logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

HITACHI WJ200 4 KW - Samoczynne spowolnienie i przyspieszenie falownika, ustawienia przy 75HZ

pawel.33 30 Paź 2021 16:30 753 18
  • #1 19682025
    pawel.33
    Poziom 4  
    HITACHI WJ200 4 KW - Podczas pracy falownika falownik sam zwalnia z zdanej częstotliwości prawie że zera i sam przyspiesza znów do ustawionej częstotliwości. Co może być tego przyczyną? Lub jaki parametr ustawić.

    Praca na 75 HZ non stop z silnikiem 4 KW. Pobór prądu 3.3 A
  • #3 19682163
    pawel.33
    Poziom 4  
    Rozkaz ruchu jest zadany przez zaciski na falowniku natomiast częstotliwość jest za pomocą potencjometru.
  • #4 19682177
    Wojciech.
    Poziom 36  
    @pawel.33
    Ciężko powiedzieć bez fizycznej zapoznania się z sprzętem.

    Pierwsze co to sprawdzić czy sygnał startu przychodzi na falownik, miernikiem lub też z poziomu oprogramowania ( parametr D005, wyświetlają się stany wszystkich wejść). Druga kwestia czy sygnał analogowy dochodzi do falownika, parametr F001 pokazuje aktualną zadaną częstotliwość.
    Czy falownik ma zaimplementowany regulator PID? Na falownik przychodzi jeszcze jakiś sygnał analogowy z sprzężenia zwrotnego?

    W ostateczności można przeprowadzić inicjalizacje i przywrócić falownik do ustawień fabrycznych, tylko czy ktoś go zaprogramuje od nowa?
  • #5 19682264
    pawel.33
    Poziom 4  
    Funkcje PID ma ustawione domyśle, Falownik ma podłączone wyjście Analogowe napięcia 10 V , jak wyjście logiczne. Jeśli chodzi do czego jest używany to do wytłaczarki(głowica tnąca)

    To co piszesz żeby sprawdzić to dopiero po niedzieli.
    Falownik ustawie sam od nowa.
  • #7 19682576
    pawel.33
    Poziom 4  
    Dopiero po niedzieli sprawdzę bo nie pamiętam tego. Chodzi o temperaturę pracy falownika. By się przegrzewał i zwalnia samoistnie ?
  • #8 19683037
    Wojciech.
    Poziom 36  
    pawel.33 napisał:
    Chodzi o temperaturę pracy falownika. By się przegrzewał i zwalnia samoistnie ?


    Nie, nie chodzi mi tutaj czy falownik steruje np ciśnieniem, przepływem wykorzystując regulator PID :) Zapewne nie :)
  • #9 19683098
    pawel.33
    Poziom 4  
    Nie jest wykorzystywany do tego co piszesz.
  • #10 19683311
    12robert12
    Poziom 29  
    Oprócz powodów opisanych przez kolegów może być także automatyczny restart po przysiadzie napięcia, zanik fazy chwilowy.

    Nie znamy nastaw. Czy w trakcie ww zwalniania pojawia sie błąd?
  • #11 19683352
    Wojciech.
    Poziom 36  
    12robert12 napisał:
    Nie znamy nastaw. Czy w trakcie ww zwalniania pojawia sie błąd?


    Fakt, najlepiej sprawdzić historię błędów w pamięci falownika. Zdarzało się tak, że falownik tracił na chwilę zasilanie po czym wstawał bez oznak awarii.
  • #12 19683359
    kosmos99
    Poziom 38  
    Działało to wcześniej prawidłowo czy od początku tak jest? Jeśli działo wcześniej ok, to może być problem z potencjometrem.
    Masz ustawioną częstotliwość minimalną?
  • #13 19683477
    pawel.33
    Poziom 4  
    Zanik faz nie biorę raczej pod uwagę bo w tym samym momencie musiały by się zatrzymać inne maszyny - mają zamontowane czujnik zaniku faz.

    Falownik nie daje żadnych błędów. Falownik nie traci zasilania. Z tego co zaobserwowałem to tylko spada częstotliwość z 75 Hz do powiedzmy 20 Hz po czym za chwilę znów wzrasta do 75 Hz i tak może kilka razy na 8 godz.

    Wcześniej był inny falownik który nie pokazywał aktualnej częstotliwości i nie widziałem co się dzieje. A możliwe że to samo było na tym starym. Po zamianie go na HITACHI WJ200 mam taką możliwość na funkcji D001.

    Na starym falowniku działo się ze głowica tnąca się zatrzymywała a napęd ślimaka dalej pchał i zapychał rury i go wymieniłem. Przez falownik HITACHI styki CM i 12 przepuszczony mam sygnał startu drugiego falownika(napęd ślimaka wytłaczarki). Jak tylko spadnie częstotliwość na falowniku 4 KW to rozłącza napęd ślimaka żeby dalej nie pchał jak głowica tnąca nie działa . Rozłącza poniżej 45 Hz.

    Na starym falowniku też nie dawał żadnego alarmu czy błędu.
    Częstotliwość spada jak ma obciążenie a jak niema to wzrasta.
    Prąd nie wzrastał ( dodatkowy miernik prądu panelowy do falownika)

    Po wymianie falownika był nowy potencjometr założony - regulacja od 0 do 75 Hz

    Podczas zwalniania niema błędu.
  • #14 19685721
    Wojciech.
    Poziom 36  
    pawel.33 napisał:
    Wcześniej był inny falownik który nie pokazywał aktualnej częstotliwości i nie widziałem co się dzieje. A możliwe że to samo było na tym starym. Po zamianie go na HITACHI WJ200 mam taką możliwość na funkcji D001.


    Czyli po wymianie falownika problem ciągle istnieje?
  • #15 19685744
    pawel.33
    Poziom 4  
    Tak istnieje
  • #16 19686017
    12robert12
    Poziom 29  
    podaj co jest w parametrach od d081 do d086
  • #17 19686698
    pawel.33
    Poziom 4  
    12robert12 napisał:
    podaj co jest w parametrach od d081 do d086



    D081 - E02.2
    D082 do 87 - E07.2

    Dodano po 1 [minuty]:

    Wojciech. napisał:
    pawel.33 napisał:
    Funkcje PID ma ustawione domyśle,


    Ale PID jest włączone i steruje falownikiem?


    A071 -00
    A072 - 1.00
    A073 - 1.00
    A074 - 00
  • #18 19686921
    adamjk
    Poziom 28  
    Czy ty masz instrukcję obsługi? Twierdziłeś, że "Falownik nie daje żadnych błędów". Tymczasem masz zarejestrowane 6 błędów. Szczegółowy opis diagnostyki jest oczywiście w instrukcji, Postaraj się trochę na przyszłość, byśmy nie musieli ciągnąć tematu w nieskończoność.
    E02.2 - Przetężenie podczas zwalniania. Zwalnianie.
    E07.2 - Zabezpieczenie przed przepięciem. Zwalnianie.
    Oprócz tego możesz odczytać częstotliwość wyjściową, natężenie prądu, napięcie magistrali prądu stałego itd. w chwili wystąpienia błędu.
  • #19 19686986
    pawel.33
    Poziom 4  
    adamjk napisał:
    Czy ty masz instrukcję obsługi? Twierdziłeś, że "Falownik nie daje żadnych błędów". Tymczasem masz zarejestrowane 6 błędów. Szczegółowy opis diagnostyki jest oczywiście w instrukcji, Postaraj się trochę na przyszłość, byśmy nie musieli ciągnąć tematu w nieskończoność.
    E02.2 - Przetężenie podczas zwalniania. Zwalnianie.
    E07.2 - Zabezpieczenie przed przepięciem. Zwalnianie.
    Oprócz tego możesz odczytać częstotliwość wyjściową, natężenie prądu, napięcie magistrali prądu stałego itd. w chwili wystąpienia błędu.


    Błędy były na samym początku ale potem już nie było błędów. Jest podłączone wyjście alarmowe i sygnalizacja dla operatora a falownik nie daje awarii przy tym z czym jest problem.
    Dziś akurat całą zmianę było dobrze. No nic jak będzie coś się działo będę dalej sprawdzał co było pisane wcześniej.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Nie udało mi się sprawdzić czy czasem coś nie przerywa rozkazu startu bo działo

Podsumowanie tematu

Użytkownik zgłasza problem z falownikiem HITACHI WJ200 4 kW, który samoczynnie zwalnia z zadanej częstotliwości 75 Hz do około 20 Hz, a następnie przyspiesza z powrotem. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z sygnałem startu, ustawieniami potencjometru oraz parametrami PID. Użytkownik potwierdził, że falownik nie zgłasza błędów ani nie traci zasilania, a problem występuje od momentu wymiany na nowy falownik. Zidentyfikowano również możliwość automatycznego restartu po chwilowym zaniku napięcia oraz konieczność sprawdzenia parametrów diagnostycznych falownika. Wskazano na błędy E02.2 (przetężenie podczas zwalniania) oraz E07.2 (zabezpieczenie przed przepięciem), które mogą być istotne dla rozwiązania problemu.
Podsumowanie wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA