Czesc,
Mam instalacje 13 paneli Q-CELLS Half Cut po 345W kazdy, co daje 4485kWp w jednym stringu i MPPT. W najlepszych momentach, tj. maj 2021 roku instalacja produkowala ok. 31kWh, wiec sporo mniej niz moc PV - za pewne z powodu odchylenia okolo 18% od poludnia.
Teraz - poki minimalna produkcja - chcialbym dolozyc 3 panele, co daloby moc PV 5520kWp. Pytan pare do znawcow tematu:
1. Czy nie strace gwarancji, jak bedzie na jednym MPPT wiecej niz 4500W? Wedle dokumentacji max. na jedny MPPT to wlasnie 4500W. Obecnie wynosi ona 10 lat, wiec wazny to aspekt
2. Czy lepiej rozbic na dwa MPPT, by na kazdym MPPT bylo mniej niz 4500W? Wtedy w jakiej konfiguracji paneli? Czy to nie wplynie jednak na negatywnie na produkcje?
3. Wiem, ze przewymiarowanie bedzie spore, ale wziawszy pod uwage ze sporo ucieka (pierwszy akapit), to wyjatkowo rzadko powinny byc obciecia wyprodukowanej energii.
4. Dobierajac panele moze byc innej marki, ale o tej samej mocy? Te Q-CELLS G6 345W sa juz niedostepne, ale sa inne po 345W.
EDIT:
Jeszcze mala edukacja, czytam specyfikacje Sofar Solr 4,4KTL-X, czy sie roznia?
Znamionowe napięcie wejściowe 600 V
Zakres napięcia zasilania 160V-960V
I ktore mam mnozyc, jak chce sprawdzic, czy przy tych 16 panelach nie przekrocze dopuszczalnego V falownika? To tez ze specyfikacji, ale paneli:
Napięcie Jałowe 40,49 V
Napięcie w punkcie MPP 34,25 V
Bo to jednak roznica 16 x 30, a 35V.
Dziekuje!
Mam instalacje 13 paneli Q-CELLS Half Cut po 345W kazdy, co daje 4485kWp w jednym stringu i MPPT. W najlepszych momentach, tj. maj 2021 roku instalacja produkowala ok. 31kWh, wiec sporo mniej niz moc PV - za pewne z powodu odchylenia okolo 18% od poludnia.
Teraz - poki minimalna produkcja - chcialbym dolozyc 3 panele, co daloby moc PV 5520kWp. Pytan pare do znawcow tematu:
1. Czy nie strace gwarancji, jak bedzie na jednym MPPT wiecej niz 4500W? Wedle dokumentacji max. na jedny MPPT to wlasnie 4500W. Obecnie wynosi ona 10 lat, wiec wazny to aspekt

2. Czy lepiej rozbic na dwa MPPT, by na kazdym MPPT bylo mniej niz 4500W? Wtedy w jakiej konfiguracji paneli? Czy to nie wplynie jednak na negatywnie na produkcje?
3. Wiem, ze przewymiarowanie bedzie spore, ale wziawszy pod uwage ze sporo ucieka (pierwszy akapit), to wyjatkowo rzadko powinny byc obciecia wyprodukowanej energii.
4. Dobierajac panele moze byc innej marki, ale o tej samej mocy? Te Q-CELLS G6 345W sa juz niedostepne, ale sa inne po 345W.
EDIT:
Jeszcze mala edukacja, czytam specyfikacje Sofar Solr 4,4KTL-X, czy sie roznia?
Znamionowe napięcie wejściowe 600 V
Zakres napięcia zasilania 160V-960V
I ktore mam mnozyc, jak chce sprawdzic, czy przy tych 16 panelach nie przekrocze dopuszczalnego V falownika? To tez ze specyfikacji, ale paneli:
Napięcie Jałowe 40,49 V
Napięcie w punkcie MPP 34,25 V
Bo to jednak roznica 16 x 30, a 35V.
Dziekuje!