Falownik SOFAR SOLAR 11KTL-X (10kW) + 33szt.Panel ENCOR EC370M-6-120B SLIMMER

binio1111 08 Nov 2021 21:05 2694 13
Buderus
  • #1
    binio1111
    Level 10  
    Proszę osoby biegłe w temacie o doradztwo.
    Instalator proponuje mi taki zestaw jak w temacie. Powiedzcie , czy taki zestaw będzie odpowiednio "pracował"?
    - Falownik SOFAR SOLAR 11KTL-X (10kW)
    - 33szt. paneli 370W ( dwie pętle 17+16) Corab ENCOR EC370M-6-120B SLIMMER
    Nie za dużo do tego falownika? Chcę przewymiarować trochę moc paneli względem falownika. Nie wiem tylko czy nie przekroczę innych parametrów ( napięcie wejściowe itd)
    Wszystkie panele będą na jednej połaci dachu w jednej płaszczyźnie ( niczym nie zacienione). Dach skierowany na południe ( południe + 10° na zachód)
    Proszę o weryfikację tylko tego zestawu ( bez pisania "kup inny albo inne panele")
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Poniżej dane paneli i falownika

    https://corab.pl/products/files/2031/karta-produktu-corab-encor-370b-slimmer.pdf

    Wejście (DC):

    Zalecana maksymalna moc wejściowa: 14630W
    Maksymalna moc dla jednego MPPT: 6200W
    Ilość MPPT: 2
    Ilość wejść DC: 1 dla każdego MPPT
    Maksymalne napięcie wejściowe: 1000V
    Napięcie załączenia: 200V
    Znamionowe napięcie pracy: 600V
    Zakres napięcia pracy MPPT: 160-960V
    Zakres napięcia dla pełnej mocy MPPT: 480V-850V
    Maksymalny prąd wejściowy na MPPT: 11A/11A
    Maksymalny prąd zwarciowy na MPPT: 14A
    Wyjście (AC):

    Moc znamionowa: 10000W
    Maksymalna moc AC: 1100VA
    Maksymalny prąd wyjścia: 15,9A
    Nominalne napięcie sieci: 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac, 240/415Vac
    Zakres napięcia sieci: 310Vac-480Vac (Zgodnie z normą krajową)
    Nominalna częstotliwość: 50Hz/60Hz
    Zakres częstotliwości sieci: 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (Zgodnie z normą krajową)
    Zakres regulacji mocy czynnej: 0~100%
    THDi: <3%
    Współczynnik mocy: >0.99 (regulacja +/-0.8)
    Ograniczenie mocy wyjściowej: Zero eksport lub eksport ograniczony
    Wydajność:

    Maksymalna sprawność: 98,3%
    Sprawność europejska: 98%
    Nocny pobór własny: <1W
    Sprawność MPPT: >99,9%
  • Buderus
  • #2
    rokbok
    Level 33  
    binio1111 wrote:
    Nie za dużo do tego falownika? Chcę przewymiarować trochę moc paneli względem falownika. Nie wiem tylko czy nie przekroczę innych parametrów ( napięcie wejściowe itd)


    Jest ok, napięcie w normie, prąd też, żadnych parametrów nie przekroczysz, lekkie przewymiarowanie zalecane.
  • Buderus
  • #3
    studniarz
    Level 19  
    binio1111 wrote:
    33szt. paneli 370W

    Witam.
    Tylko jeden parametr przekroczysz - opust 0,8 na 0,7 ...reszta ok.
  • #5
    rokbok
    Level 33  
    binio1111 wrote:
    panel daje 370W a max moc dla jednego Mppt to 6200W


    Ale masz dylemat ;), 17 x 370 to 6290 W, 16 x 370 to 5920, ciesz się jak w naszych warunkach dobijesz do 6000 W, a nawet jak by osiągały swoją nominalną moc to te 90 W w tym jednym stringu to jest ziarenko maku w 50 kg worku :).

    binio1111 wrote:
    Co do przekroczenia opustu na 0.7 to falownik w opisie ma niby 10kW


    Nie ma znaczenia, liczy się moc instalacji, przekroczenie 10 kW oznacza 0,7 dla Ciebie z oddanej energii do sieci.
  • #7
    rokbok
    Level 33  
    binio1111 wrote:
    Jeszcze jedno pytanie . Przewody DC. Linka czy drut? ( będą 6ki)


    Przewody dedykowane do PV linka.
  • #8
    binio1111
    Level 10  
    Qwa. Zwarjuje z tym instalatorem. Powiedzcie mi jasno. Co się liczy , żeby "utrzymać się" w opuscie 0,8. Moc instalacji. Niby zrozumiałe....10 kW , ale. No właśnie. Moc 10kW to max. moc falownika , czy max. moc paneli z etykiety? Na logikę dla mnie to moc falownika powinna być "wykładnią" mocy instalacji. Bo przecież nawet jak dam paneli o łącznej (teoretycznej) mocy 14kW to i tak falownik będzie "wąskim gardłem" i nie przepuści więcej jak 10kW. Teraz dowiaduję się , że niby liczy się moc paneli a falownik może być nawet o większej mocy. Przecież podana przez producenta moc paneli jest czysto teoretyczna i nie do osiągnięcia "na dachu".
    Pojasnijcie mi to bo już głupi jestem.
  • #9
    rokbok
    Level 33  
    binio1111 wrote:
    No właśnie. Moc 10kW to max. moc falownika , czy max. moc paneli z etykiety?


    Składasz papiery na falownik i na panele, tam jest jasno określone jakiej są mocy, podajesz ilość paneli, wychodzi z tego moc generatora, czyli sumaryczna moc paneli, przekroczysz 10 kW wpadasz w opust 0,7, koniec kropka, chyba że w papierach zaniżysz ilość paneli, ale jak to mówią, kij ma dwa końce, w razie kontroli będą problemy.

    Chyba że Twój operator energetyczny olewa moc paneli, a bierze pod uwagę moc falownika, chociaż w to wątpię, np. Tauron bierze pod uwagę jedno i drugie.
  • #10
    prose
    Level 35  
    binio1111 wrote:
    Powiedzcie mi jasno. Co się liczy , żeby "utrzymać się" w opuscie 0,8.
    Moc paneli,generatora wytwórczego.
  • #11
    binio1111
    Level 10  
    Ok.już wszystko jasne. Czyli Polska. Dziękuję za pomoc.
    Reasumując. Płacę za instalację określonej mocy a otrzymuję moc mniejszą ( gdyż tej z etykiet nigdy nie osiągnę a prawo nie pozwoli mi na wprowadzenie do sieci max mocy dopuszczalnej 10kW na małym opuscie 0,8 bo jej nie osiagnę zgodnie z tym prawem)
    W takim razie co jest bardziej ekonomiczn?
    -- 27 paneli 370W i falownik 8.8kW -opust 0.8
    -- 33 panele 370W i falownik 11kW - opust 0.7
    Więcej paneli nie zmieszczę na dach.
    Instalacja jest wstępnie konfigurowana pod pompę ciepła.
    Obecne zużycie energii ok. 3800 - 4000 kWh rocznie.
  • #12
    rokbok
    Level 33  
    To nie jest tak do końca, zauważ że mając instalację 10 kW w słabsze dni osiągniesz np. 8 kWh, mając instalację 12 kW w te same dni osiągniesz np. 10 kWh, różnica jest widoczna.
    Dni słabszych jest u nas zdecydowana większość, więc i korzyści z większej instalacji będzie więcej, ale to się wiąże z opustem 0,7, a nie 0,8.
  • #14
    edekzelian
    Level 9  
    rokbok wrote:
    binio1111 wrote:
    Nie za dużo do tego falownika? Chcę przewymiarować trochę moc paneli względem falownika. Nie wiem tylko czy nie przekroczę innych parametrów ( napięcie wejściowe itd)


    Jest ok, napięcie w normie, prąd też, żadnych parametrów nie przekroczysz, lekkie przewymiarowanie zalecane.


    Podepnę się i poproszę o pomoc jeśli można.
    Mam 6.6ktlx, na wschodnim stringu 9szt x390W, na zachodnim 9sz x 390W.
    Czy mogę dorzucić na wschód 3szt i na zachód 4szt po 400W albo 390W? Czy może lepiej tylko po 3szt tu i tu?
    W peaku dochodzi do 4,5-5kW. Stąd też pomysł na dokładkę. Ale czy falownik przyjmie to?

    Dane Sofar 6.6KTLX:
    Zalecana maksymalna moc wejściowa PV 7200W
    Maksymalna moc DC dla jednego MPPT 7200W(660V-850V)
    Ilość MPPT 2
    Ilość wejść DC 1 dla kazdego MPPT
    Maksymalne napięcie wejściowe 1000V
    Napięcie załączenia 180V
    Znamionowe napięcie pracy 600V
    Zakres napięcia pracy MPPT 160-960V
    Zakres napięcia dla pełnej mocy MPPT 290V-850V
    Maksymalny prąd wejściowy na MPPT 11A/11A
    Maksymalny prąd zwarciowy na MPPT 14A
    Moc znamionowa 6000W