Naziemna butla na propan i niestabilna praca kotła gazowego

_CM_ 13 Dec 2021 21:53 609 15
  • #1
    _CM_
    Level 6  
    Butla 2700l zatankowana propanem.
    Na butli reduktor I stopnia:
    Naziemna butla na propan i niestabilna praca kotła gazowego
    Na domu reduktor II stopnia:
    Naziemna butla na propan i niestabilna praca kotła gazowego
    Kocioł nowy ACV 18 kW, przezbrojony na propan ale raz działa a raz wyrzuca błędy (4 lub 5). Po resecie jakiś czas działa i znowu błąd. Serwis twierdzi, że z kotłem wszystko ok a problemem jest ciśnienie gazu.
    Da się to jakoś sprawdzić? Jakiś miernik ciśnienia?
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • #2
    Lisek64
    Level 27  
    Czy ten reduktor I stopnia nie zamarza ? Na zdjęciu widać kryształki lodu na obudowie . Może to jest przyczyną skoków ciśnienia gazu ?
  • #3
    _CM_
    Level 6  
    Tak myśleliśmy na początku, że zamarza więc go owineliśmy kocami. W nocy było -8 i kocioł całą noc działał bez problemu.
    Rano się zaczęło ocieplać do ok. 0C i kocioł stanął i wyrzucił błąd.
    Tego na domu nie ocieplaliśmy ale to chyba nie wina mrozu.
  • #4
    Prof. SpecMiernik
    Level 27  
    Szwagier ma 18 kW ACV i nie miał takich przygód ale ma gaz ziemny (ja mam 24 kW).
    Co do pomiaru ciśnienia to może taki manometr by się sprawdził tylko jak go wpiąć do instalacji w kotłowni...............
    Naziemna butla na propan i niestabilna praca kotła gazowego
  • Helpful post
    #5
    Lisek64
    Level 27  
    Prof. SpecMiernik wrote:
    to może taki manometr by się sprawdził

    Nie sprawdzi się żaden manometr bo nikt nie będzie się gapił godzinami w zegar czy jest spadek ciśnienia ;-) Musiałby pewnie być albo różnicowy miernik ciśnienia z rejestratorem albo przetwornik ciśnienia który by zasygnalizował wahania ciśnienia .
    To , żę reduktor II stopnia jest na mniejsze ciśnienie , nie oznacza , że nie może przymarzać . Temperatura odparowania propanu jest ciągle ta sama -40 więc z racji choćby swojej budowy jest bardziej narażony na zamarznięcie .
    Chyba , że zamiast czystego propanu "niechcący " zatankowali ci mieszankę propan-butan ;-)
  • Helpful post
    #6
    Prof. SpecMiernik
    Level 27  
    Lisek64 wrote:
    Nie sprawdzi się żaden manometr bo nikt nie będzie się gapił godzinami w zegar czy jest spadek ciśnienia

    Ale po co ma się "gapić" godzinami w niego? To jest tylko ten powód, że się nie sprawdzi?
    Jak kocił nie chce odpalić albo wywala błąd to patrzy i widzi czy ciśnienie jest ok czy pływa.
    Poza tym można kamerkę na niego skierować i rejestrować na kartę SD.
    Ja nie widzę od tej strony żadnego problemu. Jeśli tylko można coś takiego zainstalować do propanu to czemu nie....
    Zawsze jakaś kontrola.
    Lisek64 wrote:
    To , żę reduktor II stopnia jest na mniejsze ciśnienie , nie oznacza , że nie może przymarzać

    Tylko jeśli był mróz (jak _CM_ napisał) i kocioł działał a zaczęło się ocieplać i "stanął" to gdzie tu przymarzanie? :wink:
  • Helpful post
    #7
    Lisek64
    Level 27  
    Prof. SpecMiernik wrote:
    to gdzie tu przymarzanie?

    Właśnie z powodu ocieplenia

    Dodano po 4 [minuty]:

    Prof. SpecMiernik wrote:
    to gdzie tu przymarzanie?

    Właśnie z powodu ocieplenia
    Prof. SpecMiernik wrote:
    To jest tylko ten powód, że się nie sprawdzi?

    Nie tylko . Takim manometrem nie sprawdzisz chwilowych skoków ciśnienia tylko np ubytek w zamkniętym zbiorniku, instalacji itp Przykłady przyrządów podałem wyżej
  • #8
    _CM_
    Level 6  
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
    Na razie cały czas temperatura powyżej 0C i kocioł działa bez błędów.
    Ciekawe co będzie jak temperatura zacznie spadać i zejdzie poniżej 0C.

    Co do gazu to mam niby kwit z badania, że zatankowany jest propan tylko pytanie czy z tego propanu mogła się "wydostać" woda i wejść do reduktora?
  • #9
    Lisek64
    Level 27  
    "Powietrze" jest wszędzie , więc przy różnicy temperatur zawsze wystąpi punkt rosy czyli woda , która przy ujemnych temperaturach zamarza . Przykładów w życiu codziennym jest sporo choćby tylko w motoryzacji gdzie w zimie zaleca się jeździć z max pełnym zbiornikiem paliwa , żeby właśnie nie skraplała się woda w baku czy też w autach zasilanych LPG , gdzie przełączanie na gaz nastepuje dopiero po podgrzaniu reduktora by rurki z gazem nie zamarzły
  • #10
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Ocieplanie reduktora jakimiś kocami powoduje tylko tyle, że ten reduktor nie będzie miał się jak ogrzać.
    Rozprężanie gazu powoduje, że temperatura reduktora spada i może być niższa od temperatury otoczenia, nawet jak otoczenie ma -10*C

    Trzeba byłoby sprawdzić czy masz propan czy mix. Jest na to taki sposób, że mierzysz temperaturę zbiornika (gazu), odczytujesz ciśnienie w zbiorniku i porównujesz z tabelą.
    To że zalali Ci czysty propan to nie znaczy, że nie mogło się wymieszać z Butanem, który był już w Twoim w zbiorniku.

    Zdarzało się, że w reduktorze zbierała się wilgoć, która zamarzała przy spadkach temperatury i wszystko stawało.

    Oczyść reduktor z tego śniegu. On nie powinien pracować w takich warunkach.
    Każdy reduktor do prawidłowej pracy potrzebuje mieć kontakt z atmosferą, bez tego nie ma regulacji ciśnienia.
    Może te kanały właśnie zamarzają.
  • #11
    jack63
    Level 43  
    Lisek64 wrote:
    Temperatura odparowania propanu jest ciągle ta sama -40 więc

    Nie jest taka sama. Zależy od ciśnienia w miejscu odparowania.
    Reduktor powinien być w miejscu gdzie występuje tylko faza gazowa. Jeżeli dostanie się do niego faza ciekła, to robi za zawór rozprężny i zamarza.
    Do tego paliwo nie jest czystym propanem tylko mieszaniną różnych substancji. Głównym "dodatkiem" jest butan o dużo wyższej temp odparowania przy tym samym ciśnieniu.
    I tu upatrywał bym problemu. Zły skład mieszaniny. Nie jest tzw zimowa.
    Do tego widać duże oszronienie butli utrudniające dopływ ciepła koniecznego do odparowania fazy ciekłej.

    Dodano po 5 [minuty]:

    piracik wrote:
    Każdy reduktor do prawidłowej pracy potrzebuje mieć kontakt z atmosferą, bez tego nie ma regulacji ciśnienia.

    Ciekawa teoria. Jakieś uzasadnienie dla niej się znajdzie?
    Po co reduktorowi powietrze pod ciśnieniem atmosferycznym?
    Manometr z rurką Bourdona tak, ale reduktor?

    Notomiast izolacja cieplna (tzw ocieplenie) dla reduktora i tym bardziej zbiornika, jest kompletnym bezsensem. Tu trzeba ułatwiać napływ ciepła a nie go utrudniać.
  • #12
    piracik
    Moderator of Heating systems
    jack63 wrote:
    Ciekawa teoria. Jakieś uzasadnienie dla niej się znajdzie?
    Po co reduktorowi powietrze pod ciśnieniem atmosferycznym?


    Naziemna butla na propan i niestabilna praca kotła gazowego

    Przeanalizuj sobie jaki będzie efekt zwiększenia ciśnienia w żółtej komorze.

    Z instrukcji reduktora z załączonych fotek wyżej.
    Naziemna butla na propan i niestabilna praca kotła gazowego
  • #13
    _CM_
    Level 6  
    No i w nocy było zimno, rano przyświeciło słońce i problem powrócił.
    Zbiornik jest nowy. Do prób szczelności był pompowany powietrzem więc butanu tam nie było ale mogło być wilgotne powietrze. Chyba, że propan dostałem jako bonus od dostawy Polskigaz. W każdym razie wiem już, że problemem jest woda/wilgoć w zbiorniku (z powietrza lub gazu).
    Następnym razem zapytam o "paliwo ziomowe".
    Oczyszczenie z lodu nic nie da bo on się znowu oszroni (a jest od góry zabezpieczony pokrywą.)
    Naziemna butla na propan i niestabilna praca kotła gazowego
    Naziemna butla na propan i niestabilna praca kotła gazowego

    Jedyna rada:
    https://www.gok-blog.de/2021/01/12/wie-kann-ein-druckregler-vereisen/
    https://www.gok-blog.de/2016/03/31/wann-empfiehlt-gok-die-reglerheizung-einzuschalten/

    Problem znany, praw fizyki nie oszukam. Szkoda tylko, że tak drogo.
  • #14
    zales.vip
    Level 29  
    A prąd w gniazdku sprawdzany? Uziemienie jest? RCD sprawdzone? Działa? Fazowość poprawna?
  • #15
    _CM_
    Level 6  
    Prąd sprawdzony.
    Uziemienie jest.
    RCD sprawdzone i działa.
    Faza po prawej stronie.

    Dzisiaj w nocy kocioł "stanął" dwa razy.
    Trochę mnie martwi, że dotychczas błędem była 4 na wyświetlaczu. Od kilku dni tylko 5.....
  • Helpful post
    #16
    zales.vip
    Level 29  
    Pytałem, ponieważ ostatnio - wprawdzie innej marki kocioł, ale też sprawił mi problemów. Również nowa instalacja gazu płynnego. Również niestabilna praca. Błędy mówiące o zaniku płomienia w czasie pracy. Błędy braku jonizacji. Częstsze "taktowanie". Bardzo niski prąd jonizacji. Sprawdzone reduktory - bo też były podejrzane (tej samej firmy co u Ciebie). Wykonana analiza, sprawdzone ciśnienia gazu, a pomimo to i tak problem powracał. Klient twierdził że uziemienie i RCD są napewno dobre. Jednak po dłuższych poszukiwaniach, sprawdziłem gniazdko do którego był podpięty kocioł i przetestowałem w gniazdku działanie RCD (zwarcie pomiędzy przewodem neutralnym i ochronnym). Okazało się że brak jest ochrony. Kocioł podłączony na przedłużaczu trzyżyłowym (sprawdzonym przed podłączeniem) z innego gniazda w innej części domu, gdzie RCD działało (też sprawdzone). Po takim podłączeniu - wszystkie problemy ustały jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
    Dlatego czytając Twój opis problemu - dostrzegłem pewną analogię.