UPS APC SUA3000RMI2U jako jednostka centralna magazynu energii Liion

słonecznypower 28 Nov 2021 21:23 825 19
  • #1
    słonecznypower
    Level 14  
    Witam
    Buduję magazyn nadwyżek z produkcji mojej fotovoltaiki.
    W zasadzie to od kilku lat mam instalację hybrydową własnego pomysłu czyli 4kWp ongrid + ups z akumulatorami na wydzielonych obwodach, ale właśnie przechodzę z systemu 24V w żelu , na system 48V liion.
    Mózgiem systemu jest UPS APC SUA3000RMI2U.
    Zbudowałem do tego pakiet 13s20p na ogniwach Panasonic 18650BD z bmsem 60A, czyli 260szt ogniw , dający 64Ah / 48V, co teoretycznie gwarantuje 3KWh energii , a planuję co najmniej drugi taki pakiet.
    Od soboty system funkcjonuje całkiem nie złe na wydzielonych obwodach w domu . Na razie ze względu na brak słońca w ramach testów ładuję pakiety w nocnej taryfie ,a odbieram w dzień , mam wykonaną prostą automatykę pilnującą poziomu napięcia w pakiecie i na jej podstawie pakiet zgłasza gotowość na oddawanie energii. Programator czasowy decyduje o włączeniu i wyłączeniu pracy bateryjnej , oraz o włączeniu ładowarek z sieci lub opcjonalnie z nadwyżek produkcji jeśli w domu jest mniejsze zapotrzebowanie niż produkuje instalacja on-grid.
    Niestety jest pewien problem , otóż bezpieczny dolny zakres pobierania energii z pakietu 13s na spokojnie oscyluje w okolicach 37V , a niestety przy napięciu około 42V ups dostaje czkawki i przestaje stabilnie pracować i zaczyna się wyłączać, więc wszystko gaśnie, ponieważ zasilanie sieciowe jest odcięte przez przekaźnik , który nie wie że ups ma problem, udało mi się to dziś wyregulować na około 43V, zobaczymy co będzie jutro.
    Szkoda mi tej różnicy 5-6V bo na spokojnie i bezpiecznie dla kondycji pakietu można by wyrwać kilkaset Wh , więc pytanie co można z tym zrobić?
    Dzięki za sugestie
  • #5
    słonecznypower
    Level 14  
    Ok System działa , i nie będę ingerował w ten dolny próg napięcia.
    Ze względu na małą ilość słońca ostatnio układ załączył mi się tylko kilka razy.
    Dodatkowo zbudowałem mniejszy pakiet z osobnym bmsem i włączyłem go równolegle w magazyn.
    Mam jednak problem z przekaźnikiem sterowanym poziomem napięć , na którego podstawie system załącza lub wyłącza możliwość poboru energii z pakietów.
    Przekaźnik czasami wariuje i zaczynają drgać styki ,bez względu na ustawioną histerezę , co powoduje włączanie i wyłączanie układu z bardzo dużą częstotliwością. Jest to przekaźnik firmy ASE robiony na zamówienie na 48V , niestety nie chce mi się kopać z gościem , bo zrobił mi to na zamówienie przerabiając przekaźnik 24V na 48V i szukam innego rozwiązania.
    Czy ktoś może mi pomóc w doborze innego rozwiązania?
    Konkretnie chodzi o możliwość zamykania obwodu z sieci 230V na podstawie poziomu napięcia na pakietach w zakresie 40VDC do 56VDC.
    Ewentualnie komu zlecić do wykonania jakiś prosty układ z regulacją poziomu napięcia i histerezy ? Z góry dzięki za pomoc
  • #7
    słonecznypower
    Level 14  
    W grudniu histerezę miałem ustawioną minimalnie i zgłaszałem gościowi ten problem i również o tym mówił , więc teraz mam przestawioną prawie na sam koniec potencjometra i również się to zdarza , dlatego szukam innego rozwiązania.
    Podejrzewam że styki będą już przypalone zarówno w przekaźniku ASE jak i w drugim zewnętrznym który dołożyłem w celu izolacji galwanicznej obu obwodów.
  • #8
    yogi009
    Level 43  
    Zdejmij delikatnie obudowę przekaźnika, powinieneś móc ocenić wygląd styków. Jeśli to jest jakiś markowy przekaźnik (i jest dobrze włączony w obwód), powinien dość długo żyć.
  • #9
    słonecznypower
    Level 14  
    Przekaźnik już otwierałem w grudniu , niestety styków nie widać , bo są w dodatkowej obudowie.
    Widać tylko płytkę z układem.
    Mam z linkowane fotki ale to jest chyba nie dozwolone , wieczorem coś wrzucę , tylko muszę poszukać jaka tu jest procedura wrzucania fotek.
  • Helpful post
    #10
    Edek45
    Level 29  
    Tu masz sterownik, potrzebny będzie dodatkowy przekaźnik bo ten na płytce nie ma wyprowadzonych wszystkich styków.
    Szukaj na alledrogo wpisując Kontroler regulator ładowania XY-L10A ten za 40zł
  • #11
    słonecznypower
    Level 14  
    Wielkie dzięki , właśnie o coś takiego mi chodzi . Zapomniałem o tym kontrolerze, pobieżnie go oglądałem w listopadzie , ale nie kupiłem , na pewno będzie lepszy niż ten przekaźnik ASE .
    linia pomiarowa jest (bt+ i bt-) do tego podłączę mój pakiet(y), teraz w miejscu ch+ i ch- wystarczy podłączyć cewkę dodatkowego przekaźnika 48V takiego na szynę din i temat załatwiony Chyba że widzisz to inaczej??
  • #12
    Edek45
    Level 29  
    Jest jeszcze drugi taki sam tylko z przekaźnikiem 30A, i coś mi się wydaje że jednak styki NC są w tym mniejszym dostępne a jak nie no to tak jak pisałeś dodatkowy przekaźnik załączany z modułu.
  • #13
    słonecznypower
    Level 14  
    Na fotkach widać mój magazyn ,nie skończony ale działa .
    Z tablicy rozdzielczej niebieskim przewodem idzie zasilanie z upsa do drugiej tablicy z zabezpieczeniami na obwody w domu ale jest tam duży bajzel więc nie pokażę :D
    Na górze w lewym rogu tablicy jest pomiar napięcia na pakietach i zewnętrzne przekaźniki , dalej w prawo programator i lancontroller
    na dole po lewej dodatkowe 3 gniazda po upesie , dalej przekaźnik sterowany nadwyżkami z lan kontrolera i gniazdka do ładowarek (również dla ebika) które załącza ten przekaźnik jesli są nadwyżki z fotowoltaiki.
  • #14
    słonecznypower
    Level 14  
    Doszedł dziś regulator.
    Niestety zaimplementowanie tego do mojej instalacji nie było takie oczywiste jak się wcześniej wydawało.
    Regulator działa tylko wtedy gdy ma podłączoną ładowarkę , a poziom napięcia wyświetla poprawnie tylko wtedy gdy jest podłączony akumulator. Tak więc upadł pomysł podłączenia cewki zewnętrznego przekaźnika do wyjścia ładowarki.
    Pierw robiłem testy na starym akumulatorze kwasowym 12V , próbowałem zamienić plus akumulatora z plusem ładowarki i pokazywało jakieś głupoty. Skończyło się na tym że zmostkowałem oba plusy .a przecinając jedną ścieżkę wyprowadziłem styk przekaźnika na zewnątrz w celu sterowania zewnętrznym przekaźnikiem na szynie din.
    System właśnie oddaje energię na dom bo przez ostatnie kilka dni pakiety naładowały się nadwyżkami produkcji do poziomu 60%. zobaczymy co będzie jak spadnie napięcie do ustawionego poziomu 43,5V .

    UPS APC SUA3000RMI2U jako jednostka centralna magazynu energii Liion

    Dodano po 1 [godziny] 49 [minuty]:

    UPS przełączył się 20 minut temu na sieć na zaprogramowanym poziomie 43,5V, wygląda że wszystko jest ok , oby było tak dalej. Histerezę ustawiłem na 54V więc w zasadzie końcówka ładowania. Tak że Edek45 punkty poszły do Ciebie , ale jeszcze raz dzięki za podsunięcie rozwiązania :D .
    Proszę Moda o nie zamykanie tematu , bo temat jest rozwojowy.
  • #15
    merlinekII
    Level 16  
    Witam
    Dopinam sie do tematu bo ciekawi mnie jak sprawuje się SUA3000RMI bo mam takowy i mam aku 48v ponad 200Ah.... czy upsik nie marudzi przy długiej pracy z aku i jaka jest moc strat jeżeli jest niskie obciążenie np. 250W..... wszak to transformatorowiec..
  • #16
    heibertelf
    Level 2  
    Witam, przepraszam, jeśli to źle brzmi po polsku, używam translatora =)
    Mam taki sam zasilacz UPS SUA3000RMI2U, używałem go przez kilka lat z akumulatorami samochodowymi, które już padły. Teraz postanowiłem spróbować podłączyć do niego akumulator litowy z roweru elektrycznego 48 V 13S.
    Zasadniczo działa, ale niepokoi mnie podwyższone napięcie ładowania (54,9 V zamiast zalecanego 54,6 V).
    Czy mam rację zakładając, że należy go obniżyć? Czy można to zrobić za pomocą programu apcupsd? Mój zasilacz UPS ma port COM i port USB.
    Wewnątrz zasilacza UPS znajduje się również czujnik temperatury, który chyba powinien zmniejszać napięcie ładowania akumulatora, gdy temperatura wzrośnie, czy korzystałeś z niego?
  • #17
    hostii
    Level 25  
    merlinekII wrote:
    Witam
    Dopinam sie do tematu bo ciekawi mnie jak sprawuje się SUA3000RMI bo mam takowy i mam aku 48v ponad 200Ah.... czy upsik nie marudzi przy długiej pracy z aku i jaka jest moc strat jeżeli jest niskie obciążenie np. 250W..... wszak to transformatorowiec..


    nie marudzi ale jak chcesz pobierać z niego ciągle powyżej 1kW proponuję mocny wentylator na trafo bo się grzeje, mocno. UPS fajny ale braknie w nim zdalnego zał/wył bo jak nie ma słońca musi cały czas chodzić, a mało nie bierze dlatego zmieniłem na inwerter ze stykami do załączania
  • #18
    heibertelf
    Level 2  
    Aktualizuję odpowiedź na moje pytanie, być może przyda się komuś innemu. Czujnik temperatury, który znajduje się z tyłu komory akumulatora, działa i zmniejsza napięcie ładowania. Odczyty woltomierza wynosiły około 54,3-54,5 V, co jest już całkiem do przyjęcia i mam nadzieję, że nie zrujnuje żywotności baterii litowych. Odłączyłem go od obudowy zasilacza UPS i zakleiłem taśmą kaptonową w okolicy systemu BMS, który trochę się nagrzewa. Po pewnym czasie napięcie ładowania spadło. Prawdopodobnie spowoduje to, że ładowanie będzie trwało dłużej, ale być może ułatwi pracę w trybie baterii.
  • #19
    wnoto
    Level 34  
    heibertelf wrote:
    Zasadniczo działa, ale niepokoi mnie podwyższone napięcie ładowania (54,9 V zamiast zalecanego 54,6 V).


    Napięcia zasilania mierzyłeś czy wziąłeś z dokumentacji ?
  • #20
    heibertelf
    Level 2  
    wnoto wrote:
    heibertelf wrote:
    Zasadniczo działa, ale niepokoi mnie podwyższone napięcie ładowania (54,9 V zamiast zalecanego 54,6 V).


    Napięcia zasilania mierzyłeś czy wziąłeś z dokumentacji ?

    Oczywiście, że mierzona.