logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Awaria sterowania w pompie wielostopniowej Grundfoss z falownikiem MGE132SD2 - alarm Overload

evil0 23 Lut 2022 17:36 564 10
  • #1 19901457
    evil0
    Poziom 10  
    Witam serdecznie .

    W zakładzie mamy problem z pompą wielostopniową marki Grundfoss, dokładnie z jej sterowaniem poprzez falownik.
    Jest to pompa stojąca z silnikiem 7,5kW oraz z zintegrowanym na korpusie silnika falownikiem.
    Pompa pracowała od czasu do czasu ,aż w koncu odmówiła współpracy.
    Po podaniu zasilania silnik nie reagował i na falowniku zapala się czerwona dioda.
    Podejrzenie padło na silnik,który trafił do przezwojenia.
    Przed tym jednak podłączyłem go pod inny falownik który po wykonaniu jednego obrotu wybijał alarm "Overload".
    Pomiar izolacji i uzwojeń też nic nie wskazał.
    Bezpośrednie podłączenie do sieci wybija zabezp. C32A.
    Pan który przezwajał silnik powiedział ,że jest nawinięty oryginalnie grubszym
    drutem???
    Nie posiadam narzędzi diagnostycznych do tego typu falownika.

    Zdjęcie z tabliczki w załączniku.

    Za wszelkie porady i pomoc dziękuję.

    Pozdrawiam.
  • #2 19902064
    hewen
    Poziom 14  
    Po przewinięciu falownik zewnętrzny też pokazuje błąd?
  • #4 19902360
    hewen
    Poziom 14  
    Chodzi mi jak się zachowuje po podłączeniu do innego falownika.
    Na nim powinien już działać.
  • #5 19902732
    bonanza
    Spec od Falowników
    F out 120 HZ. A silnik normalny na 400V 50Hz? A w ogóle to na pewno silnik indukcyjny klatkowy?
  • #6 19902741
    hewen
    Poziom 14  
    Do sprawdzenia będziesz potrzebował moduł Grundfosa MI301M01 i program na telefonie Go Remote.
  • #7 19902746
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 43  
    bonanza napisał:
    A w ogóle to na pewno silnik indukcyjny klatkowy?
    Nie sądzę, stosuje sie od dawna silniki synchroniczne, ze względu na sprawność. @evil0 Prawdopodobnie uszkodzenie któregoś halotronu . Z silnika powinno wychodzić 3 grube przewody ( UVW) i siedem cienkich - halotrony i ich zasilanie, oraz termistor kontroli temperatury uzwojeń.

    hewen napisał:
    Do sprawdzenia będziesz potrzebował moduł Grundfosa MI301M01 i program na telefonie Go Remote.
    Nie będzie potrzebował, wystarczy multimetr na początek.
  • #8 19903400
    evil0
    Poziom 10  
    bonanza napisał:
    F out 120 HZ. A silnik normalny na 400V 50Hz? A w ogóle to na pewno silnik indukcyjny klatkowy?


    Tak jest to silnik indukcyjny klatkowy.
    Z silnika wychodzą 3 przewody UVW podłączone pod wyprowadzenia zacisków typu męskiego ,na to przychodzi falownik ze złączem żeńskim przykręcony do korpusu silnika .

    Dodano po 7 [minuty]:

    Krzysztof Kamienski napisał:
    Nie będzie potrzebował, wystarczy multimetr na początek.


    Krzysztof Kamieński :
    A co tym multimetrem mam zmierzyć?
    Silnik po pomiarze uzwojeń i stanu izolacji nie wskazuje na uszkodzenie.
    Pozdrawiam
  • #9 19903450
    hewen
    Poziom 14  
    Ten zestaw po to żeby zobaczyć na początek jaki masz błąd.
  • #10 20910876
    Hsalf
    Poziom 1  
    Witam mam podobny problem. MI301M01 pokazywał dwa błędy : Awaria sprzętowa (HSD) Błąd 73 i Przeciążenie Błąd 49.
    Wymieniłem wszystkie kondensatory elektrolityczne i 1,5uF polipropylenowe (9 szt)... Błąd 49 zniknął. Dalej niestety widzę Błąd 73 i pompa nie rusza. Po podaniu napięcia słychać przekaźnik... i świeci czerwona dioda... powtarza się to kilka razy w odstępach 3-5 sekund. Wciśnięcie klawisza dół/góra powtarza sekwencję...
  • #11 20930898
    koteczek1992ad
    Poziom 1  

    Miałem podobną sytuację. Falownik wywalał błąd "overload", wymieniliśmy pompę (głębinową), okazało się, że strzelił falownik.
REKLAMA