logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Cofka z kratek wentylacyjnych blok z wielkiej płyty - po raz kolejny

mjelec 09 Gru 2021 12:55 15699 38
Najlepsze odpowiedzi LABEL_AI_GENERATED

Dlaczego z kratki wentylacyjnej w kuchni wieje zimne powietrze w mieszkaniu w bloku i jak to skutecznie naprawić bez pogorszenia bezpieczeństwa wentylacji?

Najpewniej masz odwrócony ciąg w pionie wentylacyjnym, spowodowany zbyt małym dopływem powietrza do mieszkania albo zakłóceniem wspólnego kanału przez inny wyciąg; zużyte powietrze może wtedy uchodzić kratkami w łazience i WC oraz częściowo kanałem spalinowym od piecyka, a słabo ocieplony kanał sam pogarsza ciąg [#19757204] Nie należy na stałe zaślepiać kratek w łazience/WC ani montować wymuszonej wentylacji w mieszkaniu z gazowym podgrzewaczem w łazience, bo można odwrócić ciąg w kanale spalinowym i stworzyć ryzyko zaczadzenia [#19757204] [#19753799] Do diagnozy warto zmierzyć przepływ anemometrem, sprawdzić, czy problem zmienia się po uchyleniu okna lub drzwi na klatkę schodową, i wykluczyć sąsiada z podłączonym wentylatorem/okapem do wspólnego wyciągu [#19757080] [#19753448] Jeśli chcesz działać formalnie, zamów prywatnie niezależną opinię kominiarza i z nią idź do spółdzielni, a w razie braku reakcji do nadzoru budowlanego [#19757080] Jako obejście można zastosować kratkę z klapą zwrotną albo membraną, która zamyka się przy cofce, ale to tylko proteza i może ograniczyć naturalny ciąg [#19756581] [#19751448]
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA
  • #1 19753394
    mjelec
    Poziom 5  
    Posty: 61
    Ocena: 4
    Cześć,

    Zdecydowałem się założyć nowy post, bo mimo iż przewertowałem sporo stron o tej samej tematyce nadal nie wiem co mogę zrobić.
    Mieszkanie na przedostanim piętrze (3) w bloku z wielkiej płyty. Problem występuje cały czas - z kratki wentylacyjnej w kuchni wieje chłodnym powietrzem, a w dodatku z drugiej strony pomieszczenia wieje z nawiewnika (nie wiem co to za pomysł skoro przepływ powinien być z pomieszczeń czystych do brudnych) więc człowiek stoi w kuchni i wieje na niego z obu stron.

    Kominiarze co rok widzę mają problem ze znalezieniem właściwego ciągu i sugerowali bezustannie zamontowanie nawiewników.
    - jeden nawiewnik jest już w kuchni, a ja teraz wyciąłem dodatkowo po 30-40cm uszczelki zewn i wewn w każdym oknie w salonie - jest zimno a nadal jest cofka
    - okno plastikowe w malym pokoju rozszczelnione, a w sypialni i tak nie są szczelne.
    - kuchenka gazowa z kuchni została zlikwidowana
    - okna na klatce schodowej są super szczelne i nie ma tam kanałów wentylacyjnych (podciśnienie?) - jak otworzę całkiem okno na klatce i drzwi do mieszkania wtedy brak cofki (podobnie jak kiedy calkiem uchyle ktores z okien w domu)
    - komin w kuchni patrząc przez lusterko wydaje się najkrótszy (widać światło dzienne i obrotowy mechanizm)

    Już nie mam pomysłu co robić - skoro nawet takie rozszczelnienie okien nic nie daje. Pytanie - skoro z kratki ciągnie, to DOKĄD idzie zużyte powietrze? Może być tak, że kanały są za duże? Mieszkanie było budowane z założeniem nieszczelnych okien, nieszczelnych drzwi na nieszczelną klatkę schodową i użycie gazu w kuchni oraz łazience (obecnie tylko w łazience). Nie spodziewam się pomocy współdzielni, bo oni tylko mówili o nawiewnikach i uchylaniu (!) okien. Ewentualnie pismo do Nadzoru Budowlanego, ale muszę mieć podstawy i pokazać że zrobiłem wszystko co w mojej mocy.

    Ps: Czasem z kratki oprócz powietrza czuć zapach dymu papierosowego od sąsiadów

    Proszę o pomoc - niedługo moja rodzina się powiększy i nie chcę przeziębień ani wdychania smrodu i roztoczy i innych paskudztw z komina

    Cofka z kratek wentylacyjnych blok z wielkiej płyty - po raz kolejny
  • REKLAMA
  • #3 19753491
    mjelec
    Poziom 5  
    Posty: 61
    Ocena: 4
    to nic nie da, bo kominiarze chodzą co rok a sytuacja wygląda ciągle tak samo - więc albo ktoś ma to gdzieś, albo demontuje przed kontrolą. Zresztą - i tak mogą mi nie udostępnić kuchni do wglądu.
    Przy okazji - skąd wiadomo że ilość (przepustowość) kanałów wywiewnych jest dobrze dobrana do aktualnych warunków? (obecnie nie posiadam już gazu w kuchni więc i powietrza może wystarczy mniej, ale kanały tego nie uwzględniają)
  • #4 19753506
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8486
    Pomógł: 386
    Ocena: 1051
    Zaślep na próbe kratke w łazience. Jak za mocno ciągnie to może zasysać kuchnią.
  • REKLAMA
  • #5 19753664
    mjelec
    Poziom 5  
    Posty: 61
    Ocena: 4
    w łazience całkiem zaślepiłem, w wc połowę i nadal wieje
  • #6 19753709
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15263
    Pomógł: 2018
    Ocena: 4686
    Rozszczelnij, albo uchyl okno na klatce schodowej, a zakładając, że masz niezbyt szczelne drzwi na klatkę schodowa, powinno zmienić ciąg w kominie.
  • #7 19753788
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8486
    Pomógł: 386
    Ocena: 1051
    mjelec napisał:
    w łazience całkiem zaślepiłem, w wc połowę i nadal wieje

    Zaślep całkiem obie, rozszczelnij okna i jak nie zacznie działać w kuchni to masz wymuszony nawiew przez coś obcego.
    Ta kuchnia jest od zachodu?
  • #8 19753799
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15263
    Pomógł: 2018
    Ocena: 4686
    @Chris_W Doradzasz zaślepienie kratki wentylacyjnej w łazience, a
    mjelec napisał:
    Mieszkanie było budowane z założeniem nieszczelnych okien, nieszczelnych drzwi na nieszczelną klatkę schodową i użycie gazu w kuchni oraz łazience (obecnie tylko w łazience).
    Jak rozumie, mielec ma gazowy podgrzewacz wody. W takim przypadku grozi to zaczadzeniem.
  • #9 19753803
    Chris_W
    Poziom 39  
    Posty: 8486
    Pomógł: 386
    Ocena: 1051
    Na próbę, w ramach diagnozy.
  • #10 19755035
    mjelec
    Poziom 5  
    Posty: 61
    Ocena: 4
    Zaślepiłem oba kanały wentylacyjne - nadal ruch powietrza odbywa się w stronę kuchni. Pomaga spore rozszczelnienie okna w małym pokoju lub uchylenie w kuchni (przypominam, że w salonie nie ma uszczelek w górnych częściach 3 okien). Kuchnia jest na wschód.
  • #11 19755052
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15263
    Pomógł: 2018
    Ocena: 4686
    A co z próbą zaproponowaną w #6 ?
  • REKLAMA
  • #12 19755121
    mjelec
    Poziom 5  
    Posty: 61
    Ocena: 4
    Jak całkiem uchylę okno na klatce (ktoś z powrotem zamyka "bo zimno" zapewne) to muszę jeszcze otworzyć drzwi i wtedy jest poprawa. Usunąłem uszczelki z dołu i góry w drzwiach wejściowych, ale to nadal widać za mało.

    Mieszkam na 3 piętrze, nademną jest jeszcze jeden lokal, a nad nim suszarnia - może w niej być coś nie tak? Co do komina - w łazience i wc nie widać nieba, więc pewnie kanał wyprowadzony jest "w bok". W kuchni widać niebo i obracający się element - nasadę kominową.

    edit: Z zewnątrz wygląda na to, że komin wychodzi z budynku powyżej sąsiadów i nie jest ocieplony - przylega tylko jedną ścianą do ściany suszarni. Następnym razem zrobię zdjęcia

    Dodano po 2 [godziny] 14 [minuty]:

    Minęło kilka godzin kiedy kratki w łazience i wc są zalepione - wrócił poprawny ciąg w kuchni. Robiłem "obrzęd gromniczny", ale trudno o interpretację wyników bo mam wrażenie że powietrze "stoi"
  • #13 19755352
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15263
    Pomógł: 2018
    Ocena: 4686
    mjelec napisał:
    Jak całkiem uchylę okno na klatce (ktoś z powrotem zamyka "bo zimno" zapewne) to muszę jeszcze otworzyć drzwi i wtedy jest poprawa.
    Rozumie, że zimno i że ktoś zamyka, ale jeśli nie będzie dopływu od dołu z klatki schodowej, to wentylacja niestety będzie działać odwrotnie. To jest skutek zbyt szczelnych okien, ale i drzwi do mieszkania , jak i wejściowych do klatki schodowej.
  • #14 19755374
    mjelec
    Poziom 5  
    Posty: 61
    Ocena: 4
    stanislaw1954 napisał:
    Rozumie, że zimno i że ktoś zamyka, ale jeśli nie będzie dopływu od dołu z klatki schodowej, to wentylacja niestety będzie działać odwrotnie. To jest skutek zbyt szczelnych okien, ale i drzwi do mieszkania , jak i wejściowych do klatki schodowej.


    Pytanie co realnie mogę z tym zrobić - spółdzielnia jedyne co potrafi powiedzieć w tej sprawie to o tych nawiewnikach (najlepiej w kazdym oknie po 5 i 19 stopni w mieszkaniu!) więc ewentualne działania na klatce to moja samowolka. Bardzo nieszczelne drzwi do mieszkania oprócz poprawy wentylacji znacznie obniżają poziom akustycznej izolacji i takie rozwiązanie zastosuje tylko jeżeli jest to absolutnie konieczne - a jak widać póki co to nadal za mało.
  • #15 19755423
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15263
    Pomógł: 2018
    Ocena: 4686
    mjelec napisał:
    Pytanie co realnie mogę z tym zrobić -
    Pewnie nic. W wielu domach prywatnych też tak jest (ruch wsteczny w kominach wentylacyjnych ) i niestety jest to winą zbyt szczelnych drzwi i okien.
  • #16 19755445
    mjelec
    Poziom 5  
    Posty: 61
    Ocena: 4
    Czyli co - mam wybór a) bardziej szczelne (ale nie całkowicie) okna i wychłodzona kuchnia do której wlatuje paskudztwo z komina b) nieszczelne okna i wychłodzenie całego mieszkania?
  • #17 19755474
    stanislaw1954
    Poziom 43  
    Posty: 15263
    Pomógł: 2018
    Ocena: 4686
    Jeśli byłaby to tylko wada wentylacji w kuchni i niemiłe zapachy, to jeszcze można by szukać przyczyny u sąsiadów z niższych kondygnacji podłączonych do tej samej wentylacji. Problem z wentylacją z łazienki, gdzie masz piecyk gazowy, bo może się to źle skończyć, jak niestety czasem się czyta.
  • #18 19755524
    LEDówki
    Poziom 43  
    Posty: 9649
    Pomógł: 1321
    Ocena: 2603
    Ja na klatce schodowej mam u góry dwa wywietrzniki. Mogą działać jak nawiewniki. Wcześniej były jeszcze niezbyt szczelne okna w metalowych ramach.
  • REKLAMA
  • #19 19755571
    viktor1950
    Poziom 30  
    Posty: 1100
    Pomógł: 160
    Ocena: 376
    A tak dla testu, wydłużyć rurą "ocynk" o 1mb wylot z komina. No ale na dach trzeba by było wejść.
  • #20 19756581
    Eryk1000
    Poziom 17  
    Posty: 395
    Pomógł: 4
    Ocena: 151
    Temat rzeka, też mieszkam w bloku tylko że na parterze, zimą podobna sprawa cofka w kuchni. Porada kominiarzy i spółdzielni o instalacji mikrowentylacji w oknach. Czyli jakby brak porady. Bo i tak mam coś takiego w kuchni. Był tu na forum podobny wątek, też nie udało się tego do końca rozwiązać. Taki urok bloków i jednego ciągu wentylacyjnego. Gdyby były oddzielne dla każdego to podejrzewam nie było by problemu. W każdym razie ja w kuchni finalnie założyłem membranę która działa tylko w jedna stronę, przy cofce po prostu się zamyka a przy właściwym uchyla tak aby powietrze wlatywało spokojnie do kanału. Kominiarz na początku marudził ale po którymś tam roku nic nie mówią. Zwłaszcza jak się go zapytałem co to za wentylacja która wtłacza do mieszkania zużyte powietrze, to tak jakby jej nie było.
  • #21 19756846
    arekb81
    Poziom 31  
    Posty: 1644
    Pomógł: 135
    Ocena: 746
    W poprzednim mieszkaniu miałem ten samo problem.
    Kratka pracowała w obie strony, więc zamontowałem coś takiego - zawór zwrotny.
    Cofka z kratek wentylacyjnych blok z wielkiej płyty - po raz kolejny
  • #22 19757080
    kortyleski
    Poziom 43  
    Posty: 12265
    Pomógł: 957
    Ocena: 3860
    Przede wszystkim należy działać tylko w obrębie mieszkania. Drzwi na klatkę muszą być szczelne. Nie wiadomo jak była kiedyś projektowana wentylacja klatki i co się pozmieniało przez wymianę okien i drzwi. Przy uchylonych oknach w mieszkaniu ma być prawidłowy ciąg. Zamiast obrzędów z gromnicą kup sobie miernik, drogie nie są.chocby taki
    https://allegro.pl/oferta/anemometr-wiatromie...zutYILbYkitzipd40emjBkTIXDmtXvxxoCEpQQAvD_BwE

    Jeżeli dalej będzie nieprawidłowo to zaproś kominiarza tylko prywatnie, ten w spółdzielni to głębiej leśnym dziadom w kieszeni siedzi niż sól w Wieliczce. Niech wystawi niezależną opinię. Z tym dalej do wspólnoty, jak się odbijesz od betonu to nadzór. Pamiętaj, płacisz za mieszkanie to i masz prawo wymagać sprawnej części wspólnej instalacji, tym bardziej że masz gaz w mieszkaniu. Może się okazać że rozpetasz małą wojnę ale życie i zdrowie twoje jest dość ważne
  • #23 19757204
    kris8888
    Poziom 41  
    Posty: 7101
    Pomógł: 537
    Ocena: 1935
    mjelec napisał:
    Pytanie - skoro z kratki ciągnie, to DOKĄD idzie zużyte powietrze?

    Częściowo uchodzi kratkami w łazience i wc a częsciowo też kanałem spalinowym od "Junkersa" w łazience. Tylko przypadkiem z tym ostatnim nic nie kombinuj.

    Przyczyną wstecznego ciągu w kuchni może być też ten słabo ocieplony kanał wentylacyjny. To jest błąd. Ciepłe powietrze nie ma szans żeby swobodnie "uciec" grawitacyjnie tym kanałem, robi się w nim wsteczny ciąg.

    Doraźnym rozwiązaniem jest ta klapa zwrotna o której koledzy tutaj wspomnieli. Tylko że pozbawiasz się w ten sposób wentylacji w kuchni. Bo klapa zwrotna, nawet taka w formie cienkiej folii, powinna współpracować z wentylatorem. Naturalny ciąg grawitacyjny, nawet we właściwym kierunku, może jej nie otworzyć. Dlatego jednemu z kolegów tu wyżej kominiarze marudzili na takie rozwiązanie, i słusznie.

    Tylko że jak masz kanał spalinowy w mieszkaniu (od "Junkersa" w łazience) to zabronione jest w ramach tego samego pomieszczenia, a w zasadzie nawet całego mieszkania, używania wymuszonej wentylacji mechanicznej. Bo możesz niechcący odwrócić ciąg w kanale spalinowym, a to już jest niebezpieczne.
  • #24 19757888
    brofran
    Poziom 41  
    Posty: 6655
    Pomógł: 650
    Ocena: 1408
    Eryk1000 napisał:
    Taki urok bloków i jednego ciągu wentylacyjnego.
    Miałem w poprzednim mieszkaniu ( ostatnia kondygnacja ) oddzielne kanały i w kuchni i w łazience. Mimo tego był ciąg wsteczny prawie zawsze w jednym z pomieszczeń , a w drugim prawidłowy. Rozwiązałem problem montując wentylator w kuchni , który załączał się w trakcie pracy kuchenki gazowej. Dodam że c.o. było z sieci miejskiej więc problemu w łazience z gazem nie było.
  • #25 19758018
    Eryk1000
    Poziom 17  
    Posty: 395
    Pomógł: 4
    Ocena: 151
    brofran napisał:
    Eryk1000 napisał:
    Taki urok bloków i jednego ciągu wentylacyjnego.
    Rozwiązałem problem montując wentylator w kuchni , który załączał się w trakcie pracy kuchenki gazowej. Dodam że c.o. było z sieci miejskiej więc problemu w łazience z gazem nie było.


    Wszystko fajnie i ok jeżeli ma się indywidualną wentylację dla każdego mieszkania. Przy wspólnej montaż wentylatora jest niedopuszczalny.
  • #26 19758974
    brofran
    Poziom 41  
    Posty: 6655
    Pomógł: 650
    Ocena: 1408
    Eryk1000 napisał:
    Przy wspólnej montaż wentylatora jest niedopuszczalny.
    Ten przepis jest często łamany. Jeżeli
    np. montujemy okap kuchenny z wyjściem do kanału wentylacyjnego , to automatycznie i wentylator w nim jest. Przy corocznej kontroli wentylacji jakoś to nie przeszkadza kominiarzowi. :D
  • #27 19759115
    Eryk1000
    Poziom 17  
    Posty: 395
    Pomógł: 4
    Ocena: 151
    Dokładnie, już o okapach nie pisałem ale to ten sam problem. Ludzie sami sobie robią na złość. Co do czepiania to zależy od kominiarza.
  • #28 19759120
    kris8888
    Poziom 41  
    Posty: 7101
    Pomógł: 537
    Ocena: 1935
    brofran napisał:
    Przy corocznej kontroli wentylacji jakoś to nie przeszkadza kominiarzowi. :D

    Zależy któremu. Jak robi kontrolę rzetelnie to zwróci na to uwagę.
    Okap powinien mieć swój dedykowany kanał, nie wolno go podłączać do kanału wspólnego, służącego do wentylacji też innych mieszkań.
    Zresztą lokatorzy innych mieszkań dość szybko "odczują" taki okap na dziko podłączony do wspólnego kanału...
  • #29 19759130
    brofran
    Poziom 41  
    Posty: 6655
    Pomógł: 650
    Ocena: 1408
    Eryk1000 napisał:
    Ludzie sami sobie robią na złość
    A niby dlaczego na złość, i komu ? To developerka przyoszczędza na kosztach . Zamiast w każdym mieszkaniu zrobić oddzielny kanał wentylacyjny tak jak dawniej praktykowano , daje się jeden i do tego " salon " z aneksem , lub ślepą kuchnię . Lokator nie chce podczas gotowania mieć smrodu w całym mieszkaniu i dlatego montuje okap nad kuchenką.
  • #30 19759159
    Eryk1000
    Poziom 17  
    Posty: 395
    Pomógł: 4
    Ocena: 151
    brofran napisał:
    Eryk1000 napisał:
    Ludzie sami sobie robią na złość
    A niby dlaczego na złość, i komu ?


    Sami sobie, bo któryś się wyłamie i do wspólnego kanału wepnie okap, przez to u kogoś innego wtłoczy smród z swojej kuchni. Wspólny kanał nie jest przygotowany pod okapy, przy indywidualnych kanałach nie ma problemu. Co do deweloperski to faktycznie lipa z tymi oszczędnościami, ale takie kwiatki wychodzą właśnie po czasie.

Podsumowanie tematu

LABEL_AI_GENERATED
Użytkownik mieszka na przedostatnim piętrze bloku z wielkiej płyty i zmaga się z problemem cofki powietrza z kratki wentylacyjnej w kuchni oraz nawiewu z drugiej strony pomieszczenia. Pomimo prób zaślepienia kratki w łazience i rozszczelnienia okien, problem nie ustępuje. Użytkownicy forum sugerują różne rozwiązania, takie jak montaż zaworów zwrotnych, rozszczelnienie drzwi i okien, a także sprawdzenie stanu wentylacji w całym pionie budynku. Wskazują również na konieczność zapewnienia odpowiedniego dopływu powietrza z klatki schodowej oraz na problemy związane z nieszczelnością drzwi i okien. Wiele osób podkreśla, że problem z wentylacją jest powszechny w blokach z wielkiej płyty, a skuteczne rozwiązania mogą wymagać interwencji kominiarza lub spółdzielni.
Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
REKLAMA