lukasz_163
    Level 7  
    piracik wrote:
    sylba wrote:
    piracik wrote:
    Podgrzanie 120l wody o 10°C mocą 8kW to 30 min.

    Nie przesadzaj to tylko nie całe 11 minut.


    Dobra. Miało być o 30*C
    10*C początkowe 40*C końcowe
    lukasz_163 wrote:
    A zastanawia mnie jeszcze funkcja ECO jak działa przy zasobniku?


    Eko działa tak, że zwiększa histerezę załączania grzania CWU.
    Zamiast zacząć podgrzewać po spadku o 5*C to włącza się dopiero po spadku do 10*C
    Efekt u Ciebie będzie taki, że będzie przegrzewał jeszcze bardziej.

    obecnie mam ustawiony tryb komfort i kocioł załącza się jak temp. spadnie o 6*C od zadanej i wyłącza się kiedy osiągnie temperaturę zadaną.
    Wydaje mi się że jak miałem ustawiony tryb ECO to kocioł załączał się praktycznie odrazu lub dosłownie po kilku chwilach od poboru wody, ale nie włączał się kiedy woda nie była pobierana.

    Dodano po 3 [minuty]:

    sylba wrote:
    lukasz_163 wrote:
    A jakie jest u Was zużycie gazu na samo grzanie cwu+ kuchenka gazowa?

    Tego się nie da tak łatwo porównać, bo zależy to w dużej mierze od zużycia ciepłej wody czyli ilości osób i sposobu korzystania z ciepłej wody. Kąpiele pod prysznicem są z reguły mniej energochłonne niż kąpiel w wannie. Zużycie 1,1 m3 gazu o wartości opałowej 31 MJ/m3 przekłada się na podgrzanie około 210-250 litrów wody o 35C w zależności od sprawności kotła (większe ilości dotyczą kotłów kondensacyjnych pracujących z kondensacją).

    u mnie średnio miesięcznie idzie ok 9 m3 wody, 2 osoby dorosłe dwójka małych dzieci. generalnie codziennie idzie wanna i prysznic plus wanienki dla dzieci. Mamy zmywarke więc na zmywanie mało co idzie ciepłej wody.
  • #21
    lukasz_163
    Level 7  
    lukasz_163 wrote:
    piracik wrote:
    Eko działa tak, że zwiększa histerezę załączania grzania CWU.
    Zamiast zacząć podgrzewać po spadku o 5*C to włącza się dopiero po spadku do 10*C
    Efekt u Ciebie będzie taki, że będzie przegrzewał jeszcze bardziej.

    obecnie mam ustawiony tryb komfort i kocioł załącza się jak temp. spadnie o 6*C od zadanej i wyłącza się kiedy osiągnie temperaturę zadaną.
    Wydaje mi się że jak miałem ustawiony tryb ECO to kocioł załączał się praktycznie odrazu lub dosłownie po kilku chwilach od poboru wody, ale nie włączał się kiedy woda nie była pobierana.

    -Ktos wie jak to jest z ta funkcją ECO w Boschu? bo ta histereza co kolega wyżej pisał coś mi nie pasuje. W instrukcji jest napisane że przy funkcji ECO woda się grzeje tylko wtedy kiedy jest pobierana, ale w przypadku nie używania wody nie będzie grzał pomimo spadku.
    - jeszcze mam jedno pytanie jak powinien być ustawiony zawór 3-drogowy? instalator twierdzi że stałe ustawienie powinno być na C.O. żeby odciążyło palnik po grzaniau cwu i tak jest u mnie ustawione. Wczoraj zauważyłem że po grzaniu cwu kaloryfer, który jest najbliżej kotła jest gorący, a CO na pewno sie nie włączyło, podejrzewam że ciepła woda po grzaniu cwu, poszła grawitacyjnie do pierwszego grzejnika. W instrukcji jest napisane że zawór powinien być na stałe zawsze ustawiony w pozycji cwu. Mówiłem to wszystko instalatorowi, że tak może sie zrobić kiedy mi ustawiał kocioł, ale powiedział że tylko do 1mb woda będzie ciepła i dalej nie pójdzie. Chyba ten instalator albo sie nie zna albo olewa prawidłowe ustawienia, Teraz jest sezon grzewczy więc szczególnie mi to nie przeszkadza, ale w lato nie wyobrażam sobie mieć ciepły kaloryfer w jednym pomieszczeniu po grzaniu cwu. Dodatkowo przez takie coś są większe straty cieplne na cwu i pewnie dlatego częściej mi sie kocioł załącza i jest większe zużycie gazu, Dajcie znać czy dobrze myśle? A jak Wy macie zawory 3- drogowe ustawione?
  • #22
    piracik
    Moderator of Heating systems
    lukasz_163 wrote:
    W instrukcji jest napisane że przy funkcji ECO woda się grzeje tylko wtedy kiedy jest pobierana, ale w przypadku nie używania wody nie będzie grzał pomimo spadku.

    Jest również napisane, że dotyczy to kotła dwufunkcyjnego.
  • #23
    lukasz_163
    Level 7  
    piracik wrote:
    lukasz_163 wrote:
    W instrukcji jest napisane że przy funkcji ECO woda się grzeje tylko wtedy kiedy jest pobierana, ale w przypadku nie używania wody nie będzie grzał pomimo spadku.

    Jest również napisane, że dotyczy to kotła dwufunkcyjnego.

    Właśnie nie jest napisane a instrukcja jest do koła jednofunkcyjnego ale ściągnąłem sobie instrukcje do dwufunkcyjnego i praktycznie jest to samo. Czyli generalnie z instrukcji nic nie wynika.
    A wiesz coś na temat tego zaworu 3- drogowego?