Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Usunięcie sygnału dźwiękowego alarmu AATT

rusieckimaciek 03 Jan 2022 11:16 393 29
Optex
  • #1
    rusieckimaciek
    Level 5  
    Witam,
    Mam pytanie. W moim mieszkaniu znajduje się centralka alarmu AATT.
    Druga centralka znajduje się w pomieszczeniach gospodarczych.
    Problem polega na tym, że każdorazowo, kiedy najemcy wchodzą lub wychodzą z lokali moja centralka wydaje głośny dźwięk aktywacji lub dezaktywacji alarmu. Jest to o ile irytujące, że dzieje się w różnych godzinach - także kiedy dzieci zasypiają.
    Czy można to jakoś wyciszyć?
  • Optex
  • #2
    gkwiatkowski
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Spróbuj nacisnąć po kolei: * (gwiazdkę) i 4.
  • #3
    rusieckimaciek
    Level 5  
    Dziękuję za szybką odpowiedź. Zrobię to po pracy i będę musiał zaczekać do wieczoru na efekty. Dam znać
  • #4
    sosarek

    Level 43  
    Więc zapewne DSC i załączona opcja Gongu...
  • #5
    rusieckimaciek
    Level 5  
    Dziś jest jeszcze gorzej. Tak pisało na centrali gong załączony. Jest gorzej niż było. Wszystko jakby się rozregulowało. Z drugą centralka też zrobiliśmy gwiazdka i 4 bo nie chciała przestać piszczeć.
    Co dalej
  • Optex
  • #6
    sosarek

    Level 43  
    Jakieś komunikat na wyświetlaczu? Wstaw chociaż zdjęcie klawiatury - możliwe że sygnalizowała np.uszkodzony akumulator.
  • #7
    rusieckimaciek
    Level 5  
    Na wyświetlaczu nic prócz daty, godziny
  • #8
    sosarek

    Level 43  
    sosarek wrote:
    Wstaw chociaż zdjęcie klawiatury - możliwe że sygnalizowała np.uszkodzony akumulator.
  • #10
    sosarek

    Level 43  
    Na początek *2 - sprawdź czy aby na pewno nie ma usterek w systemie.
    Następnie *4 by wyłączyć GONG.
    Przy okazji można sprawdzić czy dźwięk pojawia się przy naruszeniu linii wejściowej.
  • #11
    rusieckimaciek
    Level 5  
    Usterek brak.
    Gong załączony.
    3 zdania nie rozumiem.
  • #12
    sosarek

    Level 43  
    rusieckimaciek wrote:
    Gong załączony.

    Ma być WYŁĄCZONY.
    rusieckimaciek wrote:
    3 zdania nie rozumiem.

    Sprawdź czy po naruszeniu czujnika w przedsionku bądź otwarciu drzwi pojawia się sygnał dźwiękowy.
  • #13
    rusieckimaciek
    Level 5  
    Ja w domu nie mam alarmu. Jest czujka i centralka. Druga centralka jest w pozostałej części budynku. To jest tak połączone, że moja centralka pipczy podczas gdy w gabinetach włączany lub wyłączany jest alarm.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Gong wyłączony.
    Jest info podaj kod by włączyć system.
  • #14
    sosarek

    Level 43  
    rusieckimaciek wrote:
    Jest czujka i centralka.

    KLAWIATURA. Tylko jeden czujnik na cały dom?
    rusieckimaciek wrote:
    To jest tak połączone, że moja centralka pipczy podczas gdy w gabinetach włączany lub wyłączany jest alarm.

    To już jakieś konkrety - czyli masz potworzone strefy.
  • #15
    rusieckimaciek
    Level 5  
    Tak. W domu jest centralka i czujka w przedpokoju na dole.

    Druga centralka i kilka czujek w gabinetach za ścianą na dole.
  • #16
    sosarek

    Level 43  
    Więc jak nie znasz kodu serwisowego - wezwij Instalatora który to montował.
  • #17
    juan cabrillo
    Level 17  
    Arek, zafiksowałeś się na GONG-u, a może to jedna z opcji systemu typu "Dźwiękowa sygnalizacja klawiatury w czasie
    opóźnienia na wyjście"? Niestety, dostępna tylko w trybie serwisowym.

    Howgh.
  • #18
    rusieckimaciek
    Level 5  
    Kod jest założony tylko na gabinety, tam się wszytko aktywuje i dezaktywuje.

    Na mieszkaniu nigdy tego nie aktywowałem. Przeszkadza mi jedynie dźwięk włączania i wyłączania w gabinetach, bo wówczas obie centralki pipcza.
    Tamtego instalatora już nie ma, więc jedynie ktoś nowy.
  • #19
    sosarek

    Level 43  
    juan cabrillo wrote:
    Arek, zafiksowałeś się na GONG-u, a może to jedna z opcji systemu typu "Dźwiękowa sygnalizacja klawiatury w czasie
    opóźnienia na wyjście"? Niestety, dostępna tylko w trybie serwisowym.

    Dlatego drążyłem i sam zaproponowałem wezwanie Instalatora ;) Pozdrawiam w Nowym ;)
  • #20
    rusieckimaciek
    Level 5  
    Oki, więc pozostaje wezwanie instalatora.
  • #21
    juan cabrillo
    Level 17  
    No to musisz znaleźć instalatora, który ogarnia DSC, bo mocno się obawiam, że tylko on może zmienić program. Przy okazji zrobi przegląd całości. Może być także opcja, że nie ma kodu instalatora (a może jest?) lub jest on zablokowany i trzeba będzie robić reset całości.

    Dodano po 1 [minuty]:

    sosarek wrote:
    Pozdrawiam w Nowym
    Samych ino przyjemności :bye:
  • #22
    rusieckimaciek
    Level 5  
    Ok, dzięki jidysz
  • #23
    juan cabrillo
    Level 17  
    Zobacz, bo może wersja Twojej klawiatury na to pozwala - czy możesz ją ściszyć:

    [*][6] [kod główny],
    strzałkami znajdź menu regulacji głośności i przyciśnij [*], także strzałkami wybieraj poziom. Po zakończeniu wciśnij [#].

    Spoko, farsi.
  • #24
    gkwiatkowski
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    rusieckimaciek wrote:
    Dziś jest jeszcze gorzej. Tak pisało na centrali gong załączony. Jest gorzej niż było. Wszystko jakby się rozregulowało. Z drugą centralka też zrobiliśmy gwiazdka i 4 bo nie chciała przestać piszczeć.
    Co dalej


    Więc to nie jest opcja gongu a uzbrajanie/rozbrajanie alarmu.
    Po co klawiatura w Twoim mieszkaniu jeśli centrala jest w lokalu najemców?
    Musisz wezwać serwisanta na miejsce.
  • #25
    rusieckimaciek
    Level 5  
    Są 2 centrale. Jedna w domu i do tego czujnik, druga w gabinetach i czujniki.
  • #26
    sosarek

    Level 43  
    gkwiatkowski wrote:
    Po co klawiatura w Twoim mieszkaniu jeśli centrala jest w lokalu najemców?

    No a co za różnica gdzie jest centrala? Choćby po to by mógł uzbrajać system skoro u autora jest klawiatura nadrzędna.
    gkwiatkowski wrote:
    Musisz wezwać serwisanta na miejsce.

    To zostało już ustalone.
    rusieckimaciek wrote:
    Są 2 centrale. Jedna w domu i do tego czujnik, druga w gabinetach i czujniki.

    Klawiatury - centrala znajduje się gdzieś w metalowej skrzynce gdzie schodzą się kable itd.
  • #27
    gkwiatkowski
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    rusieckimaciek wrote:
    Są 2 centrale. Jedna w domu i do tego czujnik, druga w gabinetach i czujniki.


    Co rozumiesz pod pojęciem centrali? Klawiaturę?
    Centrala ma postać płytki elektronicznej i najczęściej jest zamknięta w metalowej lub plastikowej skrzynce, zamontowanej wysoko na ścianie.

    Podejrzewam, że na dom i gabinety (lekarskie?) jest tylko jedna centrala i kilka klawiatur. Powinien być zrobiony w ustawieniach podział całego alarmu na oddzielne partycje i wtedy każda klawiatura odpowiadałaby tylko za dom lub gabinety.
    Nie pamiętam czy Twój model alarmu pozwala na takie coś.
  • #28
    rusieckimaciek
    Level 5  
    Witam
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy mogę odłączyć moją klawiaturę od systemu? Jest mi to całkowicie zbędne.
    Czy do tego typu czynności potrzeba instalatora?
  • #29
    gkwiatkowski
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    rusieckimaciek wrote:
    Witam
    Mam jeszcze jedno pytanie. Czy mogę odłączyć moją klawiaturę od systemu? Jest mi to całkowicie zbędne.
    Czy do tego typu czynności potrzeba instalatora?


    Najprawdopodobniej będzie sygnalizacja sabotażu systemu, czyli tylko przez serwisanta. Mam nadzieję, że znasz kod dostępu serwisu.
  • #30
    rusieckimaciek
    Level 5  
    Problem rozwiązany.
    *6 następnie wpisujemy kod instalatora (ten uzyskałem) i w menu schodzimy na sam dół - tam jest sterowanie dźwiękiem z 10, które było ustawione zszedłem na 0 i mam święty spokój:).