Chcę założyć instalację z 16 panelami Longi LR4-66HPH-415M (łączna moc 6,64 kWp) oraz Huawei Sun2000-8KTL-M1 na wypadek późniejszej rozbudowy do 10 kWp. Jednak trafiłem na stronę instasani, gdzie podano wzór na obliczenie maksymalnej wartości prądu w stringu.
Isc(Tr)=Isc[1+(Tr-25)*αT/100]
gdzie:
Isc(Tr) - natężenie modułu w temperaturze 70ºC
Isc - natężenie prądu w warunkach STC podawane w charakterystyce modułu
αT - współczynnik temperaturowy (ISC) w %
Dla tych paneli są to parametry w warunkach STC:
Isc=11,65A
αT=0,048%/st.C
Podstawiając do wzoru wychodzi mi wartość 11,9A, podczas gdy w karcie falownika są podane:
Maksymalny prąd roboczy MPPT 11 A
Maks. prąd zwarciowy MPPT 15 A
Czy dobrze to sobie liczę i rozumiem, że w optymalnych warunkach w przypadku tych modułów może nastąpić uszkodzenie falownika i muszę poszukać innego z prądem powyżej 12 A? Jeśli tak jest, to czemu instalator nie zwróciłby na to uwagi? Poniżej podaję również linki do kart katalogowych. Proszę Elektryków o wypowiedzenie się.
https://en.longi-solar.com/uploads/attach/20210512/609b53b16c0f0.pdf
https://corab.pl/products/files/2058/sun2000-3456810ktl-m0m1.pdf
Isc(Tr)=Isc[1+(Tr-25)*αT/100]
gdzie:
Isc(Tr) - natężenie modułu w temperaturze 70ºC
Isc - natężenie prądu w warunkach STC podawane w charakterystyce modułu
αT - współczynnik temperaturowy (ISC) w %
Dla tych paneli są to parametry w warunkach STC:
Isc=11,65A
αT=0,048%/st.C
Podstawiając do wzoru wychodzi mi wartość 11,9A, podczas gdy w karcie falownika są podane:
Maksymalny prąd roboczy MPPT 11 A
Maks. prąd zwarciowy MPPT 15 A
Czy dobrze to sobie liczę i rozumiem, że w optymalnych warunkach w przypadku tych modułów może nastąpić uszkodzenie falownika i muszę poszukać innego z prądem powyżej 12 A? Jeśli tak jest, to czemu instalator nie zwróciłby na to uwagi? Poniżej podaję również linki do kart katalogowych. Proszę Elektryków o wypowiedzenie się.
https://en.longi-solar.com/uploads/attach/20210512/609b53b16c0f0.pdf
https://corab.pl/products/files/2058/sun2000-3456810ktl-m0m1.pdf