Spalone dos這wnie zabezpieczenie przedlicznikowe

yaroo1973 24 Nov 2021 10:20 1851 41
  • #1
    yaroo1973
    Level 4  
    Brak jednej fazy po sfajczeniu RBK. Dozna貫m szoku gdy szukaj帷 brakuj帷ej fazy zobaczy貫m dos這wnie spalone zabezpieczenie przedlicznikowe. Jestem tylko u篡tkownikiem tej instalacji ze 鈔ednim poj璚iem o elektryce, ale boj si tylko wymieni zabezpieczenie. Jak znale潭 przyczyn takiej awarii? Instalacja jest nowa i u篡tkowana nieco ponad rok. Na co zwr鏂i uwag, jakich pomiar闚 dokona by mie pewno嗆, 瞠 problem nie wr鏂i? Niestety nie wiem dok豉dnie kiedy i przy okazji jakich dzia豉 si to spali這, bo pierwszej fazy nie mam od kilku tygodni, a dopiero teraz si tym zaj掖em.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemy郵e. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj si
  • #2
    zbich70
    Level 42  
    To z陰cze jest Twoj w豉sno軼i, czy dostawcy energii? Je郵i dostawcy po prostu zg這 mu t awari. Je郵i Twoje, to szukaj elektryka, kt鏎y to naprawi.
  • #3
    yaroo1973
    Level 4  
    zbich70 wrote:
    To z陰cze jest Twoj w豉sno軼i, czy dostawcy energii? Je郵i dostawcy po prostu zg這 mu t awari. Je郵i Twoje, to szukaj elektryka, kt鏎y to naprawi.


    Niestety Tauron si nie poczuwa twierdz帷, 瞠 ich instalacja ko鎍zy si w dolnej cz窷ci skrzynki przy陰czeniowej. Musze zrobi to sam, ale wi瘯szy problem mam w tym, 瞠 chcia豚y pozna przyczyn tego po瘸ru.
  • Helpful post
    #4
    Chris_W

    Level 38  
    Przyczyna to zwarcie mi璠zyfazowe, a od czego to mo積a gdyba - to co na dole br您owe to nie szcz徠ek zwierz璚y?
    Czasem wpadnie kawa貫k metalowego wi鏎a, albo inne, co metalowego... itp
  • Helpful post
    #5
    zbich70
    Level 42  
    yaroo1973 wrote:
    wi瘯szy problem mam w tym, 瞠 chcia豚y pozna przyczyn tego po瘸ru.
    Z zamieszczonej fotki nic nie mo積a wywnioskowa. Jedynie to, 瞠 w RBK nast徙i這 zwarcie wielofazowe i wk豉dki go nie wy陰czy造 zanim prawie ca造 roz陰cznik wyparowa.
    Prawdopodobnie z造 dob鏎 wk豉dek wzgl璠em pr康u zwarcia.
  • #6
    anchilos
    Level 34  
    Zobacz co Ci zosta這 z przewod闚 id帷ych od licznika (pod "blomb").

    Czy S masz wy陰czony?
    Mam w徠pliwo軼i.
    S jest zaplombowany i wygl康a na za陰czony.

    Zadzia豉造 bezpieczniki na s逝pie?
    Jaki S, jaki licznik - m鏬 te si 'sfajczy".
  • #7
    yaroo1973
    Level 4  
    anchilos wrote:
    Zobacz co Ci zosta這 z przewod闚 id帷ych od licznika (pod "blomb").

    Czy S masz wy陰czony?
    Mam w徠pliwo軼i.
    S jest zaplombowany i wygl康a na za陰czony.
    Zadzia豉造 bezpieczniki na s逝pie?
    Jaki S, jaki licznik - m鏬 te si 'sfajczy".


    Najlepsze w tym wszystkim jest to, 瞠 pozosta貫 2 fazy dzia豉j ca造 czas!!! A awaria mia豉 miejsce kilka tygodni temu. Dzisiaj ma przyj嗆 specjalista z 40-letnim do鈍iadczeniem w ZE i posprawdza co tam si wydarzy這.
  • #8
    zbich70
    Level 42  
    yaroo1973 wrote:
    Dzisiaj ma przyj嗆 specjalista z 40-letnim do鈍iadczeniem w ZE i posprawdza co tam si wydarzy這
    To daj zna co ustali.
  • #9
    anchilos
    Level 34  
    yaroo1973 wrote:
    瞠 pozosta貫 2 fazy dzia豉j ca造 czas!!!


    Mo瞠 tylko jedna, a przewody s zespawane, potrafisz zmierzy napi璚ie mi璠zy tymi fazami?
  • Helpful post
    #10
    zbich70
    Level 42  
    anchilos wrote:
    potrafisz zmierzy napi璚ie mi璠zy tymi fazami?
    Ty lepiej tak nie doradzaj. Tam wci捫 jest napi璚ie i nie wiadomo co jeszcze si zadzieje, gdy 豉py tam wsadzi.
    Przecie te zgliszcza najpierw trzeba od陰czy od zasilania, a nie tam 豉py wsadza.
  • #11
    anchilos
    Level 34  
    zbich70 wrote:
    Ty lepiej tak nie doradzaj. Tam wci捫 jest napi璚ie

    Dlaczego nie napisa貫 tego wcze郾iej?
    zbich70 wrote:
    a nie tam 豉py wsadza.

    Nie xPY tylko sondy miernika.!

    Dlaczego nie doradzi貫 , 瞠by Autor wy陰czy S, a atakujesz mnie?

    Dosta貫 nawet Pomocny.
    Nic nie wnosz帷
  • #12
    zbich70
    Level 42  
    anchilos wrote:
    zbich70 wrote:
    Ty lepiej tak nie doradzaj. Tam wci捫 jest napi璚ie

    Dlaczego nie napisa貫 tego wcze郾iej?
    A dlaczego mia貫m to pisa to wcze郾iej?
    anchilos wrote:
    Nie xPY tylko sondy miernika.!
    Sondy miernika, powiadasz. Nie s康zisz, 瞠 to co spali這 na w璕iel szuflad RBK nie poradzi sobie z sondami miernika i r帷zkami jego u篡tkownika?
  • #13
    kkas12
    Level 43  
    anchilos wrote:
    Dlaczego nie doradzi貫 , 瞠by Autor wy陰czy S...

    Przecie ogranicznik mocy znajduje si za licznikem, a roz陰cznik bezpiecznikowy przed, wi璚 jego wy豉czenie nie ma 瘸dnego wp造wu na obecno嗆 napi璚ia na zaciskach roz陰cznika.
  • #15
    sylwek370
    Level 11  
    Nie ma czym si przejmowa to jest zadanie energetyki oni odpowiadaj za to.
    A przyczyna mo瞠 by wiele gryzonie 幢e dokr璚one styki jak kto ju wspomina metalowe wi鏎y lub opi趾i :)
  • #16
    zbich70
    Level 42  
    sylwek370 wrote:
    Nie ma czym si przejmowa to jest zadanie energetyki oni odpowiadaj za to.
    W #3 autor informuje, 瞠 jednak nie.
  • #17
    yaroo1973
    Level 4  
    Chris_W wrote:
    Przyczyna to zwarcie mi璠zyfazowe, a od czego to mo積a gdyba - to co na dole br您owe to nie szcz徠ek zwierz璚y?
    Czasem wpadnie kawa貫k metalowego wi鏎a, albo inne, co metalowego... itp


    Bravo Ty. Okaza這 si, 瞠 mysz tam wlaz豉 i si usma篡豉 razem z RBK.
  • #18
    nikusert
    Level 40  
    Witam .
    Dziwne, RBK jest stosowane na wej軼iu zasilania, jest r闚nie posada plomby.Wk豉dka jak dobrze widz to 50A.
  • #20
    zbich70
    Level 42  
    kkas12 wrote:
    Wszystko jest zgodne z obecnymi standardami TAURON'u.
    Opr鏂z tego co w #3 stwierdza Autor.
  • #21
    elpapiotr
    Electrician specialist
    nikusert wrote:
    Witam .
    Dziwne, RBK jest stosowane na wej軼iu zasilania, jest r闚nie posada plomby.Wk豉dka jak dobrze widz to 50A.

    Dok豉dnie tak to wygl康a :

    Spalone dos這wnie zabezpieczenie przedlicznikowe
    Ze z陰cza kablowego (cz窷 Energetyki) wej軼ie do RBK, z RBK na licznik, z licznika na ogranicznik mocy bez cz這nu zwarciowego.
    Nie oplombowane jedynie os這na ogranicznika i sam ogranicznik, kt鏎y jest dla Odbiorcy dost瘼ny do manewrowania za/wy.
    Ten s逝pek to tzw. z陰cze pomiarowe, obok kablowego ZE.
  • #22
    nikusert
    Level 40  
    Nie oto chodzi 瞠 jest RBK na zasilaniu,tylko to, 瞠 powinno podlega pod ZE, tak przynajmniej my郵.Wymieni tego samemu si nie da, gdy na wej軼iu jest zasilanie jak wiadomo .Za wymian wk豉dek,si nie p豉ci, kt鏎e wymienia energetyka.
  • #23
    elpapiotr
    Electrician specialist
    nikusert wrote:
    Nie oto chodzi 瞠 jest RBK na zasilaniu,tylko to, 瞠 powinno podlega pod ZE, tak przynajmniej my郵.Wymieni tego samemu si nie da, gdy na wej軼iu jest zasilanie jak wiadomo .Za wymian wk豉dek,si nie p豉ci, kt鏎e wymienia energetyka.
    Jak poczytasz warunki techniczne przy陰czenia i granic w豉sno嗆i Dostawca-Odbiorca, to b璠zie wiadomo, co do kogo nale篡.
    TU jest info na ten temat, i 豉dne rysunki (Za陰cznik nr 2 do standardu technicznego nr 1/2014 – Rysunki)
  • #24
    nikusert
    Level 40  
    Wiem oczywi軼ie jak to wygl康a, tylko r闚nie jestem zdziwiony #3.
  • #25
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Dlatego mamy wyja郾ienie ze strony autora w po軼ie #7, poczekamy, zobaczymy.
  • #26
    kkas12
    Level 43  
    Dla mnie nosi to znamiona z貫go styku. Zauwa盧ie, 瞠 przewody schowane s za p造t monta穎w
    Wi璚 tam nie ma za du穎 miejsca by po wyprowadzeniu ich spod p造ty bez napr篹e przy陰czy je do zacisk闚 roz陰cznika.
    Innego powodu uszkodzenia naprawd trudno si dopatrze/domy郵e.
  • #27
    Chris_W

    Level 38  
    kkas12 wrote:
    Dla mnie nosi to znamiona z貫go styku. Zauwa盧ie, 瞠 przewody schowane s za p造t monta穎w
    Wi璚 tam nie ma za du穎 miejsca by po wyprowadzeniu ich spod p造ty bez napr篹e przy陰czy je do zacisk闚 roz陰cznika.
    Innego powodu uszkodzenia naprawd trudno si dopatrze/domy郵e.

    Autor ju napisa 瞠 znalaz豉 si zw璕lona mysz ;)
  • #28
    markus-19
    Level 29  
    yaroo1973 wrote:
    Bravo Ty. Okaza這 si, 瞠 mysz tam wlaz豉 i si usma篡豉 razem z RBK.

    Nawet je郵i wlaz豉 i si usma篡豉, najpewniej nie by豉 powodem ca貫j sytuacji. Nale篡 dobrze to sprawdzi. Widzia貫m stopione obudowy jeszcze na chodzie, z powodu lu幡ych po陰cze..
  • #29
    ㄆkasz-O
    Admin of electroenergetics
    Ta obudowa nie wygl康a na stopion. Ewidentnie by這 tam zwarcie.
    Gdyby si d逝go grza這, nadtopi豉by si r闚nie obudowa od ogranicznika.
  • #30
    Chris_W

    Level 38  
    ㄆkasz-O wrote:
    Ta obudowa nie wygl康a na stopion. Ewidentnie by這 tam zwarcie.
    Gdyby si d逝go grza這, nadtopi豉by si r闚nie obudowa od ogranicznika.

    To samo chcia貫m napisa - grzej帷a si 鈔uba zacisku nie powoduje oderwania pokrywy RBK ;) Prawy BM na uchwycie ma stopion ko鎍闚k (鈍ieci 鄴速ym mosi康zem) - mysz takich "obra瞠" nie powoduje, ale ju jaka zapl徠ana 鈔ubka poruszona przez mysz...