Dzień dobry,
proszę o poradę w następującej sprawie:
Rodzice mają w domu instalację CO i ogrzewania wody opartą na kotle Vaillant Eco Vit Plus.
W kotłowni znajdują się (w dużym skrócie, z rzeczy, które potrafię zidentyfikować):
- kocioł
- bojler
- dużo przyłączy gazowych, wodnych, elektrycznych
- rury
- naczynie wzbiorcze
- zawór "bezpieczeństwa" w instalacji wodnej
Problem występował przez kilka lat - polegał na tym, że kapało z zaworu (ostatni na liście) - problem szpachlowany regularnie opróżnianym wiadrem stojącym pod zaworem. Przez ostatni rok występowania problemu woda nie kapała, a czasem się lała. W tym czasie trzy razy zdejmowałem pojemnik wzbiorczy, opróżniałem go z wody, pompowałem do wskazanego ciśnienia (2,5 bar) i instalowałem. Samo dopompowywanie nic nie dawało - a taka była rada telefoniczna serwisanta.
Na tydzień problem ustępował, po czym znów woda przynajmniej kapała, jak nie lała się.
W końcu za radą serwisanta kupiliśmy nowy pojemnik wzbiorczy ze względu na możliwe zużycie przepony starego. Po napompowaniu i wymianie problem na około 8-9 miesięcy ustąpił.
Po tym czasie woda z zaworu znów zaczęła kapać. Próbując dopompować pojemnik wzbiorczy dostaję na manometrze informację, że jest tam 7,5 bar (wg plakietki maks to ~10).
Czy należy ten pojemnik dopompowywać częściej, bo w przypadku porzucenia obsługi na tyle czasu nie da się już dopompować, trzeba zdjąć, opróżnić z wody, napompować i zamontować ponownie?
A może tak ma być? Przy zaworze, z którego kapie ewidentnie jest miejsce, by zamontować wąż odprowadzający wodę, może te instalacje tak mają? Niestety nie za bardzo jest gdzie taki spust z węża poprowadzić w tym pomieszczeniu.
Czy może kocioł jest ustawiony błędnie i sam przesadza z ciśnieniem wody w instalacji? Jeśli tak - jak to wyregulować? Instrukcję do kotła sobie znajdę i uzupełnię wiedzę, ale przydałaby się podpowiedź - co zmienić w ustawieniach, czego w nich szukać?
Pozdrawiam
proszę o poradę w następującej sprawie:
Rodzice mają w domu instalację CO i ogrzewania wody opartą na kotle Vaillant Eco Vit Plus.
W kotłowni znajdują się (w dużym skrócie, z rzeczy, które potrafię zidentyfikować):
- kocioł
- bojler
- dużo przyłączy gazowych, wodnych, elektrycznych
- rury
- naczynie wzbiorcze
- zawór "bezpieczeństwa" w instalacji wodnej
Problem występował przez kilka lat - polegał na tym, że kapało z zaworu (ostatni na liście) - problem szpachlowany regularnie opróżnianym wiadrem stojącym pod zaworem. Przez ostatni rok występowania problemu woda nie kapała, a czasem się lała. W tym czasie trzy razy zdejmowałem pojemnik wzbiorczy, opróżniałem go z wody, pompowałem do wskazanego ciśnienia (2,5 bar) i instalowałem. Samo dopompowywanie nic nie dawało - a taka była rada telefoniczna serwisanta.
Na tydzień problem ustępował, po czym znów woda przynajmniej kapała, jak nie lała się.
W końcu za radą serwisanta kupiliśmy nowy pojemnik wzbiorczy ze względu na możliwe zużycie przepony starego. Po napompowaniu i wymianie problem na około 8-9 miesięcy ustąpił.
Po tym czasie woda z zaworu znów zaczęła kapać. Próbując dopompować pojemnik wzbiorczy dostaję na manometrze informację, że jest tam 7,5 bar (wg plakietki maks to ~10).
Czy należy ten pojemnik dopompowywać częściej, bo w przypadku porzucenia obsługi na tyle czasu nie da się już dopompować, trzeba zdjąć, opróżnić z wody, napompować i zamontować ponownie?
A może tak ma być? Przy zaworze, z którego kapie ewidentnie jest miejsce, by zamontować wąż odprowadzający wodę, może te instalacje tak mają? Niestety nie za bardzo jest gdzie taki spust z węża poprowadzić w tym pomieszczeniu.
Czy może kocioł jest ustawiony błędnie i sam przesadza z ciśnieniem wody w instalacji? Jeśli tak - jak to wyregulować? Instrukcję do kotła sobie znajdę i uzupełnię wiedzę, ale przydałaby się podpowiedź - co zmienić w ustawieniach, czego w nich szukać?
Pozdrawiam