logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Podłączanie fotokomórki PNP na jasno do Arduino Mega - wskazówki dla początkujących

ako2009 29 Paź 2021 19:56 333 2
REKLAMA
  • #1 19680761
    ako2009
    Poziom 9  
    Dzień dobry.

    Mam do dyspozycji Arduino mega i fotokomórkę https://comparta24.pl/fotokomorka-odbic-pnp-na-jasno-p-1469.html
    Chciałbym podłączyć fotokomórkę do PC wykorzystując Arduino.
    Proszę o jakiekolwiek wskazówki, porady, schematy - szczególnie jak podłączyć fotokomórkę do Arduino aby go nie uszkodzić.
    Z góry dziękuję za pomoc dla początkującego.

    Pozdrawiam.
    A. Kowalczyk
  • REKLAMA
  • #2 19680922
    Kiermasz
    Poziom 22  
    Przy wyjściu typu NPN:
    Pociągasz pin arduino do VCC (może być programowo), GND wspólne z fotokomórką i przez rezystor 470-1k łączysz port z fotokomórką.
    Fotokomórka mając wyjście NPN, jak ma wystawić "1", to "zwiera" swoje wyjście do masy przez wbudowany tranzystor.
    W sofcie zaś polujesz na zbocze opadające.

    Możesz to sobie potwierdzić miernikiem, przed połączeniem jednego z drugim - dobry zwyczaj, zawsze wszystko sprawdzać.
  • #3 19683012
    ako2009
    Poziom 9  
    Kiermasz napisał:
    Przy wyjściu typu NPN:
    Pociągasz pin arduino do VCC (może być programowo), GND wspólne z fotokomórką i przez rezystor 470-1k łączysz port z fotokomórką.
    Fotokomórka mając wyjście NPN, jak ma wystawić "1", to "zwiera" swoje wyjście do masy przez wbudowany tranzystor.
    W sofcie zaś polujesz na zbocze opadające.

    Możesz to sobie potwierdzić miernikiem, przed połączeniem jednego z drugim - dobry zwyczaj, zawsze wszystko sprawdzać.


    Dziękuję bardzo
    Chciałbym jednak upewnić się czy dobrze rozumiem:
    1. Pociągasz pin arduino do VCC: co oznacza "może być programowo"? Myślałem, że trzeba przewodem połączyć VCC czujnika i arduino.
    2. GND wspólne z fotokomórką - czyli jak wyżej przewodem GND arduino i fotokomórki
    3. Rezystor dobrać eksperymentalnie 470 ohm - 1 k?
REKLAMA