Warunki przyłączenia i "szafa pomiarowa", której nie ma...

burnthefires 20 Jan 2022 20:33 126 1
Ochrona Domu
  • #1
    burnthefires
    Level 6  
    Czołem,
    Zwiększam w domu moc przyłączeniową (6 na 14kW) pod kątem PV i dostałem dzisiaj w końcu od PGE warunki przyłączenia wg. których tak naprawdę jedyna wymagana modyfikacja to:
    Quote:
    9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
    9.1 wkładki bezpiecznikowe topikowe o wartości prądu znamionowego 40 [A], istn. złącze napowietrzne
    9.2 wyłącznik nadmiarowo-prądowy (przedlicznikowy) o wartości prądu znamionowego 25 [A], istn. szafka pomiarowa

    Obecnie wygląda to tak, że bezpośrednio za przyłączem w elewacji jest wpuszczona skrzynka w której są tylko topiki (25A na E27), i przez ścianę od razu do licznika na tablicy wewnątrz budynku. Jak traktować określenie "szafka pomiarowa" w tym przypadku? Czy jeśli wymienię topiki na 40A razem z gniazdami (bo i tak na E27 nie założę 40A) więc pewnie wjedzie rozłącznik na wkładki D02 na szynę i dorzucę w tej skrzynce C25 to będzie zgodnie z warunkami czy może nastawiać się na jakiś grubszy temat jak przenoszenie licznika?

    Uprzedzając pytania, mam wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ~SEP 1kV, ale podłączał to będzie ostatecznie i tak elektryk z uprawnieniami, po prostu zastanawiam się na jaki koszt się nastawiać.
  • Ochrona Domu
  • #2
    zbich70
    Level 43  
    burnthefires wrote:
    ale podłączał to będzie ostatecznie i tak elektryk z uprawnieniami,
    To proszę się z nim skonsultować. W razie gdyby jego decyzje wzbudzały jakieś wątpliwości, proszę je przedstawić.