[Solved] Wyzwala bezpiecznik przepięciowy.

piotrczarek 02 Feb 2022 11:28 816 26
  • #1
    piotrczarek
    Level 3  
    Cześć. Nie wiem czy to dobry wątek. I nadmienię że jestem totalnym laikiem, wręcz boję się prądu.
    Ale do rzeczy. Właśnie zakończył się remont mojej kuchni, remont od podstaw. Przeróbce podlegała instalacja gazowa i elektryczna. Teraz gdy dosuwam lodówkę do ściany dotyka ona rury od gazu co powoduje jakieś przepięcie i rozłączenie zasilania na zabezpieczeniu przepięciowym. Jaki może być tego powód? Czy może być to groźne?
  • Helpful post
    #2
    waski78
    Level 17  
    Czy to na pewno przepięciowe? Szybciej zwykły bezpiecznik lub RCD.
    Czy jeśli lodówka nie dotyka tej rury to nie wybija bezpiecznik?
    Moderated By Topolski Mirosław:

    Proszę zapoznać się z zasadami ogólnymi pkt.4: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3663880.html


    Powodów może być wiele np. jeśli przewód zasilający był wygięty długi czas mogło dojść do jego złamania i zwarcia w jego wnętrzu, może być przetarty cały kabel i wtedy tez robi się zwarcie itp.
    Przyczyny trzeba szukać na miejscu, pasowałoby tez więcej informacji odnośnie instalacji do której jest podłączona lodówka, jakie zabezpieczenie tam jest?
  • Helpful post
    #3
    Elmont
    Level 25  
    Tak ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla Ciebie Twojej rodziny jak i
    innych mieszkańców budynku. Pytanie kto wykonywał ten remont instalacji
    elektrycznej czy aby nie "specjalista od wszystkiego-złota raczka" .Zleć tą
    "przypadłość kumatemu elektrykowi niech doprowadzi instalację do poprawnego
    stanu i się pod tym podpisze byś spał spokojnie w swoim mieszkaniu.
  • Helpful post
    #4
    gkwiatkowski
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    piotrczarek wrote:
    Cześć. Nie wiem czy to dobry wątek. I nadmienie że jestem totalnym laikiem, wręcz boję się prądu.
    Ale do rzeczy. Właśnie zakończył się remont mojej kuchni, remont od podstaw. Przeróbce podlegała instalacja gazowa i elektryczna. Teraz gdy dosuwam lodówkę do ściany dotyka ona rury od gazu co powoduje jakieś przepięcie i rozłączenie zasilania na zabezpieczeniu przepięciowym. Jaki może być tego powód? Czy może być to groźne?


    Czy lodówka jest podłączona do gniazda z bolcem?
    Czy w tej nowej instalacji są 2 czy 3 przewody do każdego gniazdka?
    Pokaż zdjęcie tablicy bezpiecznikowej i zaznacz, który bezpiecznik się wyłącza.
    Pierwsze przypuszczenie jest takie, że masz źle wykonaną instalację elektryczną i nie ma doprowadzonego przewodu ochronnego do gniazdka z lodówką.
    Czy jak dotykasz metalowych (niepomalowanych) elementów lodówki to nie czujesz mrowienia lub kopania prądem?
    Ale lepiej nie sprawdzaj, bo może to być niebezpieczne.
  • #5
    piotrczarek
    Level 3  
    Elektrykę robiła mi ekipa remontowa. Gaz przerabiali gazownicy. Instalacja jest na przewodzie 3 żyłowym , wszystkie gniazdka z bolcem. Jak dotykam lodówki to nie mrowi, znam to uczucie😁,( z innych zdarzeń). Na zdjęciu jest bezpiecznik który wyzwala. Ten szeroki po prawej.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Wyzwala bezpiecznik przepięciowy.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Wyzwala bezpiecznik przepięciowy.
  • Helpful post
    #6
    viktor1950
    Level 25  
    Co tak uczepiliście się do lodówki? Jak to jest winna instalacja gazowa, rura gazowa powinna być objęta połączeniem wyrównawczym.
  • Helpful post
    #7
    gkwiatkowski
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    viktor1950 wrote:
    Co tak uczepiliście się do lodówki? jak to jest winna instalacja gazowa, rura gazowa powinna być objęta połączeniem wyrównawczym.


    Na metalowych elementach lodówki nie powinno być napięcia, tylko zwarcie do PE. A nawet przyłożenie tam napięcia z rury z gazem nie powinno wyłączać różnicówki, bo PE omija różnicówkę.
  • #8
    piotrczarek
    Level 3  
    Co to jest to połączenie wyrównawcze? I na czym polega.?
  • Helpful post
    #9
    KonradGatek
    Level 28  
    viktor1950 wrote:
    Co tak uczepiliście się do lodówki?

    No panie, lodówka uszkodzona, ja ją wezmę na pszkoka, a Pan nie będziesz miał kłopotu. No i różniczkę wymienimy. "Tszysta poproszę".
    viktor1950 wrote:
    Co tak uczepiliście się do lodówki? jak to jest winna instalacja gazowa, rura gazowa powinna być objęta połączeniem wyrównawczym.

    No i pewnie jest.
  • #10
    piotrczarek
    Level 3  
    Czy jest jakieś narzędzie którym mogę sprawdzić czy na urządzeniach lub na rurce gazowej jest napięcie jakieś lewe?
    Sprawdzałem zwykła probówka ( śrubokręt z dioda ). Nic nie wskazala.
  • Helpful post
    #11
    gkwiatkowski
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    piotrczarek wrote:
    Czy jest jakieś narzędzie którym mogę sprawdzić czy na urządzeniach lub na rurce gazowej jest napięcie jakieś lewe?
    Sprawdzałem zwykła probówka ( śrubokręt z dioda ). Nic nie wskazala.


    Do mierzenia napięcia służy woltomierz. Jest on częścią mierników uniwersalnych. Cena od 20 zł w górę za najprostszy miernik.

    Zdejmij ostrożnie obudowę rozdzielnicy i zrób dokładne zdjęcia.
    A najlepiej wezwij elektryka, bo usterka może być nietypowa. Np. kabel jest poluzowany w lodówce i dopiero poruszenie jej tylnej ścianki doprowadza do wyzwolenia bezpiecznika.
  • Helpful post
    #12
    franmayer
    Level 21  
    Weź kawałek przewodu i zewrzyj odizolowanymi końcówkami obudowę lodówki, na przykład z kaloryferem. Zobaczysz czy wybije bezpiecznik. Będzie wiadomo czy winna jest lodówka, czy instalacja gazowa.
  • #13
    piotrczarek
    Level 3  
    Jestem w pracy ale jak wrócę do domu to tak zrobię. Dzięki za podpowiedź. W nocy opiszę wyniki.
  • Helpful post
    #14
    KonradGatek
    Level 28  
    piotrczarek wrote:
    Nic nie wskazala.

    Znaczy jest napięcie niewystarczające do zadziałania. Ale wystarczające do wyzwolenia zabezpieczeń.
    gkwiatkowski wrote:
    A najlepiej wezwij elektryka,

    Przecież robiła firma remontowa. Chyba byli fachowcy, nie no?
    gkwiatkowski wrote:
    usterka może być nietypowa

    Podejrzewam typowy błąd połączeń. I nie w gnieździe lodówki.
    franmayer wrote:
    zewrzyj odizolowanymi końcówkami obudowę lodówki

    E, tam. Wystarczy wziąć żelazko z metalową stopą i dotknąć do metalu kuchenki, lub bezpośrednio rury.
    Miałem osobiście taki przypadek - na taką propozycję mieszkaniec mi powiedział, że jestem głupi, bo kto kładzie żelazko na kuchence gazowej. Bo elektryk to złodziej, oszust i naciągacz.
  • Helpful post
    #15
    franmayer
    Level 21  
    W nocy lepiej nie rób prób, bo jak wybije Ci ten szeroki bezpiecznik to pewnie nastanie w całym mieszkaniu ciemność.
  • Helpful post
    #16
    Ktoś_tam
    Level 35  
    To co tobie wyłącza to wyłącznik różnicowoprądowy zwany też RCD. Jego działanie opiera się na porównywaniu prądu płynącego przez L i N jeśli wartość L jest różna od N i większa od odpowiedniego progu wyzwolenia to go wyzwala.
    Test z żelazkiem to bardzo dobry pomysł.
    Kto robił tą instalację? To byli panowie co prąd pociągną, płytki przykleją i dach naprawią czy elektrycy? Pytam się bo najmniejsze zabezpieczenie jakie masz to B16. To jest za dużo, na oświetlenie powinno być max B10. Nie jest to związane z twoją usterką ale i tak ta firma powinna to zmienić.
  • Helpful post
    #17
    CYRUS2
    Level 43  
    piotrczarek wrote:
    Wywala bezpiecznik przepieciowy.
    Nie ma takiego bezpiecznika w twojej instalacji.
    viktor1950 wrote:
    Co tak uczepiliście się do lodówki? jak to jest winna instalacja gazowa, rura gazowa powinna być objęta połączeniem wyrównawczym.
    Nie pisz jak się nie znasz.
    Nie wolno czegoś takiego robić.
    Rura gazowa jest objęta połączeniem wyrównawczym głównym - na dolnej kondygnacji.
    Jest spartaczona instalacja.
    Należy wezwać fachowca, żeby to zdiagnozwał i naprawił.
    Autor tego nie zrobi bo:
    piotrczarek wrote:
    nadmienie że jestem totalnym laikiem, wręcz boję się prądu.
  • Helpful post
    #18
    mirek 1
    Level 11  
    Błąd połączeń, sprawdzić.
  • #19
    piotrczarek
    Level 3  
    Cześć. Jednak to chyba nie wina rury od gazu. Po po złączeniu obudowy lodówki do kaloryfera też wyzwala wyłącznik różnicowoprądowy. Mam miernik ale nie wiem jak go ustawić by dokonać pomiarów i jakie odczyty powinny być. Pomoże ktoś?
    Co do tego że nie było elektryka przy remoncie. To wynikło to z tego iż nijak nie mogłem zgrać ekipy remontowej i elektryka. A co do wezwania go, to jest podobnie, najbliższy termin środa przyszły, tydzień. A do tego czasu chcę sprawdzić czy nie robię burzy w szklance wody i zdiagnozować problem na tyle ile mogę. A przy okazji czegoś się nauczyć.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Wyzwala bezpiecznik przepięciowy.
  • #20
    franmayer
    Level 21  
    Ustaw pokrętło miernika na funkcje dioda (to ta strzałka w prawo). Przewody miernika powinny być jeden do gniazda com a drugi do gniazda dioda, omy (nie wiem jak u Ciebie dokładnie to jest). Jak zewrzesz ze sobą obie końcówki powinno na wyświetlaczu pokazać 0.00.
    Zmierz wtyczkę od lodówki (wyłączoną z gniazdka):
    1. Pomiędzy uziemieniem we wtyczce a obudową lodówki musi być pełne zwarcie (wyświetlacz powinien pokazać 0.00)
    2. Pomiędzy uziemieniem we wtyczce a lewym bolcem wtyczki nie powinno być nic (wyświetlacz pokazuje 0.0L,)
    3. Pomiędzy uziemieniem we wtyczce a prawym bolcem wtyczki tak samo jak powyżej.
    Na razie tyle, powinno się sprawdzić jeszcze gniazdka, ale to później.
    A próbowałeś podłączyć lodówkę do innego gniazdka?
    Żeby sprawdzić gniazdko:
    1. Wyłącz bezpiecznik RCD (ten szeroki, który wybija)
    2. Sprawdź czy nie ma napięcia w gniazdku (najlepiej próbówką na śrubokręcie)
    3. Ustaw miernik na funkcję dioda (tak jak poprzednio)
    4. Zmierz w gniazdku pomiędzy bolcem a lewą dziurą, co pokazuje miernik?
    5. Zmierz w gniazdku pomiędzy bolcem a prawą dziurą, co pokazuje miernik?
    Moderated By Topolski Mirosław:

    Odnośnie pkt.1 to proszę zapoznać się - zasady ogólne pkt.4: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3663880.html
    Pkt.2:3:4
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.

  • Helpful post
    #21
    Ktoś_tam
    Level 35  
    Jednak wezwij elektryka. Trzeba mieć więcej wiedzy od tych panów od wszystkiego co tobie to robili.
    1. Conajmniej jedno zabezpieczenie jest przewymiarowane
    2. Prawdopodobnie panowie od wszystkiego nie wiedzieli jak wyczarować przewód PE i połączyli nowoczesność (RCD) że starym sposobem ochrony przeciwporażeniowej.
    Trzeba również mieć wiedzę aby sprawdzić efekt swojej pracy, jeśli nawet uda się tobie aby nie wyłączał RCD to wcale nie znaczy że rozwiązałeś problem. Być może jeden problem zastąpisz innym być może poważniejszym. Ty tej wiedzy nie masz i nie zdobędziesz jej przez forum. Takie są realia.
  • Helpful post
    #22
    kris8888
    Level 37  
    Ktoś_tam wrote:

    2. Prawdopodobnie panowie od wszystkiego nie wiedzieli jak wyczarować przewód PE i połączyli nowoczesność (RCD) że starym sposobem ochrony przeciwporażeniowej.

    Na 99% tak pewnie jest choć trochę to przeczy temu co napisał autor:
    piotrczarek wrote:
    Instalacja jest na przewodzie 3 żyłowym

    Możliwe że jakiś pseudo fachowiec zrobił w rozdzielnicy podział PEN na PE i N ale już za RCD zamiast przed. Tak czy inaczej musi to naprawić jakiś dobry elektryk
  • Helpful post
    #23
    Wawrzyniec
    Level 38  
    franmayer wrote:
    3. Ustaw miernik na funkcję dioda (tak jak poprzednio)
    4. Zmierz w gniazdku pomiędzy bolcem a lewą dziurą, co pokazuje miernik?
    5. Zmierz w gniazdku pomiędzy bolcem a prawą dziurą, co pokazuje miernik?
    Do czego zmierzasz?
  • #24
    zbich70
    Level 43  
    Wawrzyniec wrote:
    Do czego zmierzasz?
    Raczej tylko do tego, by instalację diagnozować "próbówką na śrubokręcie" i multimetrem w teście diody.
  • #25
    franmayer
    Level 21  
    A co może więcej zrobić autor tematu, nie mając odpowiedniej wiedzy ani innych przyrządów.
  • #26
    zbich70
    Level 43  
    franmayer wrote:
    A co może więcej zrobić autor tematu, nie mając odpowiedniej wiedzy ani innych przyrządów.
    Jest napisane w pierwszym zdaniu postu #21.
  • #27
    piotrczarek
    Level 3  
    Cześć. Juz wszystko w porządku. Problem byl ukryty w rozdzielni. Jakieś tam kable nie podłączone. Ale elektryk juz naprawil. Sam tam rak nie pchalem. Chce podziekowac wszystkim tym którzy wykazali się cierpliwością i wyrozumiałością wobec mojej osoby. Dzieki za wszystko a zwlaszcza za to czego się nauczyłem 👍👏👏