[Solved] Kolejność działania bezpieczników?

kajokontakt 02 Mar 2022 10:29 186 3
  • #1
    kajokontakt
    Level 2  
    Sytuacja wygląda tak. Zasilanie wychodzi z domu do pracowni z bezpiecznika B20. Pracownia ma swoją skrzynkę elektryczną. W pracowni jest na fazie na wejściu wyłącznik różnicowo prądowy, oświetlenie pod B10 ogrzewanie podłogowe pod B16 (osobno) gniazdka pod kolejnym B16. Gdy pracuje ogrzewanie podłogowe, użytkownik włącza jednocześnie grzejnik olejowy (bo zimno) i czajnik. Przypominam, jeszcze raz, gniazdka ( grzejnik + czajnik ) osobny B16, ogrzewanie podłogowe, osobny B16. Jednak wybija dopiero bezpiecznik B20 w domu, a liczyłem na to że zadziała skrzynka w pracowni. Może mi to ktoś wyjaśnić tak żeby zrozumiał laik?
  • Helpful post
    #2
    zbich70
    Level 43  
    kajokontakt wrote:
    gniazdka (grzejnik+czajnik) osobny b16, ogrzewanie podłogowe, osobny b16.
    Ale B20 jest wspólny dla wszystkich odbiorników i gdy suma ich obciążeń przekroczy 20A to B20 wyłącza (nie wybija, wybić to można zęby).
  • Helpful post
    #3
    Rafael22
    Level 21  
    Dobrze rozumiem, że masz jedną fazę?
    Tak w uproszczeniu suma prądów przepływających przez wszystkie bezpieczniki w pracowni jest większa niż wartość bezpiecznika w domu.
    Za dużo odbiorników większej mocy na jednej fazie.
  • #4
    kajokontakt
    Level 2  
    Dzięki. Myślałem p tym samym i chciałem się upewnić.