Wymiana pieca na Defro Calori 15kW - schemat podłączenia, sterowanie, układ otwarty/zamknięty

Tesla1988 10 Gru 2021 23:13 492 1
  • #1 19756488
    Tesla1988
    Poziom 1  
    Witam, kolega będzie mi wymieniał piec z smieciucha na ekogroszek poszukuje schematu podłączenia zeby sprawdzić czy wszystko zrobi zgodnie z sztuka. Dom 120 mkw piec Defro Calori 15kW zasobnik cw 300 litrów, domu wszędzie podłogowe ogrzewanie i w z wiazku z tym jeszcze parę PYTAŃ
    1. Jak rozdzielić ogrzewanie i sterowanie tego góra dół?
    2. Czy muszę dać zawór 4d?
    3.Jak zamontować sprzęglo i gdzie zamontować pompy na poszczególne układy?
    4.Piec rozumiem musi być na układzie otwartym a instalacja na zamkniętym? Jak zabezpieczona przed wysoka temperatura powinna być wtedy instalacja?
    Poproszę jakiś schemat jak to powinno wyglądać bo jestem w tym temacie zielony.
  • #2 19756527
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze
    1. A jak jest obecnie zrobiona instalacja. Dużo pytasz, a niewiele opisałeś co masz obecnie w domu i jak to jest połączone. Czy do tej pory ten śmieciuch zasilał te podłogówki? Jak był podłączony ten śmieciuch do instalacji podłogowej? Był jakiś wymiennik płytowy, zawór mieszający?
    2. Nie musisz. Możesz dać zawór 3D
    3. W jakim celu to sprzęgło?
    4. Dobrze by było tak zrobić. Instalację zabezpiecza wymiennik płytowy odseparowujący kocioł od inst6alacji CO, zawór mieszający 3D lub 4D + automatyka + termostat, aby nie przekroczyć temperatury 42'C w obiegach podłogowych.