Termet ecodens gold20, skropliny problem

marecki19777 09 Jan 2022 16:11 174 7
  • #1
    marecki19777
    Level 2  
    Skropliny kąpią sobie po piecu, mam nadzieję że widać do na filmiku .Serwisant był już 5 razy , za każdym razem wymienia uszczelkę , to nic nie daje. Potrzebny ogarnięty serwisant , który wie w czym rzecz . Pewno prosta sprawa , ale potrzebny konkretny serwisant .Okolice Krakowa - Wieliczka , który zrobi to raz a skutecznie. Kocioł 2016 rok.
  • #2
    Interval
    Level 32  
    Jaka jest temperatura w pomieszczeniu?
  • #3
    marecki19777
    Level 2  
    13 stopni w kotłowni

    Dodano po 2 [minuty]:

    Przesyłam zdjęcie gdzie kapie. Termet ecodens gold20, skropliny problem
  • #4
    vojtas1985
    Level 14  
    Trzeba zajrzeć do środka , czy przypadkiem skropliny spływają po zewnętrznej stronie odpływu....
  • #5
    marecki19777
    Level 2  
    Może i spływają , z tego co wiem to mokro było w środku kotła. Usterkę winien zlikwidować serwisant , ale nie umie.
  • #6
    bro2004
    Level 29  
    To zmień serwisanta.
    Wystarczy syfon wyciągnąć. Dokładnie wyczyścić. Uszczelki również i nasmarować wazelina techniczna. Dobrze dokręcić. Nie jest to technologia NASA.
  • #7
    andrzej lukaszewicz
    Level 40  
    Kapie z obudowy syfonu, może źle zapięta, albo urwany jeden z kołków blokujących, albo nieszczelność na połączeniu z (nieoryginalnym) peszlem odpływu.
    Zdejmij obudowę kotła i sam się temu przyjrzyj. To prosty temat
  • #8
    ROWE
    Level 34  
    marecki19777 wrote:
    Serwisant był już 5 razy , za każdym razem wymienia uszczelkę , to nic nie daje.

    Zapewne zakłada nie oryginalny oring i wywija się (winien być ciasny i cienki).