Drabinka pozioma. Podłączenie boczne. Nie grzeje

pawel_padzero151 26 Jan 2022 18:05 219 7
  • #1
    pawel_padzero151
    Level 2  
    Drabinka pozioma. Podłączenie boczne. Nie grzeje
    Powyżej jest zdjęcie mojej drabinki w łazience. Grzeje zaledwie mniej niz 1/3 grzejnika więc jest tu zimno. Łazienka jest na parterze. Piec ma pompkę. Z odpowietrznka nie ucieka powietrze, tylko woda więc sądzę że go nie ma.??? Macie jakiś pomysł?
  • #2
    LUCOM
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Może wystarczy zwiększyć przepływ zaworkiem na dolnej rurce kręcąc w lewo kluczykiem imbusowym.

    Jeśli termostat nie jest nowy to mogła się zawiesić iglica/zawór termostatu i trzeba nim pokręcić kilka razy w lewo i w prawo aż puści.

    Może być też tak, że grzejnik nie jest odpowiednio wypoziomowany i utworzył się pęcherz powietrza. Nie widać na zdjęciu czy w lewym górnym rogu jest jakiś odpowietrznik.

    Należy też pamiętać, że grzejnik grzeje mocno górą, a im bardziej w dół to jest chłodniejszy.
  • #3
    ta_tar
    Level 39  
    Pierwsza uwaga to taka że głowica termostatyczna źle zamontowana (a przynajmniej niezbyt prawidłowo).
    Po drugie. Opisz w jaki sposób sprawdzasz (odpowietrzasz) grzejnik, napisz co zakręcasz a co odkręcasz do odpowietrzenia.
  • #4
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Sprawdź nastawę kryzy na zaworze pod głowicą termostatyczną.
  • #5
    pawel_padzero151
    Level 2  
    Witam. Popuściłem na dole i zaczął się nagrzewac. Wiec myślę że będzie dobrze. Odpowietrzenie jest z lewej u góry. Fakt faktem słabo się na tym znam więc co z tą głowica termostatyczna jest nie tak? Kolanka przed są dlatego że w taki sposób zabiera mniej miejsca.
  • #6
    ta_tar
    Level 39  
    pawel_padzero151 wrote:
    co z tą głowica termostatyczna jest nie tak?
    Głowica nie powinna być montowana do góry. Montaż głowicy termostatycznej w pionie sprawia, że ciepło gorącej rury zakłóca jej pracę, powodując nadmierne dławienie przepływu wody.
  • #7
    LUCOM
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Miło mi zatem, że mogłem pomóc.
    Możesz jeszcze sprawdzić jak jest ustawiona kryza na głowicy termostatycznej po jej odkręceniu. Tam jest taki srebrny karbowany pierścień z cyframi od 0 do chyba 5.

    Możesz pociągając pierścień, przekręcić go i ustawić na 5 lub inną maksymalną wartość, czyli 5-kę ustawić na widoczną kropkę lub strzałkę w zależności od producenta głowicy. Wówczas całą regulację przejmuje głowica termostatyczna.
  • #8
    Zbigniew Rusek
    Level 37  
    LUCOM wrote:
    Miło mi zatem, że mogłem pomóc.
    Możesz jeszcze sprawdzić jak jest ustawiona kryza na głowicy termostatycznej po jej odkręceniu. Tam jest taki srebrny karbowany pierścień z cyframi od 0 do chyba 5.

    Możesz pociągając pierścień, przekręcić go i ustawić na 5 lub inną maksymalną wartość, czyli 5-kę ustawić na widoczną kropkę lub strzałkę w zależności od producenta głowicy. Wówczas całą regulację przejmuje głowica termostatyczna.
    W zaworach Danfoss są nastawy od 0 do 7 i dalej N (N oznacza peły przepływ - bez kryzowania). W innych mogą być inne cyfry, przy czym niektóre zawory (np. Herz) wymagają specjalnego klucza (Danfoss nie wymaga).