Zastosowanie falowników w pompie ciepła Pac-ht firmy Airwell - ryzyko dla sprężarek?

nobisz 09 Jan 2022 02:34 627 3
Buderus
  • #1
    nobisz
    Level 14  
    Witam,
    Kupiłem używaną pompę ciepła Pac-ht firmy airwell,
    nie posiada ona falownika do regulacji mocy, a jedynie 2 sprężarki o mocy
    2 oraz 4kw. W zależności od potrzeb mogą pracować pojedynczo
    lub jednocześnie w układzie szeregowym. Mechanicznie wszystko
    jest w najlepszym porządku, ale zarządzanie sprężarkami jest fatalne,
    histereza załączania sięga 12-14 stopni. Chciałbym założyć do sprężarek
    Falowniki w celu uzyskania płynnej pracy. Sterowanie całości nie stanowi
    żadnego problemu, pytanie czy praca na niższych obrotach nie zaszkodzi
    sprezarkom oraz całemu układowi. Wielokrotnie montowałem Falowniki
    do śrubowych kompresorów powietrza i nie było żadnych problemow
    przez lata, nie mam doświadczenia z układami chłodzenia, może ktoś
    już przerabiał ten temat
    Pozdrawiam
  • Buderus
  • #2
    romulus73
    Level 28  
    Bezpiecznie na scrolu do 40Hz mój dostaje wibracji przy 36Hz ale max wyciągniesz 60H, problem z tym że falownikiem możesz sterować dwa silniki tego samego typu jednocześnie.
    Możesz również sterować dwoma różnymi silnikami ponieważ falownik ma taką możliwość ale tylko jeden w danym czasie poprzez styk DI zmieniasz parametry dla danego silnika gdy je wprowadzisz do pamięci. Czy silniki są w gwiazdę czy trójkąt?
  • Buderus
  • #3
    nobisz
    Level 14  
    Wiem w jakich konfiguracjach można podłączyć silniki, raczej chodzi mi o samą współpracę sprężarek z falownikiem. Nie mam wszystkich parametrów silnika, a auto tuningu rotacyjnego nie da się zrobić, ponieważ silnik jest obciążony, a nie chciałbym spalić sprężarki. Podłączyłem faliwnik i po pierwsze na słuch Sprężarka nawet na 50hz nie pracowała zbyt ładnie, po drugie po kilku minutach wyskoczyło zabezpieczenie silnikowe, więc prąd jednak był nieco wyższy niż normalnie.
  • #4
    romulus73
    Level 28  
    Napisałem wyżej do jakiej częstotliwości można zejść.
    Kolego sterowanie do scrola jest U/F głównym zabezpieczaniem jest prąd znamionowy, silnik ma 2 bieguny.
    Jak mogło ci wyskoczyć zabezpieczanie silnikowe, co pokazał falownik. Jeżeli masz zabezpieczanie ponad prądowe za falownikiem...
    Przeprowadza się Autotiuning statyczny.