logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Falownik danfoss FC302 2,2kW a podłączenie silnika 0,55kW

magister99 10 Sty 2022 18:12 579 10
REKLAMA
  • #1 19812164
    magister99
    Poziom 3  
    Witam wszystkich. Kilka dni temu chciałem podłączyć silnik 0,55kW 920obr/min do falownika danfoss 2,2kW. Po wpisaniu wszystkich danych chciałem zrobić inicjalizację, ale falownik wyrzucił błąd "A52 prąd silnika jest zbyt niski". Jeśli chodzi o silnik, to jest sprawny, po podłączeniu bezpośrednio do sieci na każdej fazie bierze od 0,8A do 1A. Od zawsze myślałem, że jeśli falownik jest o mocy np. 2,2kW to można do niego podłączyć silniki których moc nie przekracza 2,2kW. Ale czy jest tak, że w moim przypadku ten silnik jest za mały do tego falownika?
    Dzięki za każdą pomoc.
    Pozdrawiam : )
  • REKLAMA
  • #2 19812264
    12pawel
    Poziom 34  
    A co masz ustawione w parametrze 1-24? Powinien być tak ustawiony jak prąd znamionowy silnika z tabliczki
  • #3 19812504
    magister99
    Poziom 3  
    Prąd z tabliczki 1,65A.
  • REKLAMA
  • #4 19812521
    12pawel
    Poziom 34  
    Spróbuj zatem zrobić Automatyczne dopasowanie do silnika (AMA). W instrukcji jest szczegółowa procedura
    Wychodzi na to że falownik jest ustawiony na inny silnik. Ewentualnie przywróć ustawienia fabryczne i skonfiguruj ponownie
  • #5 19812578
    magister99
    Poziom 3  
    Właśnie przywróciłem ustawienia fabryczne i gdy falownik wykonuje AMA to wyświetla się ten błąd.
  • #6 19812666
    Zgoodie
    Poziom 25  
    Cytat:
    Od zawsze myślałem, że jeśli falownik jest o mocy np. 2,2kW to można do niego podłączyć silniki których moc nie przekracza 2,2kW. Ale czy jest tak


    niestety tak nie jest. maksymalnie 2 stopnie w dół czyli 1,1 kW
  • #7 19812711
    Wojciech.
    Poziom 36  
    Zgoodie napisał:
    niestety tak nie jest. maksymalnie 2 stopnie w dół czyli 1,1 kW


    Jeżeli sterowanie jest skalarne to co w tym przeszkadza? Rozumiem sterowanie wektorowe może być problem, bo rozdzielczość przetworników prądowych będzie kłopotliwa.
  • REKLAMA
  • #8 19812717
    Zgoodie
    Poziom 25  
    W menu Danfosa FC302 nie da się wpisać za niskich parametrów silnika względem znamionowych. I Wtedy te błędy będą wyskakiwać. Kiedyś walczyłem z podobnym problemem i z tego co pamietam producent powiedział ze nie da sie pozbyć błędu silnika 1,1 kW z falownikiem 4kW i ze nie będą pilnowane parametry odpowiednio tak jak oni to określili.

    Chociaż może jakby udało się zmieni na skalarne to możesz mieć racje. Nie próbowałem a i wtedy producent mi nie podpowiedział
  • REKLAMA
  • #10 19812727
    Wojciech.
    Poziom 36  
    Zgoodie napisał:
    W menu Danfosa FC302 nie da się wpisać za niskich parametrów silnika względem znamionowych.


    A to już inna sprawa. Pytanie czy oszukując falownik i wpisując inną moc silnika niż rzeczywista moc silnika, ruszy?
  • #11 19908968
    pupinizator
    Poziom 15  
    Zgoodie napisał:
    Cytat:
    Od zawsze myślałem, że jeśli falownik jest o mocy np. 2,2kW to można do niego podłączyć silniki których moc nie przekracza 2,2kW. Ale czy jest tak


    niestety tak nie jest. maksymalnie 2 stopnie w dół czyli 1,1 kW

    Jeśli jest to przemiennik powiedzmy FC-302P2K2T5...., to wartość 0,55 kW powinno dać się wpisać, bo jest to minimalna wartość.

    Proponuję sprawdzenie parametru 1-39 Ilość biegunów (nie ilość par biegunów!). O tym parametrze się zapomina, a czasami jest niewłaściwa wartość tego parametru.
REKLAMA