Rozłącza mi jedną fazę w zimie

gambi1312 21 Jan 2022 09:25 870 25
e-mierniki
  • #1
    gambi1312
    Level 9  
    Co może być problemem, że wyzwala mi jedną fazę, z częstotliwością raz w roku, zawsze w zimie, przeważnie w sytuacji pogodowej jak dziś, nawiało śniegu napadało, wczoraj było na plusie, w nocy zamarzło i dziś wstaje rano i jednej fazy brak.

    Zawsze wyłącza bezpiecznik w skrzynce tej do której dostęp mają tylko energetycy. Na osiedlu 4 domów jednorodzinnych tylko mi tej fazy brakuje. Dzwonię po energetyków przyjeżdżają i wymieniają ten bezpiecznik. Zawsze ich pytam czy to po mojej stronie jest wina czy nie? To mówią że nie.

    Jak zauważyłem w tych bezpiecznikach które wymieniają jest dużo wody, wylewa wręcz z nich wodę. Czy to może być przyczyną tego rozłączania mi fazy ze ta skrzynka jest jakaś nieszczelna i dostaje się tam woda/śnieg? Czy przyczyna leży raczej po mojej stronie i mam szukać problemu w swojej instalacji?
  • e-mierniki
  • #2
    stomat
    Level 37  
    gambi1312 wrote:
    Czy to moze byc przyczyną tego rozłączania mi fazy ze ta skrzynka jest jakaś nieszczelna i dostaje się tam woda/śnieg?

    Może. Czyja to jest skrzynka? Co to są za "bezpieczniki" że wylewają z nich wodę?
  • #3
    gambi1312
    Level 9  
    stomat wrote:
    Może. Czyja to jest skrzynka? Co to są za "bezpieczniki" że wylewają z nich wodę?


    To jest skrzynka już PGE, gdzie ja nie mam do niej dostępu bo jest na klucz zamknięta. To jest kolejna skrzynka, za moją skrzynką z głównym bezpiecznikiem i licznikiem, gdzie jak mi wyłączy prąd w domu to idę tam włączam bezpiecznik do góry i jest prąd.
  • e-mierniki
  • #4
    anchilos
    Level 36  
    gambi1312 wrote:
    Zawsze wywala korek w skrzynce tej do ktorej dostęp mają tylko energetycy.
    stomat wrote:
    Czyja to jest skrzynka?


    Energetyków.

    Co zrobić - jak przymusić, żeby poprawili?
    Pozdrawiam.
  • #5
    stomat
    Level 37  
    Myślę że napisać do nich list lub maila, opisując jak wygląda sytuacja.
  • #6
    gambi1312
    Level 9  
    Ok. Tak się tylko zastanawiam czy to może być po mojej stronie. Bo zawsze na telefonie awaryjnym pani pyta czy to tylko u mnie czy u sasiadow też. I że jak to jest po mojej stronie to oni nie naprawią.

    Ale najbardziej mnie dziwi właśnie ten związek z pogodą, że w lecie nigdy się coś takiego nie zdarza. Tak domniemuję, że gdyby to było po mojej stronie to i w lecie też by się zdarzało? Bo gdzieś czytałem że to może być kabel od skrzynki do domu przerwany.
  • #7
    zbich70
    Level 43  
    gambi1312 wrote:
    Bo gdzieś czytałem że to może być kabel od skrzynki do domu przerwany.
    A sprawdziłeś to?
    Przyczyna może być po stronie dostawcy jak i Twojej.
    Upewnij się najpierw, że u Ciebie jest OK i dopiero atakuj dostawcę.
  • #8
    stomat
    Level 37  
    A gdzie jest granica stron? Czyj jest kabel od skrzynki PGE do twojej z licznikiem?
    Tym że pani pyta się nie przejmuj, ona zawsze każdego tak pyta. Napisz jeszcze coś o tej wodzie bo słabo zrozumiałem, ta woda po prostu wylewa się ze skrzynki tak?
  • #9
    gambi1312
    Level 9  
    Rozłącza mi jedną fazę w zimie Rozłącza mi jedną fazę w zimie Rozłącza mi jedną fazę w zimie

    Tak to wygląda jak na zdjęciach. Pierwsze zdjęcie mój licznik i bezpieczniki główne. Drugie zdjęcie cala ta skrzynka prądowa. I trzecie zdjęcie to jest to co oni wymieniają jak przyjadą. I jak widać moja skrzynka jest sucha. Ale tam jak oni wyjmują ten swój bezpiecznik (z tej skrzynki pod spodem) to jest woda w takim pudelku co są te bezpieczniki.

    Edit: Teraz byli panowie znowu ten bezpiecznik wymienili. Tym razem wody tam nie widziałem, ale może było przymrożone. Nie wiem. Pytałem od czego to tak, ze może jakieś przepięcie, że może jakaś żarówka się u mnie spaliła. Więc już sam nie wiem. Ale temat jest taki że stało się t w nocy... czyli jak domownicy nie używają prądu praktycznie. I czemu rozłącza mi fazę a nie w moich skrzynkach bezpieczniki?

    Jak ewentualnie zlokalizować taki problem? Czy to w tych miejscach w których nie ma prądu (gdy zniknie ta faza) szukać?
  • #11
    gambi1312
    Level 9  
    czesiu wrote:
    Co to za zabezpieczenie?
    Rozłącza mi jedną fazę w zimie


    Jest napisane Rx3 C16 - a co to jest to nie wiem...
  • #12
    szogun
    Level 23  
    SZOK !!! Człowiek od prawie dwunastu lat zarejestrowany na Elce pisze o "korkach" a gromada wielopostowców nie reaguje. Mnie jednak aż zęby bolą jak to czytam . Gambi 1312 : Korki to masz jak wino kupisz albo na ulicy !
    Daj żyć !!!

    Moderated By kozi966:

    Blokada pisania.
    3.1.6. Rozpowszechnianie treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

    3.1.9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.

  • #13
    janek_wro
    Level 28  
    Czy ten licznik apatora pokazuje OBIS code 1.6.0? Jeśli tak, obejrzeć jakie są wskazania max mocy ciągłej. Ponaciskać tymi guziczkami na obudowie.
    gambi1312 wrote:
    Zawsze wywala korek w skrzynce tej do ktorej dostęp mają tylko energetycy.
    a zawsze tą samą fazę?


    Bierz elektryka:
    Niech zmierzy rezystancję izolacji na Twojej instalacji. Począwszy od własnego WLZ, za licznikiem.
    Sprawdzi Ci urządzenia które mogą się samoczynnie załączać, typu kocioł, grzejniki, itp. co tam jeszcze masz, czy są sprawne, nie powodują zwarć.

    Jak to przejdziesz OK, to zgłaszasz się pisemnie do dostawcy energii, że mają wadliwość po swojej stronie. Niech walczą.
    Tam jest dwóch odbiorców na to przyłącze?
    Widzę na naklejce obok "Pomiar / PV", Coś więcej o tym?

    Dodano po 3 [minuty]:

    szogun wrote:
    na Elce pisze o "korkach" a gromada wielopostowców nie reaguje. Mnie jednak aż zęby bolą jak to czytam .
    Mnie też bolą. Ale jak kiedyś kulturalnie poprawiałem, to zostałem zrugany. Wywalanie bezpieczników jest pośród braci pseudobranżowej ponoć trendy. Nawet jak wyzwala się wyłącznik nadmiarowoprądowy, RCD, lub przepala WT00.
  • #14
    opornik7
    Electrician specialist
    czesiu wrote:
    Co to za zabezpieczenie?

    Zabezpieczenie przedlicznikowe. W puszcze pod licznikiem jest chyba listwa zaciskowa.

    gambi1312 wrote:
    Edit: Teraz byli panowie znowu ten korek wymienili. Tym razem wody tam nie widzialem, ale może bylo przymrozone. Nie wiem. Pytalem od czego to tak, ze moze jakies przepięcie, że może jakaś żarówka się u mnie spaliła. Więc już sam nie wiem. Ale temat jest taki ze stalo sie to w nocy... czyli jak domownicy nie uzywaja pradu praktycznie. I czemu wysadza mi fazę a nie w moich skrzynkach bezpieczniki?

    Na mój gust ten bezpiecznik z trzeciej fotki był zainstalowany w tej dolnej obudowie (pod licznikami) zwanej złączem kablowym. Swoją drogą, jeżeli faktycznie tak jest to dziwaczne rozwiązanie. I jeszcze jedno w wielu przypadkach C16 powinno szybciej zadziałać niż bezpiecznik mocy gG 35A. Dla mnie sytuacja dziwna bo nie wiemy co jest w złączu kablowym i jak jest osznurowane. Być może w ZK jest zabezpieczenie wzdłużne dla tego ZK i kabli zasilających kolejnych odbiorców. Ale teraz to gdybam.
  • #15
    gambi1312
    Level 9  
    szogun wrote:
    SZOK !!! Człowiek od prawie dwunastu lat zarejestrowany na Elce pisze o "korkach" a gromada wielopostowców nie reaguje. Mnie jednak aż zęby bolą jak to czytam . Gambi 1312 : Korki to masz jak wino kupisz albo na ulicy !
    Daj żyć !!!


    No SZOK! Po co się wypowiadać jak się nie ma nic do powiedzenia? Nie jestem elektrykiem! I nie muszę się znać na wszystkim. Chciałem podpytać żeby w ogóle wiedzieć, czy jest taka możliwość i co powiedzieć elektrykowi jak będę się kontaktował.
    Moderated By Topolski Mirosław:

    To że kol. nie jest elektrykiem nie znaczy że nie powinien używać właściwej terminologii. Wystarczy zapoznać się przed napisaniem postu z ogłoszeniem tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1489955.html
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.



    Pytałem eneregtyków dwa razy mówili, że to nie po mojej stronie to nie zawracałem sobie tym głowy i nie wołałem elektryka, bo sytuacja występuje dokładnie RAZ w roku. Teraz za trzecim razem znowu zapytałem i się dowiedziałem że to może być po mojej stronie. A konto mam bo kiedyś założyłem... ale w innym celu:)

    Dodano po 6 [minuty]:

    janek_wro wrote:
    a zawsze tą samą fazę?


    Tak. Zawsze ta sama faza. Czy to znaczy że trzeba sprawdzić urządzenia które są podłączone do tej fazy?

    janek_wro wrote:

    Tam jest dwóch odbiorców na to przyłącze?
    Widzę na naklejce obok "Pomiar / PV", Coś więcej o tym?


    Tak, jest obok po prawej skrzynka sąsiada. A pod spodem te dwie są energetyków.


    Janek dziękuję za rzeczową wypowiedź. A czy to może powodować jakieś urządzenie po mojej stronie typu np. pompka do ogrzewania podłogowego? Bo kiedyś wyrzucała mi korek w garażu ale przestała i działa. I ona jest wpięta właśnie do tej fazy. Dziś przepiąłem ją do innego kontaktu.

    Muszę zatem zawołać elektryka. Zobaczymy.

    Dodano po 8 [minuty]:

    janek_wro wrote:
    Czy ten licznik apatora pokazuje OBIS code 1.6.0? Jeśli tak, obejrzeć jakie są wskazania max mocy ciągłej. Ponaciskać tymi

    Na liczniku jest 15.8.0, a tymi nigdy guzkami nie naciskalem bo nie wiedzialem do czego to jest;)
  • Helpful post
    #16
    janek_wro
    Level 28  
    gambi1312 wrote:
    Tak. Zawsze ta sama faza. Czy to znaczy że trzeba sprawdzić urządzenia które są podłączone do tej fazy?
    Najlepiej.
    gambi1312 wrote:
    Tak, jest obok po prawej skrzynka sąsiada. A pod spodem te dwie są energetyków.
    A złącze jest jedno czy dwa osobne? Może obaj z sąsiadem jesteście na 3x35A gG? Sąsiad też stracił fazę razem z Tobą? Może nawet nie zauważył tego?
    gambi1312 wrote:
    A czy to może powodować jakieś urządzenie po mojej stronie typu np. pompka do ogrzewania podłogowego?
    Może dowolne urządzenie. Niczego wykluczyć nie można, na odległość .

    gambi1312 wrote:
    Bo kiedyś wyrzucała mi korek w garażu ale przestała i działa.
    Korek strikes again??? Zapewne to wyłącznik nadprądowy. Jak chcesz slangiem to eSka. Ale nie korek.

    gambi1312 wrote:
    Na liczniku jest 15.8.0
    Masz też fotowoltaikę?, licznik dwukierunkowo zlicza? Szukaj kodu 15.6.x, i zobacz jaka Pmax była.
  • #17
    gambi1312
    Level 9  
    janek_wro wrote:
    A złącze jest jedno czy dwa osobne? Może obaj z sąsiadem jesteście na 3x35A gG? Sąsiad też stracił fazę razem z Tobą? Może nawet nie zauważył tego?


    Jak tą skrzynkę otworzyli, to były dwa takie 3x35A gG, a co do reszty to nie wiem. Sąsiad nie zgłaszał, ale mógl nie zauważyć...

    No nic dziękuję za wypowiedzi.

    Dziwi mnie najbardziej właśnie to że takie coś się zdarzało raz w roku, właśnie w zimie, wyzwoliło mi tą fazę, przyjechali włączyli i za rok w podobnych okolicznościach to samo, ale przez cały rok nic się nie działo.
  • #18
    janek_wro
    Level 28  
    gambi1312 wrote:
    Jak tą skrzynkę otworzyli, to były dwa takie 3x35A
    ok, to wskazuje ze kazdy ma swoje zabezpieczenie.

    gambi1312 wrote:
    Dziwi mnie najbardziej właśnie to że takie coś się zdarzało raz w roku
    Jescze powiedz ze to byl ten sam dzień i miesiąc. ;)
  • #19
    dasilvaart
    Level 23  
    gambi1312 wrote:
    Dziwi mnie najbardziej właśnie to że takie coś się zdarzało raz w roku, właśnie w zimie, wyzwoliło mi tą fazę, przyjechali włączyli i za rok w podobnych okolicznościach to samo, ale przez cały rok nic się nie działo.

    Na myśl przychodzi, że w nocy mógł być zanik napięcia (zegary np. mikrofala wyzerowane).
    Przy takiej pogodzie nie było to dziwne. Zawieje krótkotrwałe zwarcie na SN samoczynne załączenie - prawie niezauważalne ale urządzenia odczuwają.
    Po "powrocie" napięcia wszystko startuje równocześnie a że obciążenie tak rozłożone to ta jedna faza może być najbardziej narażona na przeciążenie i efekt - pogotowie wymienia BM.
    Jak rzeczoną pompkę podpiąłeś do innego gniazdka to sprawdź czy aby na pewno jest to inna faza. CO by okazało się, że to dalej ta sama faza, lub ten sam obwód :)
  • #20
    opornik7
    Electrician specialist
    dasilvaart wrote:
    Na myśl przychodzi, że w nocy mógł być zanik napięcia (zegary np. mikrofala wyzerowane).
    Przy takiej pogodzie nie było to dziwne. Zawieje krótkotrwałe zwarcie na SN samoczynne załączenie - prawie niezauważalne ale urządzenia odczuwają.
    Po "powrocie" napięcia wszystko startuje równocześnie a że obciążenie tak rozłożone to ta jedna faza może być najbardziej narażona na przeciążenie i efekt - pogotowie wymienia BM.


    :D
    opornik7 wrote:
    I jeszcze jedno w wielu przypadkach C16 powinno szybciej zadziałać niż bezpiecznik mocy gG 35A.


    A co Ty na to?
  • #21
    CYRUS2
    Level 43  
    Mnie się nie udało spowodować zadziałania gF25A.
    (chciałem sprawdzić kiedy wyłącza)
    Tu jest gG35A.
  • #22
    opornik7
    Electrician specialist
    CYRUS2 wrote:
    Mnie się nie udało spowodować zadziałania gF25A.
    (chciałem sprawdzić kiedy wyłącza)
    Tu jest gG35A.

    I o co Ci chodzi? Co chciałeś swoim wpisem przekazać autorowi?
  • #23
    gambi1312
    Level 9  
    dasilvaart wrote:

    Po "powrocie" napięcia wszystko startuje równocześnie a że obciążenie tak rozłożone to ta jedna faza może być najbardziej narażona na przeciążenie i efekt - pogotowie wymienia BM.
    Jak rzeczoną pompkę podpiąłeś do innego gniazdka to sprawdź czy aby na pewno jest to inna faza. CO by okazało się, że to dalej ta sama faza, lub ten sam obwód :)


    Spokojnie podłączyłem do innego obwodu i innej fazy;)

    Problem w tym że jest to mało obciążona faza... przynajmniej tak mi się wydaje. Jest do niej podłączony w domu TV i dekoder polsatu i w kotłowni dwie pompki do wody i automat bramowy. A i laptop się ładował.

    Co mi jeszcze przychodzi do głowy to dwie rzeczy: 1) w tej fazie co znika w oświetleniu w kuchni był przewiercony kabel, ale został naprawiony i 2) jak był montowany automat bramowy to kabel pod ziemią był za krótki i pan go przedłużał i nie wiem czy to przedłużył dobrze, bo mówił że jakby się coś kiedyś działo to żebym wiedział gdzie to przedłużenie było robione.

    No ale ani automat ani światło nie było włączane w nocy... więc nie wiem czy takie rzeczy mają wpływ na zniknięcie tej fazy czy też te które działaja w danej chwili?
  • #24
    paszczakq
    Level 26  
    Kabel do napędu bramowego uszkodzony był no i trochę to pasuje że zimą są problemy . To że kiedyś było dobrze to niekoniecznie teraz .
  • #26
    janek_wro
    Level 28  
    paszczakq wrote:
    Kabel do napędu bramowego uszkodzony był no i trochę to pasuje że zimą są problemy . To że kiedyś było dobrze to niekoniecznie teraz .


    Pisałem już wcześniej - elektryk (najlepiej pomiarowiec) na miejsce, pomiary instalacji, i dodatkowo powiedzieć mu o miejscach potencjalnie podejrzanych o jakąś usterkę. Jak to zasilanie bramy.

    Jak wszystko inne się wykluczy... Zostaje ewentualnie podejrzenie, ze esy po drodze byle jakie jakosciowo, i moze nie spelniaja czasu rozłączenia na warunek zwarcia, reagują za wolno. Też można zbadać w naturze.

    Wszelakie chyba mozliwe hipotezy poruszyliśmy, więcej nie ma sensu wróżyć ze szklanej kuli. Póki nie mamy więcej faktów.