[Solved] Jak zostanie zorganizowana instalacja elektryczna? Mam kilka pytań.

koxownia 28 Feb 2022 15:44 246 7
Ochrona Domu
  • #1
    koxownia
    Level 3  
    Dzień dobry.

    W ostatnim czasie stwierdziłem, że stara instalacja elektryczna w moim domu jest niewystarczająca.

    Stan aktualny to przyłącze 2-przewodowe (moc przyłączeniowa 5kW) - dalej w domu stara instalacja aluminiowa -2 przewodowa.
    W przyszłości w trakcie remontów poszczególnych pomieszczeń będzie wymieniana na 3 przewodową miedzianą.

    Wystąpiłem do Tauryna o zmianę mocy przyłączeniowej na 13 kW ( 3 fazy)

    Otrzymałem warunki/wymagania tj.:

    Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

    1. Miejsce przyłączenia: słup linii napowietrznej nN - zasilany od stacji transformatorowej

    2.
    a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy konstrukcji wsporczej na budynku, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy.
    b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe przewodów przy konstrukcji wsporczej na budynku, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy.

    Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
    a) w zakresie przyłącza: wymiana 1-fazowego przyłącza napowietrznego na przyłącze napowietrzne 3-fazowe wykonane przewodem AsXSn 4×25mm2 o szacunkowej długości 20m (likwidacja przyłącza 1-fazowego),
    b) w zakresie sieci: nie wymaga,
    c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: dostosowanie do zwiększonego przydziału mocy i zasilania 3-fazowego instalacji elektrycznej w obiekcie Przyłączanego Podmiotu oraz urządzeń elektroenergetycznych instalacji od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności wraz z miejscem pod zabudowę układu pomiarowego (zestawem złączowo –pomiarowym) – wykonuje własnym kosztem i staraniem Podmiot Przyłączany, układ pomiarowy 1-fazowy zostanie zdemontowany.

    4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
    a) rodzaj układu: bezpośredni 3-fazowy, układ pomiarowy 1-fazowy zdemontować,
    b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo –pomiarowym na zewnętrznej ścianie budynku.

    5. Zabezpieczenia główne:
    a) prąd znamionowy: 25 A,
    b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposażony w człon przeciążeniowy nadprądowy, ale bez członu zwarciowego, z funkcją ręcznego rozłączania obwodu,
    c) lokalizacja: w zestawie złączowo –pomiarowym na zewnętrznej ścianie budynku.

    6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.

    7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg  ≤ 0,4.

    8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C

    W przyszłym tygodniu ma przyjść elektryk, aby wymienić (zmodernizować) WLZ + zamontować nową skrzynkę za zewnątrz budynku i wpiąć się za licznikiem w starą instalację. Nie wątpię w wiedzę elektryka, lecz chciałbym widzieć, czy ewentualnie wszystko będzie wykonane poprawnie i czego powinienem wymagać od takiej modernizacji.

    jeżeli ktoś może to będę wdzięczny za udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania:

    1. Przypuszczam, ze przewód PEN zostanie rozdzielony w skrzynce na PE, oraz N. Czy konieczne jest uziemienie przewodu PE (w warunkach nic o tym nie jest napisane)?

    2. Czy powinien zostać zamontowany wyłącznik różnicowo-prądowy?

    3. Co oznacza określenie ogranicznik mocy 3F wyposażony w człon przeciążeniowy nadprądowy, ale bez członu zwarciowego i jakie niesie za sobą konsekwencje?

    4. jakie elementy warto zainstalować w skrzynce z licznikiem, aby było bezpiecznie i nie mieć w przyszłości problemów?

    Z góry dziękuję za odpowiedź
  • Ochrona Domu
  • Helpful post
    #2
    tyqva
    Level 29  
    koxownia wrote:
    ....
    1. Przypuszczam, ze przewód PEN zostanie rozdzielony w skrzynce na PE, oraz N. Czy konieczne jest uziemienie przewodu PE (w warunkach nic o tym nie jest napisane)?
    ...

    Elektryk powinien określić miejsce podziału PEN na PE i N, może jest możliwość wykonać podział przy rozdzielnicy głównej.


    koxownia wrote:
    ....
    2. Czy powinien zostać zamontowany wyłącznik różnicowo-prądowy?
    ...

    Nie w tej skrzynce na zewnątrz.


    koxownia wrote:
    ....
    3. Co oznacza określenie ogranicznik mocy 3F wyposażony w człon przeciążeniowy nadprądowy, ale bez członu zwarciowego i jakie niesie za sobą konsekwencje?
    ...


    Element ten jest standardowo montowany jako limitujący wielkość mocy pobieranej. Bez żadnej konsekwencji.

    koxownia wrote:
    ....
    4. jakie elementy warto zainstalować w skrzynce z licznikiem, aby było bezpiecznie i nie mieć w przyszłości problemów?
    ...


    Nic więcej.
  • Ochrona Domu
  • #3
    koxownia
    Level 3  
    Dziękuję za odpowiedź.

    A czy konieczne jest uziemienie przewodu PE.
  • Helpful post
    #4
    tyqva
    Level 29  
    koxownia wrote:
    Dziękuję za odpowiedź.

    A czy konieczne jest uziemienie przewodu PE.

    Uziemienie przewodu PE to tylko dalsza niezbędna konsekwencja zbudowania poprawnej instalacji elektrycznej, a przecież będziesz starą instalację wymieniał na nową.
    Nowa, wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, musi posiadać ogranicznik przepięć, z kolei który do poprawnej pracy musi być podłączony do instalacji uziemiającej.
    Uziemienie szyny PE jest tego wynikiem.
  • #5
    KonradGatek
    Level 27  
    koxownia wrote:
    2.
    koxownia wrote:
    Czy konieczne jest uziemienie przewodu PE (w warunkach nic o tym nie jest napisane)?

    A czy Tobie trzeba pisać wszystko, co trzeba i co wypada robić wraz z uzasadnieniem po co? Jeszcze drugie uzasadnienie dla pytań "czy na pewno"?
    a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy konstrukcji wsporczej na budynku, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy.

    Nie lepiej byłoby kablowo - nic nad głową nie wisi?
  • #6
    koxownia
    Level 3  
    Dziękuję za sugestię.
    Wcześniej o tym nie myślałem.
    Założyłem, ze to zakład energetyczny decyduje w jaki sposób podłączane są budynki.
    Na ten moment przyłącze jest napowietrzne, więc raczej takie zostanie.

    Dodano po 49 [minuty]:

    tyqva wrote:
    koxownia wrote:
    Dziękuję za odpowiedź.

    A czy konieczne jest uziemienie przewodu PE.

    Uziemienie przewodu PE to tylko dalsza niezbędna konsekwencja zbudowania poprawnej instalacji elektrycznej, a przecież będziesz starą instalację wymieniał na nową.
    Nowa, wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, musi posiadać ogranicznik przepięć, z kolei który do poprawnej pracy musi być podłączony do instalacji uziemiającej.
    Uziemienie szyny PE jest tego wynikiem.


    Problem polega na tym, ze w tej chwili nie ma w domu uziemienia, a rozdzielnica jest w takim miejscu, że trudno będzie wyciągnąć z niej uziemienie. Widzę, ze jest ono konieczne, więc szukam najprostszego sposobu.

    pomysł mam taki - proszę o komentarz. jeżeli skrzynka z licznikiem będzie na elewacji budynku, to czy sensowne byłoby zamontowanie w niej ogranicznika przepięć i odprowadzanie uziemienia do pręta wbitego w ziemie pod skrzynką? - Dalej przewodem 4 żyłowym doprowadzić L1,L2,L3, oraz PEN do skrzynki rozdzielczej i tam rozdzielić PEN na PE , oraz N. (chyba, że uda się rozdzielić PEN w skrzynce na elewacji) to już 5 przewodów do rozdzielnicy w budynku.
  • Helpful post
    #7
    tyqva
    Level 29  
    koxownia wrote:
    ...pomysł mam taki - proszę o komentarz. jeżeli skrzynka z licznikiem będzie na elewacji budynku, to czy sensowne byłoby zamontowanie w niej ogranicznika przepięć i odprowadzanie uziemienia do pręta wbitego w ziemie pod skrzynką? - Dalej przewodem 4 żyłowym doprowadzić L1,L2,L3, oraz PEN do skrzynki rozdzielczej i tam rozdzielić PEN na PE , oraz N. (chyba, że uda się rozdzielić PEN w skrzynce na elewacji) to już 5 przewodów do rozdzielnicy w budynku.

    Jeśli skrzynka z licznikiem będzie Twoja - a na to wskazuje określona przez dostawcę granica eksploatacji - to można tak zrobić.
    W skrzynce ogranicznik przepięć Trójpolowy (dla układu TN-C) Typ T1, podział PEN na PE i N i do rozdzielnicy mieszkaniowej przewód pięciożyłowy.
    Oczywiście uziom o wartości ?10om.
  • #8
    koxownia
    Level 3  
    Dziękuję za odpowiedzi i komentarze. Temat uważam za zamknięty