Piec pelletowy grzeje dom pomimo uzyskania temperatury zadanej

marcinkotrys 25 Nov 2021 02:16 213 6
Optex
  • #1
    marcinkotrys
    Level 2  
    Witam wszystkich. Posiadam piec pelletowy Moderator BioMaster Roto. Regulator pokojowy ester_x40 oraz sterownik plum ecomax 850. Problem polega na przegrzewaniu domu. Pomimo uzyskania zadanej temperatury w pomieszczeniu grzejniki są ciepłe i temperatura rośnie. Zastanawiam się czy wina nie leży w mieszaczu, pomimo ustawionej temperatury 35 stopni po uzyskaniu zadanej temperatury przepuszcza 59 stopni.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • Optex
  • #2
    gersik
    Level 32  
    Kocioł wyłącza się po uzyskaniu temp. w pomieszczeniu? Pompa CO też się wyłącza?
  • Optex
  • #3
    marcinkotrys
    Level 2  
    Kocioł się nie wyłącza. Mam wrażenie jakby może mieszacz przepuszczał ciepła wodę na grzejniki.
  • #4
    Lisek64
    Level 27  
    Skoro kocioł się nie wyłącza to nie ma informacji z termostatu lub w sterowniku nie jest zaznaczony wybór termostatu . W tej chcwili zapewne kocioł "dociąga" do max temperatury nastawionej , więc mieszacz jest otwarty
  • #5
    Przemko21
    Level 20  
    Po pierwsze zrob zdjęcie instalacji. Może zawór 3d jest źle umiejscowiony lub źle ustawione serce.
    Po drugie czym steruje i jak jest podłączony twój regulator pokojowy.
  • #7
    Przemko21
    Level 20  
    Mieszacz w tym układzie steruje temperaturą jaka pójdzie w instalację. Teraz jeżeli steruje tym ecomax to powinien mieć podpiętą czujkę zewnętrzną (ściana północna/zawsze zacienione miejsce)
    W tym wypadku temperaturą na kaloryferach steruje "krzywa grzewcza" a sam regulator pokojowy może mieć funkcję tylko podglądu temp. bez ingerencji w kocioł. Aby działał jako "pokojówka" trzeba zapewne aktywować taką funkcję.

    Ustawienia serwisowe → Ustawiania kotła → Wybór termostatu. (co masz wybrane?) - powinien być "ecoster"
    Aby termostat pokojowy wyłączał pompę kotła CO (bez wyłączania kotła) należy ustawić wartość parametru :
    Wyłączenie pompy od termostatu na TAK.
    Ustawienia serwisowe → Ustawiania kotła → Wył. pompy od termostatu.

    Jaką krzywą masz ustawioną?

    Sprawdź również serce zaworu. Jak zamykasz to pompa ciągnie z powrotu i zasilanie jest chłodne. Jak otwierasz to pompa ciągnie prosto z zasilania i rura za pompą jest gorąca. To podstawa całej automatyki.