Witam
Mam małą zagwozdkę co do doboru zabezpieczeń pod kątem obsługi urządzenia.
W rozdzielnicy elektryk zamontował zabezpieczenie B16 jednopolowe z wyprowadzeniem do gniazda, które zamontowano na obudowie rozdzielnicy (gniazdo serwisowe). Aby nie rozbudowywać infrastruktury wykorzystano gniazdo do podłączenia stanowiska do zgrzewania worków foliowych. W tym celu zastosowano przedłużacz (10 m przewodu 3x1,5 mm^2) doprowadzając tym samym zasilanie 230V. Stanowisko zgrzewania worów foliowych składa się z oświetlenia - jedna oprawa ledowa i urządzenia do zgrzewania. Prąd pobierany przez przez oprawę oraz elektronikę zgrzewarki w stanie "jałowym" to oko 0,2 A
Podczas procesu zgrzewania (czas cyklu zgrzewania ok 6 s) wynosi 8,6 A (maksymalny prąd podczas cyklu). I tutaj pojawia się problem co do doboru zabezpieczeń. Z Charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników nadmiarowo prądowych wynika, że zabezpieczenie typu B o wartości 16 A zostało dobrane prawidłowo. Jednak podczas procesu zgrzewania cykl jest przerywany poprzez zadziałanie zabezpieczenia. Połączenie wykonano następnie przewodem 3x2,5mm^2- rezultat taki sam, wymieniono zabezpieczenie na C10, efekt również ten sam. Aby wykluczyć wadliwe działanie zabezpieczenia, test przeprowadzono dla kilku rożnych wyłączników typu B16 i C10.
Całość instalacji każdorazowo przed oddaniem do eksploatacji została sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa z wynikiem pozytywnym.
Dopiero po wymianie zabezpieczenie na C16 (powrócono do zasilania przewodem 3x1,5mm^2) przyniosło oczekiwany efekt - ciągłość pracy
Temperatura otoczenia to 26 stopni Celsjusza, a temperatura przewodu podczas zgrzewania cyklicznego po godzinie pracy, sprawdzona kamerą termowizyjną to około 35 stopni Celsjusza.
Poszukiwania odpowiedzi doprowadziły mnie na to forum.
Pytanie:
Jak więc w takim przypadku doprać odpowiednio zabezpieczenia aby spełniały one zarówno warunki bezpieczeństwa oraz funkcjonalności podłączonych urządzeń? Chodzi głównie o metody obliczeń tak aby nie tracić czasu na "eksperymenty".
Mam małą zagwozdkę co do doboru zabezpieczeń pod kątem obsługi urządzenia.
W rozdzielnicy elektryk zamontował zabezpieczenie B16 jednopolowe z wyprowadzeniem do gniazda, które zamontowano na obudowie rozdzielnicy (gniazdo serwisowe). Aby nie rozbudowywać infrastruktury wykorzystano gniazdo do podłączenia stanowiska do zgrzewania worków foliowych. W tym celu zastosowano przedłużacz (10 m przewodu 3x1,5 mm^2) doprowadzając tym samym zasilanie 230V. Stanowisko zgrzewania worów foliowych składa się z oświetlenia - jedna oprawa ledowa i urządzenia do zgrzewania. Prąd pobierany przez przez oprawę oraz elektronikę zgrzewarki w stanie "jałowym" to oko 0,2 A
Podczas procesu zgrzewania (czas cyklu zgrzewania ok 6 s) wynosi 8,6 A (maksymalny prąd podczas cyklu). I tutaj pojawia się problem co do doboru zabezpieczeń. Z Charakterystyk czasowo-prądowych wyłączników nadmiarowo prądowych wynika, że zabezpieczenie typu B o wartości 16 A zostało dobrane prawidłowo. Jednak podczas procesu zgrzewania cykl jest przerywany poprzez zadziałanie zabezpieczenia. Połączenie wykonano następnie przewodem 3x2,5mm^2- rezultat taki sam, wymieniono zabezpieczenie na C10, efekt również ten sam. Aby wykluczyć wadliwe działanie zabezpieczenia, test przeprowadzono dla kilku rożnych wyłączników typu B16 i C10.
Całość instalacji każdorazowo przed oddaniem do eksploatacji została sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa z wynikiem pozytywnym.
Dopiero po wymianie zabezpieczenie na C16 (powrócono do zasilania przewodem 3x1,5mm^2) przyniosło oczekiwany efekt - ciągłość pracy
Temperatura otoczenia to 26 stopni Celsjusza, a temperatura przewodu podczas zgrzewania cyklicznego po godzinie pracy, sprawdzona kamerą termowizyjną to około 35 stopni Celsjusza.
Poszukiwania odpowiedzi doprowadziły mnie na to forum.
Pytanie:
Jak więc w takim przypadku doprać odpowiednio zabezpieczenia aby spełniały one zarówno warunki bezpieczeństwa oraz funkcjonalności podłączonych urządzeń? Chodzi głównie o metody obliczeń tak aby nie tracić czasu na "eksperymenty".