Czy, zamiast falownika Huawei Sun2000-8KTL-M1 muszę wybrać inny powyżej 12A?

slayeros 14 Jan 2022 23:45 939 8
  • #1
    slayeros
    Level 9  
    Chcę założyć instalację z 16 panelami Longi LR4-66HPH-415M (łączna moc 6,64 kWp) oraz Huawei Sun2000-8KTL-M1 na wypadek późniejszej rozbudowy do 10 kWp. Jednak trafiłem na stronę instasani, gdzie podano wzór na obliczenie maksymalnej wartości prądu w stringu.

    Isc(Tr)=Isc[1+(Tr-25)*αT/100]
    gdzie:
    Isc(Tr) - natężenie modułu w temperaturze 70ºC
    Isc - natężenie prądu w warunkach STC podawane w charakterystyce modułu
    αT - współczynnik temperaturowy (ISC) w %

    Dla tych paneli są to parametry w warunkach STC:
    Isc=11,65A
    αT=0,048%/st.C
    Podstawiając do wzoru wychodzi mi wartość 11,9A, podczas gdy w karcie falownika są podane:
    Maksymalny prąd roboczy MPPT 11 A
    Maks. prąd zwarciowy MPPT 15 A

    Czy dobrze to sobie liczę i rozumiem, że w optymalnych warunkach w przypadku tych modułów może nastąpić uszkodzenie falownika i muszę poszukać innego z prądem powyżej 12 A? Jeśli tak jest, to czemu instalator nie zwróciłby na to uwagi? Poniżej podaję również linki do kart katalogowych. Proszę Elektryków o wypowiedzenie się.

    https://en.longi-solar.com/uploads/attach/20210512/609b53b16c0f0.pdf
    https://corab.pl/products/files/2058/sun2000-3456810ktl-m0m1.pdf
  • #2
    bogdan11
    Level 11  
    To pewnie tak jak z prądem jaki może wydać akumulator w samochodzie. Odbiorniki wszystkie na pokładzie auta pobierają prąd duuuużo mniejszy niż możliwy wydatek aku i wszystko działa jak trzeba.
    Falownik weźmie max 11A na wejściu.
  • #3
    krawietz
    Level 16  
    Ale czemu kolega bierze prąd zwarciowy paneli, a falownika wejściowy?
    Te panele przy STC mają 10,87A

    Krawietz
  • #4
    slayeros
    Level 9  
    krawietz wrote:
    Ale czemu kolega bierze prąd zwarciowy paneli, a falownika wejściowy?
    Te panele przy STC mają 10,87A

    Krawietz
    We wzorze jest Isc, więc wziąłem Isc z karty katalogowej czyli 11,65A. Na stronie http://www.instsani.pl/524/dobor-falownikow też wzięli Isc.

    Może zjawi się tu jakiś kompetentny elektryk i wyjaśni :) .
  • #6
    slayeros
    Level 9  
    Robyn212 wrote:
    Wejdź sobie na tą stronę. Załóż konto i zaprojektuj sobie swoją instalację na tych panelach. Będziesz wiedział czy dobór paneli jest prawidłowy do falownika. Jeżeli nie będzie twoich paneli to musisz je dodać ręcznie wpisując parametry.

    https://eu.smartdesign.huawei.com:31943/login/login.action?target=https%3A%2F%2Feu.smartdesign.huawei.com%3A31943%2Findex.html
    To już robiłem i według tego narzędzia jest ok. Pytanie co z tym prądem obliczamy wg wzoru :P
  • #7
    Robyn212
    Level 16  
    Rozumiem, że chcesz obliczyć maksymalny prąd roboczy uwzględniając współczynnik temperaturowy. Nie rozumiem dlaczego we wzorze na prąd roboczy jest brany do wyliczeń prąd zwarciowy.
  • #8
    slayeros
    Level 9  
    Robyn212 wrote:
    Rozumiem, że chcesz obliczyć maksymalny prąd roboczy uwzględniając współczynnik temperaturowy. Nie rozumiem dlaczego we wzorze na prąd roboczy jest brany do wyliczeń prąd zwarciowy.
    Czyli nawet przyjmując zamiast Isc z karty katalogowej to Imp, to prąd wychodzi ~11,1V czyli powyżej 11V. Tylko pytanie, czy to Isc czy Imp jest prawidłowe do tego wzoru z portalu instasani. Dla pewności porównywałem, co oni brali pod uwagę do wyliczeń... I brali Isc z karty katalogowej modułu. Pytanie czy inne ich obliczenia mają sens? :P
  • #9
    Robyn212
    Level 16  
    Na YT jest filmik gdzie koleś opisuje dlaczego nie wybrał falownika Huawei. I opisuje dokładnie przykład taki jak u Ciebie, i on też w swoich wzorach uwzględnia przy obliczaniu maks. prądu roboczego prąd zwarciowy. I to mi się właśnie nie podoba. Twierdzi, że tak to się robi i jest to opisane w książce o fotowoltaice, tyt. nie pamiętam.
    Znalazłem filmik https://youtu.be/p6tVi8ZKuTI