Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Piec gazowy Brotje Heizung Energy Top

slider358 20 Jan 2022 16:33 1047 4
  • #1
    slider358
    Level 2  
    Po wyłączeniu pieca z gniazdka i remoncie w gospodarczym wyświetlał się błąd e01 lecz po resecie zanikł lecz dalej piec nie działa natomiast teraz pojawia się błąd brak iskry , zrobić reset , reset nie pomaga a dodam że przed remontem i wyłączeniem pieca z prądu działał bez problemu . Ma może ktoś pomysł co zrobić ? A może ktoś miał podobny problem ? Dziękuję z góry za pomoc :D
  • Helpful post
    #2
    burur
    Level 21  
    Podobny temat był tutaj. Może będzie pomocny temat.
  • Helpful post
    #3
    ROWE
    Level 34  
    Zamień miejscami przewód fazowy i zerowy, czyli F i N. On jest czuły na polaryzację.
  • #4
    slider358
    Level 2  
    znalazłem podobny temat odnośnie tego . Pojawia się też zamiast błędu cos takiego że na wyświetlaczu są same 88 i wszystkie ikony niby płytka ale mam pytanie czy wie ktos jaki jest jej koszt i jak mogę ją znaleźć aby nie wołać fachowca co skasuje z 1500 pln?
  • #5
    ROWE
    Level 34  
    To nie będzie problem płyty, raczej wyświetlacza.