[Solved] Piec Viessmann wysoka temperatura

Bmwe3616 23 Dec 2021 02:28 372 13
  • #1
    Bmwe3616
    Level 3  
    Witam prawdopodobnie wybrałem zły dział Ale potrzebuje szybkiej odpowiedzi
    Wlasnie wprowadzilem sie do nowego mieszkania gdzie zamontowany jest piec Viessmann i ze jie mialem z takim do czynienia chce sie dowiedziec ze to jest normalne ze temperatura na wyswietlaczu caly czas skacze miedzy 86 a 93”C? Temp wody w grzejnikach ustawiona na 40”C i temp wody w kranach na 40”C aktualnie mam wlączony tylko jeden grzejnik na cale mieszkanie na polowe i jest wystaraczajaco cieply zeby w mieszkaniu bylo przyjemnie. Dodam ze ogrzewanie grzejnikow startuje dopiero w momencie gdy wejde w zakladke SERV czy to normalne? Jako ze nie mam odpowiedniej wiedzy ustawiam SERV NA 40 i klikam ok i dopiero zaczynaja grzac grzejniki a jesli po wylaczeniu pieca tylko go włącze nie grzeją wcale
    Tylko zapala sie gdy otworze kran w tedy po chwili woda jest ciepla i gdy zamykam kran piec się wyłącza ale nie grzeje grzejników i chodzi o to czy tak już musi być, że po kazdym wylaczeniu pieca i wlaczeniu musze wchodzic w serv? I czy w tej zakladce wybór 40 jest optymalny?
    https://youtu.be/0liOfVWXvLM
  • #2
    Nordbert
    Level 11  
    Wchodząc w SERV wchodzisz w tryb serwisowy, a 40 to nie jest temperatura tylko 40% mocy. W trybie serwisowym grzeje ciągle podajże przez godzinę aż do 85 stopni. Żeby włączyć centralne trzeba wejść w grzejnik i tam ustawić temperaturę. Jeżeli kocioł mimo to nie chodzi na centralne to znaczy, że sterownik pokojowy nie daje mu sygnału do grzania. To pewnie Vitodens 050. Pod kotłem powinna być kostka taka skręcana na 4 przewody. Fabrycznie jest tam zworka zamiast sterownika. Jeżeli podłączony tam jest jakiś kabel to szukaj przyczyny w ustawieniach sterownika.
  • #3
    Bmwe3616
    Level 3  
    Jest zworka dodaje zdj [img-0] dodam ze w mieszkaniu nie ma zadnego sterownika jest tylko to ustrojstwo i tylko tym sie da sterowac :( wiec temp wody i grzejnikow na ile ustawic? Odkrecilem wszystkie grzejniki na 5 i piec dalej nie zalacza czy niewskwzane jest aby piec chodzil w trybie serv? Jako ze sa teraz mrozy fajnie gdyby mozna przez pewien czas korzystac ile w takim razie % wydajnosci ustawic?
  • Helpful post
    #4
    Przemko21
    Level 25  
    Podaj dokładnie model kotła. Zrób zdjęcie gdzie niby masz tą zworę.
    Bywa, że przy remontach w środku lata jakiś fachman robiąc "gipsówkę" zauważył przewód, a że był bez fazy to uciął.... Potem kocioł nie ma sygnału startu.
    SERV jest trybem kominiarza "wymuszonym"
    U Ciebie ewidentnie nie ma sygnału startu lub temperatura jest skręcona na minimum. Przycisk grzejnik i podkręcić temperaturę np. 50 stopni.
  • #6
    Przemko21
    Level 25  
    Piec Viessmann wysoka temperatura
    Jaka jest temperatura wody w kotle?
    Gdy miga grzejnik i wówczas ustawiasz temp. zadaną na wyjściu.
    Według instrukcji zwora powinna być na 1-2, a 3-4 to styki czujnika temperatury zewnętrznej
  • #7
    Bmwe3616
    Level 3  
    Nie wlacza sie nawet jak 60 st ustawie niestety gdy wlacze przycisk pod piecem to startuje na kilka sekund i sie wylacza wlacza sie tylko gdy kran otworze ale jak zamkne wylacza

    Przemko21 wrote:
    Jaka jest temperatura wody w kotle?
    Gdy miga grzejnik i wówczas ustawiasz temp. zadaną na wyjściu.

    Dokładnie tak robię.
    Temp wody na kotle 21 cały czas.
  • #8
    Piotr4P
    Level 13  
    Może masz włączony tryb letni ? wtedy działa tylko ciepła woda :)
  • Helpful post
    #9
    Przemko21
    Level 25  
    Zmień zworkę na 1-2, najpierw wyłącz kocioł z sieci
  • #10
    Bmwe3616
    Level 3  
    Piotr4P wrote:
    Może masz włączony tryb letni ? wtedy działa tylko ciepła woda :)

    W tym piecu w trybie mode sa takie opcje
    Grzejnik
    Kran
    Serv
    Idzie jakos przestawic na tryb zimowy?
    Moze ta zworka?

    Dodano po 3 [minuty]:

    Przemko21 wrote:
    Zmień zworkę na 1-2, najpierw wyłącz kocioł z sieci
    mozna jakies zaznaczenie na tym zdj ktore wyslalem?
  • Helpful post
    #11
    Przemko21
    Level 25  
    Masz opisane 1,2,3,4 na kostce. Przestaw zwore po prostu na drugą stronę.

    Dodano po 1 [minuty]:

    W mode Grzejnik jeżeli jest na OFF to faktycznie wejdzie w tryb letni.
  • #12
    Bmwe3616
    Level 3  
    Jesli jest na 40 st to chyba tryb zimowy jest.

    Ostatnie pytanie czy piec musi chodzic caly czas czy mozna wylaczac po nagrzaniu domu?
  • #13
    Przemko21
    Level 25  
    Bmwe3616 wrote:
    Jesli jest na 40 st to chyba tryb zimowy jest

    Aby skontrolować czy się załącza trzeba dać wyższą np. 50-60 bo jak wcześniej chodził w SERV to temp wody w kotle jest wysoka i trzeba odczekać trochę.

    Dodano po 2 [godziny] 13 [minuty]:

    Bmwe3616 wrote:
    czy mozna wylaczac po nagrzaniu domu?

    Do tego sluzy regulator pokojowy.
  • #14
    Bmwe3616
    Level 3  
    Dziekuje wszystkim za pomoc przestawienie zworki zalatwilo sprawe. Pozdrawiam wesolych swiat i szczesliwego nowego roku ;)